> Siemens Pol638.70 Modbus
tcika
сообщение 12.3.2017, 23:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.1.2011
Пользователь №: 91478



Добрый день.

Имеется проблема с контроллером Siemens POL638.70, приобретенным с конфигурацией под ИТП. Отказала диспетчеризация, реализованная по ModBus. Подключался напрямую через конвертор, смотрел Modscan'ом и аналогичным софтом. Тишина. HMI интерфейса под рукой нет, дабы проверить конфигурацию ModBus (например режим slave). Полез в Web интерфейс через ethernet, получил сообщение, что он не подгружен.
Странное дело, исходя из описания на сайте производителя, этот контроллер идет с прогруженным HMI4Web.ucf Там же, на сайте, написано, что именно в этой модификации контроллер нельзя прогружать (с SD карты), а вот такой же, но для вентиляции, пожалуйста. И файлы лежат для скачивания (BSP.UCF, HMI4Web.ucf, HMIcomp.ucf, MBRTCode.ucf,
OBHcomp.ucf, ScopeConfig.ucf). За ModBus переменные отвечает OBHcomp.ucf. Учитывая, что на контроллере отсутствовала батарейка 3В, думаю и HMI4Web.ucf и OBHcomp.ucf могли слететь, вот и тишина по ModBus.

В связи с этим вопрос. Все таки можно прогрузить этот контроллер полным комплектом? И где взять файлы, которые точно подойдут для модификации под ИТП? Запасного контроллера нет, ИТП действующее. Поэтому экспериментировать боюсь.

P.S. Был бы HMI интерфейс, сделал бы бэкап на SD и попробовал пролить OBHcomp.ucf

Есть идеи?

С уважением, Александр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 13.3.2017, 7:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Доброго времени суток.

1. В каком городе вы находитесь?

2. Контроллер у вас POL638.70/DH1 ?

3. Светодиод на передней панели светит зеленым или оранжевым светом?

P.S. Батарея есть на плате, впаена. Доп таблетки изначально нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tcika
сообщение 13.3.2017, 7:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 27.1.2011
Пользователь №: 91478



Цитата(marhan @ 13.3.2017, 7:12) *
Доброго времени суток.

1. В каком городе вы находитесь?

2. Контроллер у вас POL638.70/DH1 ?

3. Светодиод на передней панели светит зеленым или оранжевым светом?

P.S. Батарея есть на плате, впаена. Доп таблетки изначально нет.


1. Мытищи.
2. Да.
3. Левый зеленым, правый не горит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 13.3.2017, 10:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Если в Мытищах, тогда вам проще.

Можете обратиться в Мытищинскую теплосеть, там есть специалист по Climatix. Думаю смогут помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 21:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных