> ПЛАСТМАССОВЫЕ ТРУБЫ ПОД ПОТОЛКОМ КВАРТИР, НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
FFRFFP
сообщение 26.3.2017, 12:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.3.2017
Пользователь №: 318175



День Добрый!

Коллеги, прошу Вас посодействовать в поиске норм, регламентирующих прокладку трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в пространстве натяжного потолка квартир.

Трубы и изоляцию предполагается выполнять из материалов класса Г4. Потолок так выполнен из горючих материалов.

В предыдущих темах уже читал про СП5, приложение А2, не уверен, что требования данного пункта относятся к квартирам.

Прошу Вас помочь в данном вопросе.

Сообщение отредактировал FFRFFP - 26.3.2017, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 26.3.2017, 14:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
В предыдущих темах уже читал про СП5, приложение А2, не уверен, что требования данного пункта относятся к квартирам.

Почему не уверены. Там где-то указаны исключения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FFRFFP
сообщение 26.3.2017, 17:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.3.2017
Пользователь №: 318175



Я с Вами полностью согласен.

Но он приводит письмо из ВНИИПО, где указано мнение специалистов института, что не относиться... хотя сомнительно на сколько можно руководствоваться этим письмом.

Хочется найти документацию, которая регламентировала проектирование квартир, в части обеспечения пожарной безопасности здания.

Сообщение отредактировал FFRFFP - 26.3.2017, 17:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 26.3.2017, 21:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Но он приводит письмо из ВНИИПО, где указано мнение специалистов института, что не относиться...

Мнение специалистов института имеет ту же ценность, что и бумага, на которой оно написано. Пока это мнение не отражено в СП или ФЗ, толку от него никакого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FFRFFP
сообщение 26.3.2017, 23:15
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.3.2017
Пользователь №: 318175



Вот и ищу доводы в нормах...

Сообщение отредактировал FFRFFP - 26.3.2017, 23:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 27.3.2017, 0:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вы так и не описали, в чём ваша проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
askaboke
сообщение 26.5.2017, 8:23
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.2.2017
Пользователь №: 314964



С другой стороны, если буквально воспринимать норму СП 5.13130.2009 достаточно заложить изоляцию НГ, а требований к материалу самой трубы как бы нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных