Нагрев воздуха в системах вентиляции. |
|
|
|
25.2.2017, 10:50
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.3.2015
Пользователь №: 261266

|
Здравствуйте. Вопрос от студента. Используют ли для нагрева приточного воздуха в системах вентиляции в качестве теплоносителя в калориферах обратку из системы отопления? Если нет, то почему.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
25.2.2017, 11:03
|
Guest Forum

|
Где же ее столько взять ?
|
|
|
|
|
25.2.2017, 11:14
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.3.2015
Пользователь №: 261266

|
Я правильно понимаю, что проблема в том, что сложно забрать тепло у такого низкопотенциального источника как обратная вода. То есть необходим неоправданно большой диаметр труб в калорифере итд?
|
|
|
|
|
25.2.2017, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269736

|
Вы в своих мыслях не одиноки. помнится на этом же форуме предлагалось "собрать всю обратку и пустить на вентустановки при переразмерном калорифере по моему" в этом вопросе столько "но".....а калорифер и работает на "обратке" (при качественном регулировании) только на своей  За этим вопросом наверняка еще будет ведь что то вас натолкнуло на эту мысль так не лучше спросить на прямую обрисовав все ваши условия...
Сообщение отредактировал dreambelarus - 25.2.2017, 11:31
|
|
|
|
|
25.2.2017, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Иван, Иван @ 25.2.2017, 10:50)  Вопрос от студента. Используют ли для нагрева приточного воздуха в системах вентиляции в качестве теплоносителя в калориферах обратку из системы отопления? Если нет, то почему. А Вы студент какой специальности? Если имеете отношение к ОВ или ТС, то, в первую очередь, ознакомьтесь с температурными графиками тепловых сетей и самыми распространёнными графиками СО. Тогда либо такого вопроса уже не будет, либо будет совсем иначе вопрос поставлен.
|
|
|
|
|
25.2.2017, 11:42
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.3.2015
Пользователь №: 261266

|
С температурными графиками знаком. Понимаю, что при температуре наружного воздуха, приближающейся к 8 градусам, температура обратной воды системы отопления весьма низкая (около 35 градусов, если я правильно понимаю). Температура приточного воздуха в районе 14 градусов. Я понимаю, что температурный напор очень маленький и очень тяжело будет передавать тепло. Но при качественном регулировании теоретически можно увеличивать сечение нагревательных трубок и тогда мы будем обеспечивать требуемую передачу тепла? Я хочу понять только техническую часть, нецелесообразность этого с точки зрения экономики меня пока что не интересует.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
25.2.2017, 11:49
|
Guest Forum

|
Никаких сложностей нет. Разве что затратно получается.
|
|
|
|
|
25.2.2017, 11:54
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.3.2015
Пользователь №: 261266

|
То есть так не делают просто потому что выгодней будет пустить теплоноситель с высокой температурой из прямой линии теплосети?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
25.2.2017, 12:01
|
Guest Forum

|
Когда совсем ничего нет, делают по разному.
|
|
|
|
|
25.2.2017, 12:34
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Цитата(Иван, Иван @ 25.2.2017, 19:42)  С температурными графиками знаком. Понимаю, что при температуре наружного воздуха, приближающейся к 8 градусам, температура обратной воды системы отопления весьма низкая (около 35 градусов, если я правильно понимаю). Температура приточного воздуха в районе 14 градусов. Я понимаю, что температурный напор очень маленький и очень тяжело будет передавать тепло. Но при качественном регулировании теоретически можно увеличивать сечение нагревательных трубок и тогда мы будем обеспечивать требуемую передачу тепла? Я хочу понять только техническую часть, нецелесообразность этого с точки зрения экономики меня пока что не интересует. Вас не спроста спросили про температурные графики. Какая по вашему будет температура воды в обратке после калорифера?
|
|
|
|
|
25.2.2017, 13:24
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.3.2015
Пользователь №: 261266

|
Не знаю какая будет температура, понятно, что зависеть она будет от расхода воздуха в систему вентиляции и расхода воды в системе отопления. Думаю, что ниже 20 градусов она не опускается.
|
|
|
|
|
25.2.2017, 13:32
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Цитата(Иван, Иван @ 25.2.2017, 21:24)  Не знаю какая будет температура, понятно, что зависеть она будет от расхода воздуха в систему вентиляции и расхода воды в системе отопления. Думаю, что ниже 20 градусов она не опускается. Одна из главных проблем при обвязке калориферов - это защита от замерзания. Так что всякое может быть. Вплоть до нуля. Но даже если предположить, что у вас на обратке 20 градусов, не думаю что ТСО будет счастлива получить в котельной на обратке ледяную воду.
|
|
|
|
|
25.2.2017, 13:47
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.3.2015
Пользователь №: 261266

|
Понятно! Всем спасибо за ответы!
Хотя теперь не совсем понятно почему ТСО будут против получить на обратке холодную воду(не близкую к нулю, конечно) . Я думал, что чем ниже температура обратной воды - тем лучше, потому что меньше тепла уйдет в окружающую среду.
|
|
|
|
|
25.2.2017, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Потому, что есть ограничения по т-ре на входе в котлы для обеспечения их безопасной/эффективной работы. Советую, всё-таки, ознакомиться с теорией, а не выхватывать сиюминутный вопрос из цепочки взаимосвязанных проблем.
|
|
|
|
|
25.2.2017, 13:59
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.3.2015
Пользователь №: 261266

|
Хорошо. Спасибо!
|
|
|
|
|
  |