	   Приточно-вытяжная вентиляция в небольшой квартире на базе ПВУ Vam150 Daikin., Нужна аргументированная критика  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.2.2017, 13:21
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 497 
        		Регистрация: 15.5.2010 
        		Из: Тула 
        		Пользователь №: 56817 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Прошу аргументированной критики, пока не замуровали. Первый опыт(скорее всего разовый) с приточно-вытяжной вентиляцией на базе ПВУ VAM150 Daikin для небольшой 2-ух комнатной квартиры. Часть критики уже получил, в основном по компоновке: Первый опыт приточно-вытяжной вентиляции на базе ПВУ VAM150 DaikinЗаранее спасибо!
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.2.2017, 14:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2660 
        		Регистрация: 20.3.2005 
        		
        		Пользователь №: 570 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Интересно наладку на желаемый расход в 150 м3/ч делали ? Судя по графику характеристик этого Vam'а  внешнее статическое давление при данном расходе будет всего 100 Па на сверхвысокой скорости вращения. Т.е всего 50 Па до установки и 50 Па после установки. И что-то возникают сомнения в ее производительности при такой компоновке сети.  Еще небось и решетку Ду 100 поставили на выхлоп и на забор. 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   26.2.2017, 19:40
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 497 
        		Регистрация: 15.5.2010 
        		Из: Тула 
        		Пользователь №: 56817 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Wiz @ 26.2.2017, 15:58)   Интересно наладку на желаемый расход в 150 м3/ч делали ? Судя по графику характеристик этого Vam'а  внешнее статическое давление при данном расходе будет всего 100 Па на сверхвысокой скорости вращения. Т.е всего 50 Па до установки и 50 Па после установки. И что-то возникают сомнения в ее производительности при такой компоновке сети.  Еще небось и решетку Ду 100 поставили на выхлоп и на забор. Измерял с помощью ирисового клапана - получилось примерно 140-150м3/час.  Решетка на всасе с улицы действительно 100мм, на всасе отработанного воздуха 125мм, на выхлопе две по 125мм, две комнаты.  Длины воздуховодов - до ПВУ <5м 100мм диаметром и "свежий с улицы" и "выброс на улицу", после ПВУ "свежий воздух" <2 метров 100мм, дальше 125мм и разветвляется на две комнаты, "отработанный воздух из квартиры" - <1 метр  125мм диаметром. По факту необходим расход 80м3/час - 2+1 человека, поэтому дизайнер победил трубы бОльшего сечения.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   27.2.2017, 19:43
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3440 
        		Регистрация: 14.4.2011 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 103731 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(kulagin @ 26.2.2017, 14:21)   Прошу аргументированной критики, пока не замуровали. 1. О схеме вентилирования (распределении потока свежего воздуха из решетки по комнате) ни слова. Без этого можно подавать в помещение любое количество воздуха и задыхаться.  2. Ни слова о балансе притока и вытяжки. Большой риск схватить опрокидывание вытяжки с/у. 3. Ирисовый-то зачем? Хватило бы простой заслонки (что хотел автор сказать рассказывая про трубку с водой я так и не понял). 4. .... Не буду больше ничего писать (а смысл?) - Вы уже все купили и собрали и свой выбор уже сделали. Опыт для Вас будет безусловно полезный, и продав эту квартиру в следующий раз сильно сэкономите, наняв, как минимум, хорошего проектировщика.  Цитата(kulagin @ 26.2.2017, 20:40)   Измерял с помощью ирисового клапана - получилось примерно 140-150м3/час. А вот за ноу-хау был бы благодарен. А то я все по-старинке анемометром расход меряю.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   27.2.2017, 21:03
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(vsklokoch @ 27.2.2017, 20:43)   А вот за ноу-хау был бы благодарен. А то я все по-старинке анемометром расход меряю. Не на всасывающем отверстии, надеюсь?    Тут, похоже, речь про ирисовую диафрагму с штуцерами для измерения перепада давления + диаграмма для этой диафрагмы. То есть, эдакий расходомер.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   27.2.2017, 21:05
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 497 
        		Регистрация: 15.5.2010 
        		Из: Тула 
        		Пользователь №: 56817 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(vsklokoch @ 27.2.2017, 20:43)   1. О схеме вентилирования (распределении потока свежего воздуха из решетки по комнате) ни слова. Без этого можно подавать в помещение любое количество воздуха и задыхаться.  2. Ни слова о балансе притока и вытяжки. Большой риск схватить опрокидывание вытяжки с/у. 3. Ирисовый-то зачем? Хватило бы простой заслонки (что хотел автор сказать рассказывая про трубку с водой я так и не понял). 4. .... Не буду больше ничего писать (а смысл?) - Вы уже все купили и собрали и свой выбор уже сделали. Опыт для Вас будет безусловно полезный, и продав эту квартиру в следующий раз сильно сэкономите, наняв, как минимум, хорошего проектировщика. 
 
  А вот за ноу-хау был бы благодарен. А то я все по-старинке анемометром расход меряю. 1. Всегда считал, что воздух важно завести в помещение, а дальше конвекция его сама более менее равномерно распределит. Главное вход подальше от  выхода. Если есть ссылка на другую парадигму воздухо-распределения - прошу подсказать; 2. У ПВУ есть специальный дискретный вход, который позволяет приток делать на ступеньку выше оттока, специально для целей кухонных и с/у вытяжек. С/у, ванная вытяжка управляются от "Умного дома", кухонная вытяжка контролируется по току. 3. Ирисовый клапан - более низкий шум, низкое сопротивление, позволяет измерить расход. Трубка с водой  - диф.манометр. Вот видео про ирисовый клапан:  Ирисовый клапан. Что это такое.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   27.2.2017, 21:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3440 
        		Регистрация: 14.4.2011 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 103731 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(kulagin @ 27.2.2017, 22:05)   1. Всегда считал, что воздух важно завести в помещение, а дальше конвекция его сама более менее равномерно распределит. Главное вход подальше от  выхода. Если есть ссылка на другую парадигму воздухо-распределения - прошу подсказать; Вход и выход я даже иногда размещал под одной решеткой. Худший вариант, когда приток дует в вытяжку. Самый доступный вариант расчета приточной струи - бесплатные программки предлагаемые поставщиками воздухораспределителей. (Темы с перечнем есть даже в "песочнице")  А вытяжка... да лишь бы была! Хоть перетоком. Цитата(kulagin @ 27.2.2017, 22:05)   2. У ПВУ есть специальный дискретный вход, который позволяет приток делать на ступеньку выше оттока, специально для целей кухонных и с/у вытяжек. С/у, ванная вытяжка управляются от "Умного дома", кухонная вытяжка контролируется по току. "Приток больше вытяжки"  - в этом и кроется главное "ага". Без нормальной вытяжки через установку, эффективность рекуператора стремится к нулю, а срок окупаемости к бесконечности. При наших ценах на электричество прямоток (тупо вентилятор с фильтром и нагревателем) может оказаться рациональнее (дешевле, компактнее, тише, надежнее, долговечнее). Цитата(kulagin @ 27.2.2017, 22:05)   3. Ирисовый клапан - более низкий шум, низкое сопротивление, позволяет измерить расход. Трубка с водой  - диф.манометр. Вот видео про ирисовый клапан:  Ирисовый клапан. Что это такое.У Вас глушители после клапана, а сопротивление... для того он и клапан. Другой вопрос, что настройка будет тоньше. Для Вас это важно?.   А за видео - спасибо - хорошая иллюстрация к комментарию Skaramush. Цитата(Skaramush @ 27.2.2017, 22:03)   Не на всасывающем отверстии, надеюсь?   нее... до него обычно на фасаде не добраться    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2017, 5:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				U-образник с водой? На бытовой установке? При мизерных значениях? Мощно. Примерно, как портняжным сантиметром измерять при требуемой точности доли миллиметра. Водяной столб в десять метров представляете? Так миллиметр в этом столбе это десять Паскалей. А десять Паскалей динамики это скорость примерно 4 м/с. То есть, ошибка в полмиллиметра это "плюс/минус два метра в секунду". На расход сами переведёте? Цитата(kulagin @ 27.2.2017, 22:05)   1. Всегда считал, что воздух важно завести в помещение, а дальше конвекция его сама более менее равномерно распределит. Главное вход подальше от выхода. Если есть ссылка на другую парадигму воздухо-распределения - прошу подсказать; Это, примерно, получается "Главное прокукарекать, а там хоть не рассветай". Получается, "Да кому они вообще нужны, схемы циркуляции, в зависимости от взаимного расположения приточного и вытяжного отверстия". Ещё броуновское движение в распределении участие примет (кстати - вполне реально). Важно не "завести в помещение", а получить его там, где требуется. И с такими параметрами (температура-влажность-подвижность-чистота) как требуется. Ссылка называлась бы "Вентиляция от "А" до "Я"".  Чтобы понять, возьмите своё помещение. В нём себя и остальных обитателей в зонах наиболее частого и длительного пребывания. А теперь на это наложите схему движения воздуха.  Ремарка. Не так, как Вы ему скомандовали (типа "Прапорщик, остановите поезд! - Поезд, СТОЙ, раз-два!"), а так,  как он пойдёт реально. По линии наименьшего сопротивления. И как? Попал свежий наружный ДО того, как "собрал" возможные загрязнения в зону дыхания? А температура и скорость в этот момент комфортны? Если нет, то Вы эффектно прикурили от (посчитайте количество купюр сами) крупной купюры. Несколько раз.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2017, 9:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 497 
        		Регистрация: 15.5.2010 
        		Из: Тула 
        		Пользователь №: 56817 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Skaramush @ 28.2.2017, 6:00)   U-образник с водой? На бытовой установке? При мизерных значениях? Мощно. Примерно, как портняжным сантиметром измерять при требуемой точности доли миллиметра. Водяной столб в десять метров представляете? Так миллиметр в этом столбе это десять Паскалей. А десять Паскалей динамики это скорость примерно 4 м/с. То есть, ошибка в полмиллиметра это "плюс/минус два метра в секунду". На расход сами переведёте?
  Это, примерно, получается "Главное прокукарекать, а там хоть не рассветай". Получается, "Да кому они вообще нужны, схемы циркуляции, в зависимости от взаимного расположения приточного и вытяжного отверстия". Ещё броуновское движение в распределении участие примет (кстати - вполне реально). Важно не "завести в помещение", а получить его там, где требуется. И с такими параметрами (температура-влажность-подвижность-чистота) как требуется. Ссылка называлась бы "Вентиляция от "А" до "Я"".  Чтобы понять, возьмите своё помещение. В нём себя и остальных обитателей в зонах наиболее частого и длительного пребывания. А теперь на это наложите схему движения воздуха.  Ремарка. Не так, как Вы ему скомандовали (типа "Прапорщик, остановите поезд! - Поезд, СТОЙ, раз-два!"), а так,  как он пойдёт реально. По линии наименьшего сопротивления. И как? Попал свежий наружный ДО того, как "собрал" возможные загрязнения в зону дыхания? А температура и скорость в этот момент комфортны? Если нет, то Вы эффектно прикурили от (посчитайте количество купюр сами) крупной купюры. Несколько раз. Даже портняжный метр - точный прибор для измерения дифференциального давления столба воды.  Даже если точность портняжного метра 5%, то я ошибусь не на 5см или 5мм, а только на 0.05мм. И измерять я могу хоть попугаями, хоть локтями, хоть квартирами, хоть самолетами - важна разница между двумя одинаковыми объектами связанными между собой.  В момент измерения ни пятна на солнце, ни черные дыры не помешают мне увидеть разницу в 1мм с погрешностью 10%, что меня вполне устроит. Про схемы распределения воздуха в помещении я, конечно, посмотрю. Но качество вашей критики сомнительно.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2017, 9:55
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3440 
        		Регистрация: 14.4.2011 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 103731 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(kulagin @ 28.2.2017, 10:26)   Но качество вашей критики сомнительно. Признаться, после просмотра видео, я сохранил ссылку, как образец худшего исхода.  Пачку денег Вы, простите, действительно уже выкинули. P.S. я бы не стал спорить с профессиональным пуско-наладчиком (и при моей квалификации) о точности измерений.    Выложите план. Посмотрим, что можно сделать с сетью воздуховодов.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2017, 10:13
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 497 
        		Регистрация: 15.5.2010 
        		Из: Тула 
        		Пользователь №: 56817 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(vsklokoch @ 28.2.2017, 10:55)   Признаться, после просмотра видео, я сохранил ссылку, как образец худшего исхода.  Пачку денег Вы, простите, действительно уже выкинули. P.S. я бы не стал спорить с профессиональным пуско-наладчиком (и при моей квалификации) о точности измерений.    Выложите план. Посмотрим, что можно сделать с сетью воздуховодов. Про точность измерений я не вам писал, а "Skaramush".  Как можно быть профессиональным пуско-наладчиком вентсистем, делать на этом акцент и не знать что такое ирисовый клапан и для чего он нужен? Может я что-то не понимаю и ирисовый клапан это редко используемое в системах вентиляции секретное ноу-хау? P.S. Я не пытаюсь кого-то зацепить, а только пытаюсь отделить "зерна" рациональной критики от "плевел" ревности/зависти. Мне важен нормальный результат.  PP.S. Результат у меня "образец худшего исхода", а в чем конкретно? Расход нормальный, шума нет. Что не так?   
				Сообщение отредактировал kulagin - 28.2.2017, 10:20
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2017, 10:52
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ну, кидаться спорить не понимая предмета у Вас получается хорошо. Давайте разберём, что не так.
  1. Водяной U-образник на Вашей системе не даёт достаточной точности замера. Ваши цифры не достоверны.  2. Задаёте вопрос о приточно-вытяжной вентиляции, но описываете обвязку установки. Разницу видите? Нет? Ещё раз. Вопрос и критику просите по вентиляции квартиры. Выкладываете описание подключения к установке.  3. "Расход нормальный, шума нет". Приведу аллегорию, может поймёте. Уже, кстати, приводил её в других темах. Итак. Приходите в ресторан. Заказываете обед. Кухня отбирает качественные продукты и шеф-повар их быстро и качественно готовит (это отработала вентустановка), затем официант шикарно расставив всё на подносе доносит блюда Вашего обеда до стола (воздуховоды). А вот потом, донеся, вываливает всё содержимое подноса Вам на штаны и на голову - вот это система воздухораспределения. 
  ...Какая ревность и зависть? К чему и кому? Не Вы первый забываете басню про сапоги и пироги.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2017, 11:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 497 
        		Регистрация: 15.5.2010 
        		Из: Тула 
        		Пользователь №: 56817 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Skaramush @ 28.2.2017, 11:52)   Ну, кидаться спорить не понимая предмета у Вас получается хорошо. Давайте разберём, что не так.
  1. Водяной U-образник на Вашей системе не даёт достаточной точности замера. Ваши цифры не достоверны.  2. Задаёте вопрос о приточно-вытяжной вентиляции, но описываете обвязку установки. Разницу видите? Нет? Ещё раз. Вопрос и критику просите по вентиляции квартиры. Выкладываете описание подключения к установке.  3. "Расход нормальный, шума нет". Приведу аллегорию, может поймёте. Уже, кстати, приводил её в других темах. Итак. Приходите в ресторан. Заказываете обед. Кухня отбирает качественные продукты и шеф-повар их быстро и качественно готовит (это отработала вентустановка), затем официант шикарно расставив всё на подносе доносит блюда Вашего обеда до стола (воздуховоды). А вот потом, донеся, вываливает всё содержимое подноса Вам на штаны и на голову - вот это система воздухораспределения. 
  ...Какая ревность и зависть? К чему и кому? Не Вы первый забываете басню про сапоги и пироги. Давайте по порядку. Я смотрю на два столба жидкости, запоминаю местоположение, установка включается и я вижу отклонение между двумя столбами жидкости в 1мм. С какой точностью я получил результат?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2017, 11:10
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Это, простите, бодайтесь без меня. Я не обсуждаю вакуумную сфероиппософию.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2017, 11:17
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3440 
        		Регистрация: 14.4.2011 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 103731 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(kulagin @ 28.2.2017, 11:13)   Про точность измерений я не вам писал, а "Skaramush". Я про него и говорил (я не пуско-наладчик. совсем (хотя приходится     )). Цитата(kulagin @ 28.2.2017, 11:13)   PP.S. Результат у меня "образец худшего исхода", а в чем конкретно? Расход нормальный, шума нет. Что не так? Чтобы определить расход я бы все-таки купил анемометр. Даже самый простой. (Спортивный анемометр стоит 1500-2500 рублей). Плохой исход - это перерасход средств и пока непонятный результат - нормальность расхода и доставка воздуха до потребителя остались открытыми вопросами (план сбросите?).   (Ради  Бога, не думайте, что кто-то тут пытается Вас подколоть или показать, что он умнее Вас. Просто созерцание "пляшущего на граблях" набило оскомину.)   P.S. Ирисовые клапана, в том числе, я когда-то даже продавал. Как манагер     (психология втюхивальщиков мне знаком не по наслышке) Я знаю не только что это, но и сколько стоит по сравнению...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   28.2.2017, 11:48
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Вот чисто для остальных читающих.  Что там про диаметры было, минимальный 100 мм упоминался. В сечении этого воздуховода +/-2 м/с это более +/-50 м3/час. 2 м/с это 2,5 Па динамического давления. А это четверть миллиметра водяного столба.  Кхм, как там написано было, "140-150 кубов", то есть 145 +/-5? Ну, ну. Я не упоминаю такое, как мениск и возможная пульсация.  И сразу - проблема не в ирисовой диафрагме, проблема в ... Вообще говоря, тут надо смотреть фильм "Два бойца" и слушать Бернеса про основную часть любого оружия. Но пусть даже подали 150 кубов. При "не важно как и где" вариант, что КПД установки близок к паровозному очень вероятен.  Мало подать воздух просто в помещение. Встречались помещения, куда подавалось и удалялось порядка 10 000 кубов в час. При совершенно не вентилируемой рабочей зоне. То есть, установка + воздуховоды + ВР + расход теплоносителя и элетроэнергии = выброшенные деньги.
				
				
					 
						Причина редактирования: Дополнение
					 
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   9.3.2017, 19:45
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 497 
        		Регистрация: 15.5.2010 
        		Из: Тула 
        		Пользователь №: 56817 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Вот картинки для понимания как все устроено:     Оранжевые трубы - свежий воздух Светло-синие - шумоглушащий гибкий воздуховод 125мм, остальные 100мм До ПВУ на линии свежего воздха 2 фильтра, 1 нагреватель, после ПВУ 1 нагреватель
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   9.3.2017, 20:19
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Оранжевые - УДАЛЯЕМЫЙ воздух.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   9.3.2017, 20:51
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 497 
        		Регистрация: 15.5.2010 
        		Из: Тула 
        		Пользователь №: 56817 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Skaramush @ 9.3.2017, 21:19)   Оранжевые - УДАЛЯЕМЫЙ воздух. Да, все верно, опечатался. Оранжевые - удаляемый воздух.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   9.3.2017, 21:21
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Концевики на приточных ответвлениях - сопла?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   9.3.2017, 21:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 497 
        		Регистрация: 15.5.2010 
        		Из: Тула 
        		Пользователь №: 56817 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Skaramush @ 9.3.2017, 22:21)   Концевики на приточных ответвлениях - сопла? Не совсем понял. Уличные - обычные колпаки из нержавейки с сеткой 100мм. Квартирные - тоже обычные круглые пластиковые решетки 125мм
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   9.3.2017, 21:45
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 22473 
        		Регистрация: 9.6.2006 
        		Из: Самара, Димитровград 
        		Пользователь №: 3117 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Тогда вентиляция квартиры, мягко говоря, неудачная. Железа много. КПД вложений, как предупреждалось, "паровозный". Так как "простые решётки" скорость выхода и дальнобойность струи минимальные. А теперь, самостоятельно, соедините линиями по кратчайшему расстоянию приточные и вытяжной распределители. Проводя линии по комнатам. И всё станет наглядным.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |