Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Зона санатарной охраны, замечание экспертизы
Lanasv7
сообщение 23.3.2017, 9:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.4.2014
Пользователь №: 229534



Всем доброго времени суток.
Был сдан на не государственную экспертизу проект склада (щебень, песок).
По заданию заказчика нужно было запроектировать хозяйственно-питьевое водоснабжение как привозное.
В итоге в помещении склада, в теплой его части, была запроектирована емкость, в которую будет привозиться вода.
От экспертизы пришло замечание, в котором сказано: Отсутствуют сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах (п. 17б ПП № 87).
Помогите пожалуйста правильно ответить экспертизе. Первый раз с этим сталкиваюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 23.3.2017, 9:51
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну вы сделайте подраздел согласно постановлению.
И там напишите, что строительство новых и использование существующих источников водоснабжения не предусматривается. В качестве источника водоснабжения используется снабжение привозной водой. Выделение зон санитарной охраны не предусматривается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lanasv7
сообщение 23.3.2017, 10:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.4.2014
Пользователь №: 229534



Большое Вам спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.3.2017, 10:47
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Ferdipendoz @ 23.3.2017, 9:51) *
Ну вы сделайте подраздел согласно постановлению.
И там напишите, что строительство новых и использование существующих источников водоснабжения не предусматривается. В качестве источника водоснабжения используется снабжение привозной водой. Выделение зон санитарной охраны не предусматривается

Пора уже "доску почета" создавать. Описывать ситуацию, замечание эксперта и фото с фамилией эксперта, чтобы страна видела своих героев)))

Сообщение отредактировал Водяной - 23.3.2017, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 23.3.2017, 11:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Водяной @ 23.3.2017, 10:47) *
Цитата(Lanasv7 @ 23.3.2017, 9:36) *

замечание, в котором сказано: Отсутствуют сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах (п. 17б ПП № 87)

Пора уже "доску почета" создавать. Описывать ситуацию, замечание эксперта и фото с фамилией эксперта, чтобы страна видела своих героев)))

Это замечание эксперта - замечание логичное. Что есть в 87-м, должно быть в документации. Не для "доски".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.3.2017, 14:39
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(nagger @ 23.3.2017, 11:13) *
Пора уже "доску почета" создавать. Описывать ситуацию, замечание эксперта и фото с фамилией эксперта, чтобы страна видела своих героев)))

Это замечание эксперта - замечание логичное. Что есть в 87-м, должно быть в документации. Не для "доски".

Хорошо, если эксперту зачем-то нужны общие фразы о зонах источников и водоохранных зонах. Эти данные в разделе ИОС 2,3 в заключении никогда не фигурируют.
А, если имеет ввиду привозную воды в ёмкости, то капец....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных