NSL
сообщение 20.2.2017, 13:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 315458



Не могу подключиться к Danfoss Fc-302, не через переходник RS232/RS485, не через usb, раньше с приводами не сталкивался, может кто даст дельный совет? Программа МС10 последняя...
клемма А – клемма 68
клемма В – клемма 69

8-30 Protocol FC MC
8-31 Address 1
8-32 Baud Rate 9600 Baud
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.2.2017, 13:44
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



при попытке поиска пч из программы лампочка 485го на приводе мыргает?
если нет, поменяйте а и в. их маркируют как бог на душу положит...
протокол д.б. не модбас.
в мст10 сделать так
Прикрепленный файл  2017_02_20_17_43_06.png ( 124,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NSL
сообщение 20.2.2017, 14:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 315458



на ПЧ моргает только аларм, бо привод снят с рабочей установки, а где лампочка 485?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NSL
сообщение 20.2.2017, 16:42
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 315458



и почему мс10 не видит связь по usb?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 21.2.2017, 0:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(NSL @ 20.2.2017, 16:42) *
и почему мс10 не видит связь по usb?

В конфигураторе мст выставь компорт с тем же номером, что и на компе. и параметры компорта задай аналогичные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NSL
сообщение 21.2.2017, 9:05
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 315458



дрова надо какие то ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 21.2.2017, 13:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(NSL @ 21.2.2017, 9:05) *
дрова надо какие то ставить?

А винда какая? Три точка один, иль повыше? В этой есть встроенный компорт..
В ХР есть встроенная поддержка УСБ, ну и компорт.
Если используешь преобразователь 485-УСБ, то драйвер производителя чипа нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NSL
сообщение 22.2.2017, 12:41
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.2.2017
Пользователь №: 315458



С подключением разобрался, переходник RS232/RS485 -овен АС3-М не подходит, простейший китайский RS485/USB за 2$ подошел. На прямую по usb подключиться так и не удалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных