> вентиляция машинного отделение лифта, вентиляция машинного отделение лифта
Lilya
сообщение 21.2.2017, 12:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46725



доброго дня, мудрейшие!!
вопрос с подбором дефлектора в машинное отделение лифта 19 этажного жилого дома. согласно п.7.1.10 СП 60 считаю как производственное помещение для теплого периода года, теплоизбытки имеются в наличии - электродвигатели лифтов на 23,5 кВт всего. расход воздуха на удаление теплоизбытков получается на 14900 м3/ч. ужасно много, понимаю.. и соответвенно дефлектор огромный или два поменьше.. в чем ошибка? не на всю нагрузку двигателя считать????? тогда на какую величину теплоизбытков? и что будет зимой? 5С градусов на отопление, и дефлектор вообще все выдует?.. запуталась helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал Lilya - 21.2.2017, 12:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 21.2.2017, 13:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Сильно.

Двухкратного воздухообмена хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lilya
сообщение 21.2.2017, 13:41
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46725



в СП на жилые здания указано принимать по расчету...это и смущает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg-Ekb
сообщение 21.2.2017, 13:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 31.10.2014
Пользователь №: 249483



Найдите формулу для расчета теплопоступлений от электродвигателей и получите более адекватные цифры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 21.2.2017, 14:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



новые сп пишут постоянно, а лифты ставят уже давно.

Но тут... Если нормально посчитать тепловыделения выйдет очень не много. КПД движка 80-90%. Значит тепла выделяется 2-3 кВт. До 40 С кажется в маш отделениях. Дельта Т15. Около 500 м3/ч выйдет. А если посчитать с коэффициентом учитывающем не постоянную работу двух движков выйдут вапще слезы. Вобщем 500 тоже много. )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lilya
сообщение 21.2.2017, 14:21
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46725



Спасибо всем за ответы! разобралась )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 7:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных