> Нагрев воздуха в системах вентиляции.
Иван, Иван
сообщение 25.2.2017, 10:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.3.2015
Пользователь №: 261266



Здравствуйте. Вопрос от студента. Используют ли для нагрева приточного воздуха в системах вентиляции в качестве теплоносителя в калориферах обратку из системы отопления? Если нет, то почему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 25.2.2017, 11:03
Сообщение #2





Guest Forum






Где же ее столько взять ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван, Иван
сообщение 25.2.2017, 11:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.3.2015
Пользователь №: 261266



Я правильно понимаю, что проблема в том, что сложно забрать тепло у такого низкопотенциального источника как обратная вода. То есть необходим неоправданно большой диаметр труб в калорифере итд?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreambelarus
сообщение 25.2.2017, 11:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269736



Вы в своих мыслях не одиноки. помнится на этом же форуме предлагалось "собрать всю обратку и пустить на вентустановки при переразмерном калорифере по моему" в этом вопросе столько "но".....а калорифер и работает на "обратке" (при качественном регулировании) только на своей biggrin.gif За этим вопросом наверняка еще будет ведь что то вас натолкнуло на эту мысль так не лучше спросить на прямую обрисовав все ваши условия...

Сообщение отредактировал dreambelarus - 25.2.2017, 11:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.2.2017, 11:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Иван, Иван @ 25.2.2017, 10:50) *
Вопрос от студента. Используют ли для нагрева приточного воздуха в системах вентиляции в качестве теплоносителя в калориферах обратку из системы отопления? Если нет, то почему.

А Вы студент какой специальности? Если имеете отношение к ОВ или ТС, то, в первую очередь, ознакомьтесь с температурными графиками тепловых сетей и самыми распространёнными графиками СО. Тогда либо такого вопроса уже не будет, либо будет совсем иначе вопрос поставлен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван, Иван
сообщение 25.2.2017, 11:42
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.3.2015
Пользователь №: 261266



С температурными графиками знаком. Понимаю, что при температуре наружного воздуха, приближающейся к 8 градусам, температура обратной воды системы отопления весьма низкая (около 35 градусов, если я правильно понимаю). Температура приточного воздуха в районе 14 градусов. Я понимаю, что температурный напор очень маленький и очень тяжело будет передавать тепло. Но при качественном регулировании теоретически можно увеличивать сечение нагревательных трубок и тогда мы будем обеспечивать требуемую передачу тепла? Я хочу понять только техническую часть, нецелесообразность этого с точки зрения экономики меня пока что не интересует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 25.2.2017, 11:49
Сообщение #7





Guest Forum






Никаких сложностей нет. Разве что затратно получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван, Иван
сообщение 25.2.2017, 11:54
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.3.2015
Пользователь №: 261266



То есть так не делают просто потому что выгодней будет пустить теплоноситель с высокой температурой из прямой линии теплосети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 25.2.2017, 12:01
Сообщение #9





Guest Forum






Когда совсем ничего нет, делают по разному.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 25.2.2017, 12:34
Сообщение #10


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Иван, Иван @ 25.2.2017, 19:42) *
С температурными графиками знаком. Понимаю, что при температуре наружного воздуха, приближающейся к 8 градусам, температура обратной воды системы отопления весьма низкая (около 35 градусов, если я правильно понимаю). Температура приточного воздуха в районе 14 градусов. Я понимаю, что температурный напор очень маленький и очень тяжело будет передавать тепло. Но при качественном регулировании теоретически можно увеличивать сечение нагревательных трубок и тогда мы будем обеспечивать требуемую передачу тепла? Я хочу понять только техническую часть, нецелесообразность этого с точки зрения экономики меня пока что не интересует.

Вас не спроста спросили про температурные графики. Какая по вашему будет температура воды в обратке после калорифера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван, Иван
сообщение 25.2.2017, 13:24
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.3.2015
Пользователь №: 261266



Не знаю какая будет температура, понятно, что зависеть она будет от расхода воздуха в систему вентиляции и расхода воды в системе отопления. Думаю, что ниже 20 градусов она не опускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 25.2.2017, 13:32
Сообщение #12


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Иван, Иван @ 25.2.2017, 21:24) *
Не знаю какая будет температура, понятно, что зависеть она будет от расхода воздуха в систему вентиляции и расхода воды в системе отопления. Думаю, что ниже 20 градусов она не опускается.

Одна из главных проблем при обвязке калориферов - это защита от замерзания. Так что всякое может быть. Вплоть до нуля. Но даже если предположить, что у вас на обратке 20 градусов, не думаю что ТСО будет счастлива получить в котельной на обратке ледяную воду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван, Иван
сообщение 25.2.2017, 13:47
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.3.2015
Пользователь №: 261266



Понятно! Всем спасибо за ответы!

Хотя теперь не совсем понятно почему ТСО будут против получить на обратке холодную воду(не близкую к нулю, конечно) . Я думал, что чем ниже температура обратной воды - тем лучше, потому что меньше тепла уйдет в окружающую среду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.2.2017, 13:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Потому, что есть ограничения по т-ре на входе в котлы для обеспечения их безопасной/эффективной работы.
Советую, всё-таки, ознакомиться с теорией, а не выхватывать сиюминутный вопрос из цепочки взаимосвязанных проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван, Иван
сообщение 25.2.2017, 13:59
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.3.2015
Пользователь №: 261266



Хорошо. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 10:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных