> Моделирование насосной станции с двумя НА
Дмитрий123321
сообщение 8.3.2017, 22:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.10.2015
Пользователь №: 279872



Здравствуйте! Появилась необходимость создания имитационной модели насосной станции первого подъема с двумя насосными агрегатами. Модели насосных агрегатов собраны в блоки и проработаны-они адекватны, в этом нет сомнений. Проблема в управлении насосными агрегатами по уровню воды в резервуаре. Продифференцировав суммарный расход 2х насосов можно получить уровень воды в резервуаре. Подав этот сигнал на сумматор определить ошибку и с помощью ПИ-регулятора отработать возмущение. Возмущение состоит в уменьшении суммарного расхода, поскольку воду на нужды берут из резервуара. Расход(возмущение) для простоты взят в промежутке от 0,5 до 1,5 номинального расхода одного насоса(изменяется от меньшего к большему в течении 20с). Как только расход станет больше единицы, первый насос должен выйти на частоту 50 Гц и остаться на ней(с помощью блока Saturation), ему в помощь должен запустится второй насос и качать воду в соответствии с датчиком уровня.Но в модели большие провалы уровня и я не знаю как их убрать(может просто нужно быстрее отрабатывать? но я не сумел). Ниже привожу структурную схему модели, графики уровня воды, возмущение, токов, расходов давлений. Как предполагаете, в чем могут быть проблемы в этой модели? Заранее Спасибо!!! Прикрепленный файл  ______.png ( 94,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  ___________________________________________________________.png ( 64,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
[attach
ment=117713:____________.png]
Прикрепленный файл  __________.png ( 39,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2


Сообщение отредактировал Дмитрий123321 - 8.3.2017, 22:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________.png ( 40,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  ____________.png ( 59,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  _______________.png ( 59,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 8.3.2017, 23:08
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Дмитрий123321, горе от ума. ПИ-регулитор сделал злую шутку, провалы. Убери И до 3х секунд, чтоб помехи не отрабатывал и будет тебе счастье. Еще огород на функционалке почисти до минимума, чтоб ОС чистой была и все получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий123321
сообщение 8.3.2017, 23:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.10.2015
Пользователь №: 279872



"ПИ-регулятор сделал злую шутку, провалы. Убери И до 3х секунд, чтоб помехи не отрабатывал и будет тебе счастье." - это можно сделать в блоке PID-контроллера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 9.3.2017, 0:12
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Не понял вопроса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий123321
сообщение 9.3.2017, 1:04
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.10.2015
Пользователь №: 279872



Как в симулинк отключить И составляющую до 3 секунд? Это можно сделать в блоке ПИД-регулятора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arkadii
сообщение 9.3.2017, 13:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573



Цитата(Дмитрий123321 @ 9.3.2017, 0:09) *
Как только расход станет больше единицы, первый насос должен выйти на частоту 50 Гц и остаться на ней(с помощью блока Saturation),
ему в помощь должен запустится второй насос и качать воду в соответствии с датчиком уровня.


Оптимальней вариант когда запускается второй насос (на нем постепенно растет частота), то у первого снижается частота "навстречу" первому. Далее они работают и регулируются синхронно (с одинаковой частотой)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий123321
сообщение 9.3.2017, 13:58
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.10.2015
Пользователь №: 279872



Цитата(Arkadii @ 9.3.2017, 13:48) *
Оптимальней вариант когда запускается второй насос (на нем постепенно растет частота), то у первого снижается частота "навстречу" первому. Далее они работают и регулируются синхронно (с одинаковой частотой)

Там суть в том, что у нас всего один ПЧ на 2 насоса и когда один насос дойдет до 50 Гц, а задание еще больше, то его нужно переключить на сеть(50 Гц), а ПЧ подключить ко второму насосу и уже только там регулировать частоту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 0:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных