Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Не могу прочитать данные из Corrigo E283w-3, Читаются некорректные данные по Modbus TCP
Parovozoff
сообщение 24.3.2017, 11:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.3.2017
Из: Барнаул
Пользователь №: 318075



Здравствуйте. У меня следующая проблема. Нужно привязать управление 2-мя вент. установками под управлением Corrigo e283w-3 к панельному контроллеру trim5. Все это дело должно работать в "умном доме" И сразу же наткнулся на 2 неприятности:
1. Не могу ничего прочитать по RS-485 Modbus RTU т.е. подсоединил обыкновенный ОВЕН АС-4 пытаюсь считать данные контроллер не отвечает, долбил сутки с разными параметрами и программами толку 0 молчит, как рыба. С помощью E-Tool конфигурировал по-разному бесполезно.
2. Почитав мануалы выяснил, что с версии 3.4. поддерживается Modbus TCP. Обновил ПО до текущей 3.6. оба RS-485 также молчат зато пошли данные по Modbus TCP, беда в том, что в регистрах лежит какая-то ерунда не соответсвующая действительности например где должно быть 18, приходит что-то типа -2,45839574E38. См. рисунок.
Помогите! Посоветуйте, как наладить нормальный обмен данными.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tcp_corrigo.jpg ( 447,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ktulu
сообщение 24.3.2017, 13:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574



"что в регистрах лежит какая-то ерунда не соответсвующая действительности например где должно быть 18, приходит что-то типа -2,45839574E38"

..а зачем вы 16-bit reg данные как 32-bit float читаете?? там вообще фигня получаецца если так их представлять, а если как 16-bit то все норм, 00B4 как раз и есть 180, т.е. 18.0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Parovozoff
сообщение 24.3.2017, 16:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.3.2017
Из: Барнаул
Пользователь №: 318075



Спасибо вам большое, помогли пионеру biggrin.gif , наверное сказывается сильная загруженность. Действительно если интерпретировать данные подобным образом все встает на свои места. Хотя в мануале четко написано, что данные типа REAL. Но возможно я что-то не так понял. И хоть вопрос почему молчит 485 интерфейс остался вопросом, но думаю я снова просто упускаю какую-то простую, но важную деталь. Но в данной ситуации это уже не имеет значения по TCP все пошло, а это меня устраивает даже больше чем RTU.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 24.3.2017, 16:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



"Эх, маладёжь!"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ktulu
сообщение 24.3.2017, 20:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574



"Хотя в мануале четко написано, что данные типа REAL. Но возможно я что-то не так понял."

..ну так это и есть один из видов представления REAL, назыв с фиксированной точкой

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%...%82%D0%BE%D0%B9

то что это не 32bit float из смещения адресов видно, так шо в доке все корректно написано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 12:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных