> ГВС при автономной системе, Нормы расхода ГВС
Julia_SP
сообщение 24.3.2017, 22:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2010
Пользователь №: 63488



Доброго времени!

Экспертиза требует расчет ГВС для жилого дома и в доме нет централизованной системы ГВС и по заданию - электроводогагреватели. Раньше считали, в таком случае, общий расход и вопросов не было, а теперь есть. Только вот не могу найти норм расхода горячей воды(сут, час.), именно, электроводонагревателями.
Подскажите helpsmilie.gif , какую норму расхода для жилых домов принимать при автономной системе ГВС - электроводогареватели или в каком источнике ее найти?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 25.3.2017, 10:52
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Дом с ваннами? Нагреватели проточные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Julia_SP
сообщение 25.3.2017, 11:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2010
Пользователь №: 63488



Цитата(Ferdipendoz @ 25.3.2017, 10:52) *
Дом с ваннами? Нагреватели проточные?

Дом с ваннами. Водонагреватели накопительные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 25.3.2017, 12:34
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Интересно. А опишите поподробнее, мне не очень ясна ситуация. Раз речь идёт об экспертизе, значит дом явно многовкартирный, не ИЖС. Накопительный водогрей и ванна - какого объёма этот водогрей? Или может стоят в ИТП большие накопители? Разверните немножко нам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Julia_SP
сообщение 25.3.2017, 13:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2010
Пользователь №: 63488



Цитата(Ferdipendoz @ 25.3.2017, 12:34) *
Интересно. А опишите поподробнее, мне не очень ясна ситуация. Раз речь идёт об экспертизе, значит дом явно многовкартирный, не ИЖС. Накопительный водогрей и ванна - какого объёма этот водогрей? Или может стоят в ИТП большие накопители? Разверните немножко нам

Да, все банально. Многоквартирный дом. В два этажа, однушки. В каждой квартире весит бойлер на 100 литров. Дом в пгт. Вода по заданию из центрального водопровода, а вот гвс - бойлеры. Не я придумала ). Только вот не пойму, как нагрузку на гвс правильно тут взять?? Уже был подобный дом. Там считали только общий объем воды и эксперт не вызывал сомнений, а тут сказал, что ему нужно видеть нагрузку и расчет гвс. Я бы не против дать, но не понимаю, как определить бойлеры?
Подумала, что может кто-то сталкивался с подобным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 25.3.2017, 13:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



тоже давал только общую нагрузку.
может в эксперта сомнение в бойлере на 100 л на однушку?
посмотрите по табл. в снипе 2.04.01-85 в каком процентном отношение расходы при централизованном ГВС (где то 65-70%) и просчитайте на свой вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.3.2017, 14:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



коль дом такой небольшой и принята такая ущербная схема ГВС, но как попали в Экспертизу? ( ст48 градкодекса) и обосновали использование электры на гвс? Те, кто согласится купить такие квартиры не сможет оплатить счета за электру потом и в итоге дом почти без ГВС. и судя по упомянутому стоят квартирные котлы на отопление т.е газ в квартире(ЛК без отопления)- увеличить их мощность, что б хватало и на ГВС было никак?
А тариф на электру будет как в домах с газовыми плитами- повыше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 25.3.2017, 14:05
Сообщение #8


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



100 литровый водогрей и ванна - это очень круто )) Для однократного набора ванны придётся подчистую слить весь водогрей. Заново греть он будет около 2 часов. В это время даже посуду не помыть. Ну и лежать придётся в ванне всё это время, либо тогда уже просто фуро устраивать в японском стиле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Julia_SP
сообщение 25.3.2017, 14:33
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2010
Пользователь №: 63488



Цитата(Dima_UA @ 25.3.2017, 13:56) *
тоже давал только общую нагрузку.
может в эксперта сомнение в бойлере на 100 л на однушку?
посмотрите по табл. в снипе 2.04.01-85 в каком процентном отношение расходы при централизованном ГВС (где то 65-70%) и просчитайте на свой вариант.

Тоже думала, что его интересует объем бойлера, позвонила ему. Но нужно ему именно разделение общего расхода на расход холодной и горячей воды, как при централизованной системе. На мой (может не уместный) вопрос "для чего?" ответил, что "так хочу" dry.gif . В СП есть норма расхода горячей воды суточного при газе и твердом топливе, а при электроводонагревателях - нет.
Да, я разделила в процентом соотношении, но не уверена в правильности этого действия, в принципе.



Цитата(Ferdipendoz @ 25.3.2017, 14:05) *
100 литровый водогрей и ванна - это очень круто )) Для однократного набора ванны придётся подчистую слить весь водогрей. Заново греть он будет около 2 часов. В это время даже посуду не помыть. Ну и лежать придётся в ванне всё это время, либо тогда уже просто фуро устраивать в японском стиле

Да, ничего...Я так жила раньше. Даже 80 хватало на одного. Но суть не в этом. Объем бойлера всех устраивает. Дом не повышенной комфортности, а очень и очень эконом. К объему претензий нет. А есть к расходу на гвс

Цитата(инж323 @ 25.3.2017, 14:04) *
коль дом такой небольшой и принята такая ущербная схема ГВС, но как попали в Экспертизу? ( ст48 градкодекса) и обосновали использование электры на гвс? Те, кто согласится купить такие квартиры не сможет оплатить счета за электру потом и в итоге дом почти без ГВС. и судя по упомянутому стоят квартирные котлы на отопление т.е газ в квартире(ЛК без отопления)- увеличить их мощность, что б хватало и на ГВС было никак?
А тариф на электру будет как в домах с газовыми плитами- повыше.

Нет там нет газа. Отопление от котельной поселка. По тех. заданию гвс от электрических бойлеров. Я задание не писала ).
Мне нужно понять тему с нагрузкой. Остальная технология..., ну, не ко мне wink.gif
Но про ущербность я с Вами согласна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 25.3.2017, 16:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



не вижу ущербности в э/б.
да, принять две ванны подряд не выйдет (при нагреве воды до 70 град может и получится), но душ запросто.
не знаю как у вас там, но у себя в квартире поставил бойлер. это дешевле чем платить за централизованное ГВС и горячая вода постоянно.

Сообщение отредактировал Dima_UA - 25.3.2017, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.3.2017, 17:00
Сообщение #11


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Julia_SP @ 24.3.2017, 22:30) *
Экспертиза требует расчет ГВС для жилого дома и в доме нет централизованной системы ГВС и по заданию - электроводогагреватели.

Примите сами в процентном отношении (между ХВС и ГВС) как для домов с центральным ГВС. Раз эксперт лось, то и расчет нужно делать как для лося. Я уже предлагал сделать доску почета для таких экспертов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Julia_SP
сообщение 25.3.2017, 17:34
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2010
Пользователь №: 63488



Цитата(Водяной @ 25.3.2017, 17:00) *
Примите сами в процентном отношении (между ХВС и ГВС) как для домов с центральным ГВС. Раз эксперт лось, то и расчет нужно делать как для лося. Я уже предлагал сделать доску почета для таких экспертов.

Да, так и приняла. Посмотрю, что ответит. Он ссылается на 87 постановление п.17 и никакого диалога.

Сообщение отредактировал Julia_SP - 25.3.2017, 17:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 25.3.2017, 18:39
Сообщение #13


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Водяной @ 25.3.2017, 19:00) *
Примите сами в процентном отношении (между ХВС и ГВС) как для домов с центральным ГВС. Раз эксперт лось, то и расчет нужно делать как для лося. Я уже предлагал сделать доску почета для таких экспертов.

Или как для домов с газовыми водогреями. Ближе к истине будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Julia_SP
сообщение 25.3.2017, 19:30
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2010
Пользователь №: 63488



Приняла 225 л/сут. - общая, из них 90 на гвс. Как, думаете?
Хотя, мне советовали взять норму расхода, как ...на твердом топливе.

Сообщение отредактировал Julia_SP - 25.3.2017, 19:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 25.3.2017, 20:43
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



берите как с многоточечным разбором воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 25.3.2017, 22:38
Сообщение #16


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Dima_UA @ 25.3.2017, 22:43) *
берите как с многоточечным разбором воды

Это что за норма?

Цитата(Julia_SP @ 25.3.2017, 21:30) *
Приняла 225 л/сут. - общая, из них 90 на гвс. Как, думаете?
Хотя, мне советовали взять норму расхода, как ...на твердом топливе.

Откуда эти цифры? 225 и 90
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Julia_SP
сообщение 25.3.2017, 22:54
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2010
Пользователь №: 63488



[quote name='Ferdipendoz' date='25.3.2017, 22:38' post='1284334']
Это что за норма?

Я так понимаю из Приложения СНиП

Сообщение отредактировал Julia_SP - 25.3.2017, 23:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.3.2017, 23:08
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Julia_SP @ 25.3.2017, 19:30) *
Приняла 225 л/сут. - общая, из них 90 на гвс. Как, думаете?
Хотя, мне советовали взять норму расхода, как ...на твердом топливе.

А в МО есть постановление правительства МО принимать не менее 285, а у вас нет ли такого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Julia_SP
сообщение 25.3.2017, 23:26
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.7.2010
Пользователь №: 63488



Цитата(инж323 @ 25.3.2017, 23:08) *
А в МО есть постановление правительства МО принимать не менее 285, а у вас нет ли такого?

Хм, нет, увы. Либо, я не в курсе, но это мало вероятно smile.gif Мне даже предложили принять норму для твердого топлива, раз нет конкретной нормы для э/водонагревателей, а она гораздо меньше и я не согласна, что их можно приравнять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных