Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подключение подпитки к системе ГВС
Alexey197
сообщение 14.3.2017, 16:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257907



Всем привет!!! Подскажите кому не трудно, как будет правильней подключить подпитку системы ГВС, до циркуляции(показано штриховкой) или после нее? Заранее спасибо. Так к слову, давление в системе создается как раз через подпитку (статическое), ну и циркуляционным (динамическое).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20170314_200544.jpg ( 523,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 12:37
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Подпиток всегда после циркуляционного, чтобы его не убить, ежели чего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 15.3.2017, 13:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



Ни СП 41-101-95, ни"Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (ПТЭ ТЭУ) не регламентируют точку врезки подпитки системы ГВС.
По моему мнению, лучше вариант - до циркуляционных насосов.Имеется опыт эксплуатации ЦТП более 20 лет.
Плюсы:
1.Меньший номинальный напор подпиточного насоса, в результате меньше капитальные затраты (на приобретение насоса) и эксплуатационные (особенно - затраты на электроэнергию, а также на запчасти к насосу).

2.Легче обеспечить требуемое пунктом 9.5.9. ПТЭ ТЭУ давление в системе ГВС, которое должно быть не менее, чем на 0,05 МПа выше статического, поскольку в подающем трубопроводе больше колебания давления, чем в обратном трубопроводе, так как отбор горячей воды, в основном, происходит из подающего трубопровода ГВС.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 13:15
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(СИГ @ 15.3.2017, 13:07) *
Ни СП 41-101-95, ни"Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (ПТЭ ТЭУ) не регламентируют точку врезки подпитки системы ГВС.
По моему мнению, лучше вариант - до циркуляционных насосов.Имеется опыт эксплуатации ЦТП более 20 лет.
Плюсы:
1.Меньший номинальный напор подпиточного насоса, в результате меньше капитальные затраты (на приобретение насоса) и эксплуатационные (особенно - затраты на электроэнергию, а также на запчасти к насосу).

2.Легче обеспечить требуемое пунктом 9.5.9. ПТЭ ТЭУ давление в системе ГВС, которое должно быть не менее, чем на 0,05 МПа выше статического, поскольку в подающем трубопроводе больше колебания давления, чем в обратном трубопроводе, так как отбор горячей воды, в основном, происходит из подающего трубопровода ГВС.
Не согласный я. У циркуляционного свои задачи, а у подпиточного свои, не надо их смешивать. Кроме того, циркуляционный насос никак не может быть завязан на обеспечение статики и условия незавоздушивания.

Сообщение отредактировал HeatServ - 15.3.2017, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 15.3.2017, 13:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1688
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Поддерживаю СИГ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 13:27
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(T-rex @ 15.3.2017, 13:24) *
Поддерживаю СИГ
СП 41-101-95 вас обоих не поддерживает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 15.3.2017, 13:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1688
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(HeatServ @ 15.3.2017, 14:27) *
СП 41-101-95 вас обоих не поддерживает.

Ладно еще не сказали: " НТД не поддерживает". Скажете пункт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 13:38
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(T-rex @ 15.3.2017, 13:35) *
Ладно еще не сказали: " НТД не поддерживает". Скажете пункт?
Наверняка пунт есть, но ползать лень, а так - там типовых схем куча, везде подпиток идёт после циркуляционного. Оно и логично, работа циркуляционного насоса ни коим образом не должна быть завязана на величину подпитка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 15.3.2017, 13:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1688
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



У ТС одноступенчатая же схема нарисована? Вот чего в СП нашел (рис.1)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RIS1_SP41_101_95.PNG ( 166,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 13:50
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(T-rex @ 15.3.2017, 13:48) *
У ТС одноступенчатая же схема нарисована? Вот чего в СП нашел (рис.1)
Ну... и?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А.
сообщение 15.3.2017, 13:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



Ни СП 41-101-95, ни"Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (ПТЭ ТЭУ) не только не регламентируют точку врезки подпитки системы ГВС, но и не содержат такого термина. Подпитка системы отопления - понятно, к основному содержанию системы добавили немного для компенсации потерь.
А для ГВС подача холодной воды в теплоообменники - это основной поток, не подпитка.
Зачем лишние сущности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 13:57
Сообщение #12


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Сергей А. @ 15.3.2017, 13:55) *
Ни СП 41-101-95, ни"Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (ПТЭ ТЭУ) не только не регламентируют точку врезки подпитки системы ГВС, но и не содержат такого термина. Подпитка системы отопления - понятно, к основному содержанию системы добавили немного для компенсации потерь.
А для ГВС подача холодной воды в теплоообменники - это основной поток, не подпитка.
Зачем лишние сущности?
Если строго по терминологии - да, так и есть. Но по-деревенски это везде называют подпиток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 15.3.2017, 13:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Цитата(Сергей А. @ 15.3.2017, 13:55) *
Ни СП 41-101-95, ни"Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (ПТЭ ТЭУ) не только не регламентируют точку врезки подпитки системы ГВС, но и не содержат такого термина. Подпитка системы отопления - понятно, к основному содержанию системы добавили немного для компенсации потерь.
А для ГВС подача холодной воды в теплоообменники - это основной поток, не подпитка.
Зачем лишние сущности?

Мне тоже немного непонятно зачем нужна подпитка на ГВС? у нас есть ХВС которая постоянно догревается до ГВС и циркулирует по системе за счет циркуляционного трубопровода,тоесть в нашем случае ХВС и есть наша "подпитка". Поправьте

Цитата(HeatServ @ 15.3.2017, 13:57) *
Если строго по терминологии - да, так и есть. Но по-деревенски это везде называют подпиток.

Я прям залипаю на вашу "гифку" biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 15.3.2017, 14:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



HeatServ убедил. СП 41-101-96 допускает применение повысительно-циркуляционных, циркуляционных насосов или их сочетание - в зависимости от гидравлического режима. Согласно СП в случае только с циркуляционным насосом - точка врезки водопровода - после циркуляционного насоса. В случае применения только повысительно-циркуляционного насоса точка врезки водопровода - до насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.3.2017, 14:57
Сообщение #15


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12295
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Всю тему в мусорку. Нет такого слова - подпитка ГВС. И смысла в этой пунктирной трубе ноль, как и в рассуждениях, куда её лучше присоединить.

Сообщение отредактировал Машинист - 15.3.2017, 15:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 15:11
Сообщение #16


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Машинист @ 15.3.2017, 14:57) *
Всю тему в мусорку. Нет такого слова - подпитка ГВС. И смысла в этой пунктирной трубе ноль, как и в рассуждениях, куда её лучше присоединить.
А как это по уму-то называть? Мы тут только переходим на закрытую ГВС, привыкать надо. "Точка врезки водопровода"? Так долго и нудно. Подпиток вроде бы и по смыслу подходит. Питающая линия. Почему нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey197
сообщение 15.3.2017, 16:08
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257907



Ну как я думаю, я может и не прав, если "подпитку" делать до циркуляционного насоса, то циркуляционный насос надо подбирать по производительности на 100% процентов нагрузки ГВС, чтобы он мог прокачать весь поток воды от подающего насоса при максимальном водоразборе, а то иначе вода пойдет в противоток циркуляции воды, а это дополнительное сопротивление или гидоудары, не знаю, а если там поставить обратный клапан, то вода просто встанет. А при присоединения "подпитки" после циркуляционного насоса такого не будет.

А видел много тепловых схем и там была "подпитка" как раз до циркуляционного насоса, а это дополнительные затраты на более мощный циркуляционный насос и всякие примыкающие и не пойму зачем тогда так делают!!!

И вопрос к Машинисту, в СП на тепловые сети подпиточный насос считается вместе с расходом на ГВС и все это называется в сумме расход подпиточной воды (потери в ТС и расход ГВС), почему это тогда нельзя назвать подпитка ГВС?

Сообщение отредактировал Alexey197 - 15.3.2017, 16:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.3.2017, 16:23
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В СП это написано для открытой схемы теплоснабжения и для подпиточных насосов ТС на станции, а у вас ИТП .
вы еще в таблицах Брадиса посмотрите- там вообще про насосы ничего, может их не ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey197
сообщение 15.3.2017, 16:29
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257907



Ну вообще там написано, не только про открытые, но и закрытые, и какая разница, то есть если смотреть с точки зрения котельной я могу называть это подпиткой ГВС, а если ИТП, то нет ? И я не пытаюсь сказать что кто то чего то не знает и тыкать этим, я хочу сам разобраться по этому не надо мне так отвечать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.3.2017, 16:40
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Alexey197 @ 15.3.2017, 16:29) *
Ну вообще там написано, не только про открытые, но и закрытые, и какая разница, то есть если смотреть с точки зрения котельной я могу называть это подпиткой ГВС, а если ИТП, то нет ? И я не пытаюсь сказать что кто то чего то не знает и тыкать этим, я хочу сам разобраться по этому не надо мне так отвечать.

А про закрытые - там не учитывается объем воды на расходы на ГВс, ибо в те идет он по другой трубе( и другого ведомства), потому лишь нормативные утечки в ТС и нормативная подпитка подключенных систем и заполнение новых.
Не смотрите с стороны котельной- у вас закрытая схема теплоснабжения и смотрите нормативку про ИТП, а не сети. И не стоит называть подпиткой, то, что ею не является. подпитка у любой закрытой сети или системы, у открытой нет такого в принципе( тут и ХВс и ГВС)

вас не упрекали в упомянутых вами попытках и не тыкали этим, и не ставьте условия другим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.3.2017, 16:47
Сообщение #21


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12295
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата
И вопрос к Машинисту, в СП на тепловые сети подпиточный насос считается вместе с расходом на ГВС и все это называется в сумме расход подпиточной воды (потери в ТС и расход ГВС), почему это тогда нельзя назвать подпитка ГВС?

Вы рисуете закрытую схему с теплообменниками, холодная вода пришла, насосами подачи подалась, в скоростнике нагрелась, и благополучно из кранов полилась. Так?
Когда краны закрыли, поток воды через теплообменник остановился, дальше в трубах вода остыла, и теперь, чтоб из кранов вновь горячую получить - надо пропускать. Время появления горячей воды из крана нормировано. сколько-то секунд, то ли 10, то ли 15. Если дольше - поднимается вой со стороны жильцов, и вполне закономерно, потому что счетчик считает кубы и ему пофиг температура, платить будешь как за горячую.
Второй вопрос - датчик регулятора температуры ГВ, он как правило не в самом теплообменнике стоит, а в трубе за ним, и ему надо чувствовать температуру подачи, а она остывает, он будет гонять лишний теплоноситель через теплообменник.
Чтобы всего этого Ъ-ства этого не происходило - ставят насосы циркуляции ГВС, их задача - обеспечить проток воды через теплообменник ПРИ ОТСУТСТВИИ РАЗБОРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, и производительность его нужна только для компенсации тепловых потерь трубопроводами ГВ и полотенцесушителями. Соответственно, 7% от расчетного расхода при отсутствии полотенчиков и 15% - при их наличии в схеме. Всё. НЕ НАДО подбирать насосы циркуляции на 100%-ный расход, это дикость. Не надо городить какие-то линии подпитки - куда? зачем? у вас насосы подачи обязаны обеспечивать потребный напор на самом верху, при 100%-ном расходе, через подающую трубу Т3, на кой ляд ещё нужно что-то дополнительно поддавливать в циркуляционную линию, до насоса или после, ОБЪЯСНИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА?

Сообщение отредактировал Машинист - 15.3.2017, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey197
сообщение 15.3.2017, 16:54
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257907



Хорошо, то что я назвал "подпиткой" это и есть насос подачи холодной воды, видел схемы в которых он врезается до циркуляционного насоса и в которых после него, скажите как будет правильно, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 16:55
Сообщение #23


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Так и знал, что с этой закрытой ГВС ничего хорошего не получится.
Да, кстати, у нас время появления горячей в кране не нормировано, в европах оно нормировано. И правильно сделано.
Так что, как называть-то эту порнографию, если не подпиточная вода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey197
сообщение 15.3.2017, 16:56
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 257907



Выше в теме уже говорили что после циркуляционного, может объяснить почему тогда многие делают как раз наоборот
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 16:56
Сообщение #25


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Alexey197 @ 15.3.2017, 16:54) *
Хорошо, то что я назвал "подпиткой" это и есть насос подачи холодной воды, видел схемы в которых он врезается до циркуляционного насоса и в которых после него, скажите как будет правильно, спасибо!
Так определились уже, после группы циркуляционных насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 15.3.2017, 16:56
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Тут просто:
- циркуляционный насос гоняет расход для обеспечение восполнения тепловых потерь и соответственно его расход не большой. И применяется такая схема, когда вам достаточно напора из водопровода, для обеспечения необходимого напора у верхнего потребителя с запасом и т.д.
-циркуляционно-повысительная схема применяется когда напора водопровода не хватает и обеспечивать напор у потребителя должен ЦПН. Его характеристики на максимальный ГВС, в ночное время он будет гонять всю свою мощу хотя она никому и не нужна. Такую схему применяют в микрорайоннах где даже ночное потребление не падает до нуля.
В доме лучше циркуляционную схему проектировать. Опять же смотрите на напор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 16:58
Сообщение #27


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Alexey197 @ 15.3.2017, 16:56) *
Выше в теме уже говорили что после циркуляционного, может объяснить почему тогда многие делают как раз наоборот
Не думая делали просто, вот и всё. Встал циркуляционный насос - холодянка пошла против шерсти в водоразборные приборы. Открывает потребитель кран, а там хрен знает что.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.3.2017, 17:08
Сообщение #28


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12295
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Alexey197 @ 15.3.2017, 16:54) *
Хорошо, то что я назвал "подпиткой" это и есть насос подачи холодной воды, видел схемы в которых он врезается до циркуляционного насоса и в которых после него, скажите как будет правильно, спасибо!

Насос подачи холодной воды не может врезаться как-то относительно, до или после неважно, насоса циркуляции ГВ. Вся схема подогрева горячей воды находится по смыслу дальше этого насоса. Может быть, вы за повысительный насос говорите, и повысительный конкретно на горячую воду?
Цитата
Так и знал, что с этой закрытой ГВС ничего хорошего не получится.
Да, кстати, у нас время появления горячей в кране не нормировано, в европах оно нормировано. И правильно сделано.
Так что, как называть-то эту порнографию, если не подпиточная вода?

Порнографию надо называть только порнографией и больше никак. А источники, тепловые сети и абонентские системы смешивать в одну кучу не надо, опираясь на свои крепкие деревенские корни. То, что в тепловой сети подпитка - это подпитка. И насосы там подпиточные, потому что никто на источнике не делит воду, расходуемую на восполнение потерь, и ГВ, подаваемую потребителям открытых систем. На ТЭЦ, котельной, источнике в общем говоря. А в тепловом пункте это уже горячая вода, она потребителю подается, а не в системе крутится, как в отоплении и в сетях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 17:14
Сообщение #29


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Машинист @ 15.3.2017, 17:08) *
Порнографию надо называть только порнографией и больше никак. А источники, тепловые сети и абонентские системы смешивать в одну кучу не надо, опираясь на свои крепкие деревенские корни. То, что в тепловой сети подпитка - это подпитка. И насосы там подпиточные, потому что никто на источнике не делит воду, расходуемую на восполнение потерь, и ГВ, подаваемую потребителям открытых систем. На ТЭЦ, котельной, источнике в общем говоря. А в тепловом пункте это уже горячая вода, она потребителю подается, а не в системе крутится, как в отоплении и в сетях.
Обычно Пиир после подобных тирад спрашивал: "Я ответил на Ваш вопрос?". И тут же разворачивался.
Какая это горячая вода, когда она совсем ещё не горячая, а вполне себе холодная? После теплообменника она горячая. Смысл этой линии какой? Питать контур ГВС. Можно это назвать подпиточной линией контура? Да, можно, мало ли кто как чего называет. Давление в очках измеряют, например, никто не против. Главное всем понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.3.2017, 17:28
Сообщение #30


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Пиир? АГТУ что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 17:31
Сообщение #31


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ssn @ 15.3.2017, 17:28) *
Пиир? АГТУ что ли?

Конечно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.3.2017, 17:32
Сообщение #32


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ну ничего себе. а какой год выпуска?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 17:33
Сообщение #33


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ssn @ 15.3.2017, 17:32) *
ну ничего себе. а какой год выпуска?
Через год после вас с Лёвой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.3.2017, 17:36
Сообщение #34


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12295
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(HeatServ @ 15.3.2017, 17:14) *
Обычно Пиир после подобных тирад спрашивал: "Я ответил на Ваш вопрос?". И тут же разворачивался.
Какая это горячая вода, когда она совсем ещё не горячая, а вполне себе холодная? После теплообменника она горячая. Смысл этой линии какой? Питать контур ГВС. Можно это назвать подпиточной линией контура? Да, можно, мало ли кто как чего называет. Давление в очках измеряют, например, никто не против. Главное всем понятно.

Не забалтывай вопрос, и не поминай всуе человека, у которого голова кратно потолковее твоей будет, даже если с моей вместе взятой. Речь моя шла о воде, которая на источнике закачивается в обратный трубопровод тепловой сети, в закрытой системе для компенсации потерь, а в открытой, кроме компенсации потерь, также для покрытия горячего водоразбора. Какая же она холодная, если к трубе хрен притронешься? Я ответил на твой вопрос?
У автора, насколько из рисунка видно, закрытая сеть. Абонентская установка подогрева горячей воды. И если насосы подачи холодной воды врезать на всас циркуляционников горячей - тогда какие же они нахрен насосы подачи холодной воды? Они именно и будут насосы подпитки контура. А вот какой смысл у этого контура будет - этого мне не понять, разве что циркулировать весь расход по кругу? Цель? blink.gif
Хрен его знает, я давно уже не понимаю ничего в этих системах, слышал что насосы могут быть и повысительно-циркуляционными, и циркуляционно-повысительными, и ещё бог знает какими, и ещё все их частотными приводами если обвешать - вообще картина маслом получится. Но в классической-то ситуации, все эти "порно-подробности" кому нужны и зачем? Есть насосы подачи, которые обеспечивают давление, статическое, как назвал его автор в начале темы. Хотя тут тоже спорен смысл этого статического. Тут напор нужен у конечного водоразборного прибора, и при расчетном расходе, а не какое-то непонятное "статическое". А динамическое - это уж вообще что-то, даже обсуждать не буду.
Короче, каша у вас в головах, ребятки. Всем обратно учиться, а лучше нахрен работу менять. Так мы далеко не уедем, если будем продолжать и дальше системы ГВС подпитывать с серьёзными минами на лицах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 17:45
Сообщение #35


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Машинист @ 15.3.2017, 17:36) *
У автора, насколько из рисунка видно, закрытая сеть. Абонентская установка подогрева горячей воды. И если насосы подачи холодной воды врезать на всас циркуляционников горячей - тогда какие же они нахрен насосы подачи холодной воды? Они именно и будут насосы подпитки контура. А вот какой смысл у этого контура будет - этого мне не понять, разве что циркулировать весь расход по кругу? Цель? blink.gif
Автор задал простой вопрос, но, по сложившейся традиции, на любой простой вопрос есть очень много ответов и ещё больше эстетов.
А вопрос простой - куда врезать линию подачи водопроводной воды в систему ГВС. И тут автор взял и назвал это подпитком. И, Ъ, началось. Тут же все оскорбились на употребление слова "подпиток", хотя он и есть подпиток по физике процесса.
Дальше мнения разделились. Одни сказали, что врезать надо до насосов линии циркуляции, другие сказали, что после, непосредственно перед теплообменными аппаратами. Третьи продолжили орать, что они оскорблены в лучших чувствах, когда линию водопровода называют подпитком.
В результате всё же порешили, что врезать надо после циркуляционных и перед теплообменником. Остался один вопрос - "подпитком" это называть можно? И тут мнения снова разошлись.

Да, кстати, а почему Эдвардовича нельзя поминать всуе? Преинтереснейший мужик, хоть книгу с него пиши.

Сообщение отредактировал HeatServ - 15.3.2017, 17:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.3.2017, 17:58
Сообщение #36


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12295
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(HeatServ @ 15.3.2017, 17:45) *
Автор задал простой вопрос, но, по сложившейся традиции, на любой простой вопрос есть очень много ответов и ещё больше эстетов.
А вопрос простой - куда врезать линию подачи водопроводной воды в систему ГВС. И тут автор взял и назвал это подпитком. И, Ъ, началось. Тут же все оскорбились на употребление слова "подпиток", хотя он и есть подпиток по физике процесса.
Дальше мнения разделились. Одни сказали, что врезать надо до насосов линии циркуляции, другие сказали, что после, непосредственно перед теплообменными аппаратами. Третьи продолжили орать, что они оскорблены в лучших чувствах, когда линию водопровода называют подпитком.
В результате всё же порешили, что врезать надо после циркуляционных и перед теплообменником. Остался один вопрос - "подпитком" это называть можно? И тут мнения снова разошлись.

Да, кстати, а почему Эдвардовича нельзя поминать всуе? Преинтереснейший мужик, хоть книгу с него пиши.

Потому что за рамками обсуждения остались расходы и диаметры. Расставь автор расходы и диаметры на своей схеме - вопрос отпал бы сам собой. Что во что врезаем, я ещё раз спрашиваю rolleyes.gif спокойно, но уже с нотками нетерпения, и рука потянулась к пистолету.
Вот ты теплоэнергетик, и я теплоэнергетик. Оба мы, Ъ, теплоэнергетики. Скажи мне, брат, может сотая труба врезАться в двадцать-пятую? И я от тебя отстану. Сразу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 18:00
Сообщение #37


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Машинист @ 15.3.2017, 17:58) *
Потому что за рамками обсуждения остались расходы и диаметры. Расставь автор расходы и диаметры на своей схеме - вопрос отпал бы сам собой. Что во что врезаем, я ещё раз спрашиваю rolleyes.gif спокойно, но уже с нотками нетерпения, и рука потянулась к пистолету.
Вот ты теплоэнергетик, и я теплоэнергетик. Оба мы, Ъ, теплоэнергетики. Скажи мне, брат, может сотая труба врезАться в двадцать-пятую? И я от тебя отстану. Сразу.
Я бы в любом случае не стал врезать водопровод перед насосом циркуляционным. Неправильно это и чревато. Уж на что я не любитель поминать СНиПы, но в данном случае СП 41-101-95 полностью правильно постулирует. Хоть всего лишь и рисунками... там, кстати, тоже ничего о диаметрах, т.е. касается любых диаметров.

Сообщение отредактировал HeatServ - 15.3.2017, 18:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.3.2017, 18:08
Сообщение #38


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12295
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(HeatServ @ 15.3.2017, 18:00) *
Я бы в любом случае не стал врезать водопровод перед насосом циркуляционным. Неправильно это и чревато. Уж на что я не любитель поминать СНиПы, но в данном случае СП 41-101-95 полностью правильно постулирует. Хоть всего лишь и рисунками... там, кстати, тоже ничего о диаметрах, т.е. касается любых диаметров.

Так бывают диаметры циркуляции ГВ больше, чем диаметры её же подачи, или нет? Тот же самый вопрос с расходами.
Если в контуре крутится шестнадцать тыщ кубов в час циркуляции, и ты порскаешь туда триста, чтоб давление не падало - это подпитка. как к рублю копейка.
Если же по трубе течёт сотня, а в конце трубы отбирается пять да возвращается в начало, чтобы прогнать по кругу и подогреть (да, это тоже контур, совершенно справедливо!) - приходящая-то извне сотня все равно будет подпитка? да вот нихрена. Сотня не подпитывает пятёрку. Рубль не бережёт копейку. Он смотрит на неё как на г.
И да, я бы тоже не стал врезать водопровод перед насосом циркуляционным. По-первых, потому что он тупо толще. А во-вторых, возьми да выхвостни из магистрали подачи ХВ на теплообменник кусочек и ввари вместо него участок с циркуляционным насосом (а физически по смыслу это и получается) - действительно чревато. вышесказанным насчёт повышения квалификации либо смены работы, только уже по-серьёзному.

Сообщение отредактировал Машинист - 15.3.2017, 18:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 18:11
Сообщение #39


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Машинист @ 15.3.2017, 18:08) *
Так бывают диаметры циркуляции ГВ больше, чем диаметры её же подачи, или нет? Тот же самый вопрос с расходами.
Если в контуре крутится шестнадцать тыщ кубов в час циркуляции, и ты порскаешь туда триста, чтоб давление не падало - это подпитка. как к рублю копейка.
Если же по трубе течёт сотня, а в конце трубы отбирается пять да возвращается в начало, чтобы прогнать по кругу и подогреть (да, это тоже контур, совершенно справедливо!) - приходящая-то извне сотня все равно будет подпитка? да вот нихрена. Сотня не подпитывает пятёрку. Рубль не бережёт копейку. Он смотрит на неё как на г.
Да софистика это уже. В качель её.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.3.2017, 18:20
Сообщение #40


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12295
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(HeatServ @ 15.3.2017, 18:11) *
Да софистика это уже. В качель её.

Вот именно. Какая разница, что нести - тепло, воду или пургу.

Подпитай ведром поллитру,
Иль поллитрою ведро -
Суть одна, что кран открытый,
Что дырявая труба.

Сообщение отредактировал Машинист - 15.3.2017, 18:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stenl
сообщение 15.3.2017, 18:38
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 21.7.2010
Из: Куйбышев
Пользователь №: 65541



А куда делся Alexey197.
Огласите, пожалуйста, все условия: давление на вводе В1, высота потребителя, гидравлическое сопротивление в теплообменниках. Возможно подпиток rolleyes.gif и вообще не нужен, или он будет называться повысительный насос ХВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.3.2017, 18:44
Сообщение #42


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12295
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



А он так и называется, повысительный, только не ХВС, а ГВС.
Циркуляционный можно смело вырезать и пропить, а вот подпиток, увы, от этого подпитком так и не станет.
Падая с крыши, невозможно зацепиться водосточным желобом за хрен - всегда почему-то выходит наоборот rolleyes.gif
Но мой теплоэнергетический брат Хит назвал это софистикой, и вот теперь я поеду домой не то чтобы расстроенным, но с легкой тенью на лице)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 18:48
Сообщение #43


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Недавно в закрытой системе был такой пердимонокль. Пропала горячая вода. Т.е., пропала холодная? Нет, холодная течет. А что пропало? Так, это, кхм, подпиток пропал. Не насос, а подпиток. Можно было бы сказать иначе-по неясным причинам снизилось давление в плдающем трубопроводе водопроводной линии для нужд горячего водоснабжения. Но ведь язык сломаешь. Подпиток и все ясно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.3.2017, 18:57
Сообщение #44


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



термин "подпитка ГВС" звучит очень криво.
вода из водопровода (ХВС, В1) нагревается и превращается в горячую (ГВС, Т3). ещё есть циркуляционная линия ГВС (Т4). эта линя поддерживает заданную температуру ГВС в трубопроводах сети ГВС.
нет подпитки ГВС. так как нет утечек ГВС.
Есть потребление ГВС, оно же является потреблением ХВС для нужд ГВС. циркуляция условно имеет постоянный расход.
По этому, по моему, правильнее говорить именно расход ГВС. Правда надо уточнять, с учётом циркуляционного расхода или без.

Сообщение отредактировал ssn - 15.3.2017, 18:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stenl
сообщение 15.3.2017, 18:58
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 21.7.2010
Из: Куйбышев
Пользователь №: 65541



Цитата(Машинист @ 15.3.2017, 22:44) *
А он так и называется, повысительный, только не ХВС, а ГВС.
Циркуляционный можно смело вырезать и пропить, а вот подпиток, увы, от этого подпитком так и не станет.

А какой смысл повышать давление в ГВС если его на холодной воде недостаточно? Принимай потери в теплообменнике до 1 м вод. ст. и будет счастье (без насоса).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 20:05
Сообщение #46


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ssn @ 15.3.2017, 18:57) *
термин "подпитка ГВС" звучит очень криво.
вода из водопровода (ХВС, В1) нагревается и превращается в горячую (ГВС, Т3). ещё есть циркуляционная линия ГВС (Т4). эта линя поддерживает заданную температуру ГВС в трубопроводах сети ГВС.
нет подпитки ГВС. так как нет утечек ГВС.
Есть потребление ГВС, оно же является потреблением ХВС для нужд ГВС. циркуляция условно имеет постоянный расход.
По этому, по моему, правильнее говорить именно расход ГВС. Правда надо уточнять, с учётом циркуляционного расхода или без.

Вот опять мы уперлись в вопросы веры. Для проектирования и общения в соответствующих сферах, пожалуй, да, надо блюсти терминологию. А для эксплуатации вполне можно обойтись и подобным слэнгом. Килограмм на см2-одно очко. Перепад в полметра водяного столба-пятьсот граммов, "кольцует"-присутствует паразитная циркуляция и т.д.

Сообщение отредактировал HeatServ - 15.3.2017, 20:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.3.2017, 20:15
Сообщение #47


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ну почему веры.
вот возьмем систему теплоснабжения. она имеет вполне определённый конечный объём. что бы её заполнить надо вплючить "подпитку" и "подпитать" систему.
если система не имеет утечек, она будет эксплаутироваться в таком состоянии долго.
будут утечки, т.е потери - будет подпитка.
система ГВС не имеет конечного объёма. это система с каким то плавающим расходом. расход этот плавает от нуля до некоторого пикового значения. в системе ГВС нет потерь, которые надо восполнять. в системе ГВС есть расход, который надо обеспечить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 20:20
Сообщение #48


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ssn @ 15.3.2017, 20:15) *
ну почему веры.
вот возьмем систему теплоснабжения. она имеет вполне определённый конечный объём. что бы её заполнить надо вплючить "подпитку" и "подпитать" систему.
если система не имеет утечек, она будет эксплаутироваться в таком состоянии долго.
будут утечки, т.е потери - будет подпитка.
система ГВС не имеет конечного объёма. это система с каким то плавающим расходом. расход этот плавает от нуля до некоторого пикового значения. в системе ГВС нет потерь, которые надо восполнять. в системе ГВС есть расход, который надо обеспечить.

Подпитка системы это если независимое присоединение, при зависимом смысл пропадает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.3.2017, 20:21
Сообщение #49


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



почему пропадает? просто переезжает на источник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 20:25
Сообщение #50


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ssn @ 15.3.2017, 20:21) *
почему пропадает? просто переезжает на источник.

Так он в любом случае завязан на источник. И тут где как, видел подпиток из сети, видел из водопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.3.2017, 20:30
Сообщение #51


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



но в любом случае это пополнение объёма до некоего конечного значения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 20:34
Сообщение #52


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ssn @ 15.3.2017, 20:30) *
но в любом случае это пополнение объёма до некоего конечного значения.

ГВС тоже имеет конечное значение, гостиница на ремонте, слито за месяц 100 литров, тепла снято с контура - гиг. Сто литров в данном случае подпиток. Заселили людей, слито 300 тонн. Тоже подпиток? Или уже нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.3.2017, 20:49
Сообщение #53


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



система ГВС имеет конечное значение потребления, а не объёма ГВС в трубах.
да вообщем то не важно как называть. лишь бы понимали.

просто хотел сказать, что "подпитка ГВС" режет ухо. и мой взгляд проектировщик так говорить не станет. по крайней мере энергетик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 20:59
Сообщение #54


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(ssn @ 15.3.2017, 20:49) *
система ГВС имеет конечное значение потребления, а не объёма ГВС в трубах.
да вообщем то не важно как называть. лишь бы понимали.

просто хотел сказать, что "подпитка ГВС" режет ухо. и мой взгляд проектировщик так говорить не станет. по крайней мере энергетик.

Ну вот, хоть к чему-то пришли. День пропал не зря.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.3.2017, 21:13
Сообщение #55


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12295
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(ssn @ 15.3.2017, 20:49) *
система ГВС имеет конечное значение потребления, а не объёма ГВС в трубах.
да вообщем то не важно как называть. лишь бы понимали.

просто хотел сказать, что "подпитка ГВС" режет ухо. и мой взгляд проектировщик так говорить не станет. по крайней мере энергетик.

Конечно не станет, и не только проектировщик, а любой уважающий себя специалист, не разменивающийся на "очки" и прочую хрень, именуя это профессиональным жаргоном. Жаргон жаргоном, а подачу в подпитку врезать, это демонстрация тотального непонимания сути процессов вообще.
Тут недавно дали исполнительную поржать, исполнительная по водопроводу, один товарищ линейкой настрелял, набор полученных цифр записал, второму передал, рисуют планово-высотную съемку. Земля +5 метров, труба +7,20, дно колодца +7,80. Ничтоже сумняшеся. Система высот балтийская. Тридцать три раза массаракш, как говорится©
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 21:16
Сообщение #56


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Боже, сколько гордыни, какие кругом неполживые и неразменные специалисты. Пойду доширак заварю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.3.2017, 21:19
Сообщение #57


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12295
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Да можешь так похрустеть, чего уж там. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 21:26
Сообщение #58


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Да, кипяток это уже перебор. Не по рангу)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 15.3.2017, 22:02
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ничего не понял по сути. Человек нарисовал байпас на линии циркуляционных насосов и предложил на обсуждение. Бред какой-то. Циркуляционная способность уменьшится - без вариантов, а при определенном соотношении мощностей насосы ХВС вообще в линию циркуляции начнут гнать холодную воду. Чего там обсуждать? Лажа какая-то thumbdown.gif

Сообщение отредактировал испытатель - 15.3.2017, 22:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 22:29
Сообщение #60


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 15.3.2017, 22:02) *
Ничего не понял по сути. Человек нарисовал байпас на линии циркуляционных насосов и предложил на обсуждение. Бред какой-то. Циркуляционная способность уменьшится - без вариантов, а при определенном соотношении мощностей насосы ХВС вообще в линию циркуляции начнут гнать холодную воду. Чего там обсуждать? Лажа какая-то thumbdown.gif

Да какой байпас? Вопрос в том, куда подвести холодянку, все, нарисовано не сильно корректно, да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 15.3.2017, 22:35
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(HeatServ @ 15.3.2017, 20:29) *
Да какой байпас? Вопрос в том, куда подвести холодянку, все, нарисовано не сильно корректно, да.

Самый, что ни наесть классический, нерегулируемый. Все остальное - из другой темы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.3.2017, 22:38
Сообщение #62


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Ладно, все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 16.3.2017, 6:20
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



Цитата(HeatServ @ 15.3.2017, 17:55) *
Так и знал, что с этой закрытой ГВС ничего хорошего не получится.
Да, кстати, у нас время появления горячей в кране не нормировано, в европах оно нормировано. И правильно сделано.
Так что, как называть-то эту порнографию, если не подпиточная вода?

Приложение N 1 к "Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354), примечание *(2):

"Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не более 3 минут".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.3.2017, 7:52
Сообщение #64


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(СИГ @ 16.3.2017, 6:20) *
Приложение N 1 к "Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354), примечание *(2):

"Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не более 3 минут".

Будем знать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.3.2017, 9:17
Сообщение #65


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Жаль только, что в европах то ли 10, то ли 15 секунд это требование по наличию санитарной воды в кране, а у нас 3 минуты и всего лишь измерение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.3.2017, 11:27
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



За 3 минуты полного открытия крана - это, примерно, вода в дюймовом стояке до 9 этажа rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.3.2017, 12:02
Сообщение #67


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



это наверно от диаметра стояка зависит. дюймовый стояк чет как то маловато кажется. обычно все же больше. если типа нет циркуляции вообще, то пропуски воды могут быть значительными. у меня у родителей такая история в старой панельке пятиэтажной. ждут, кто из соседей первый пропустит воду ))))
если есть циркуляция, то обычно задержка от стояка до крана это буквально 3 сек.

вот с поквартирными узлами на лестничной клетке веселее. тут наверно пауза будет чуть побольше, чем 3 сек

Сообщение отредактировал ssn - 16.3.2017, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.3.2017, 12:57
Сообщение #68


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 16.3.2017, 11:27) *
За 3 минуты полного открытия крана - это, примерно, вода в дюймовом стояке до 9 этажа rolleyes.gif
Из этого и исходили скорее всего. Где тупиковая ГВС там же вообще беда с этой водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 12:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных