Расчет толщины теплоизоляции |
|
|
|
Гость_Гость_Gelikon_*
|
2.2.2006, 2:37
|
Guest Forum

|
Как посчитать толщину теплоизоляции для труб? По какой формуле?
Сообщение отредактировал MMM - 20.11.2009, 10:43
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2006, 8:32
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов пункт 3. РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ правда этот СНиП отменён и заменён СНиП 41.03-2003 ( но говорят Минюст отказался его регистрировать), текста нового СНиПа у меня нет, люди у кого есть выложите пожалуйста или дайте ссылку
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2006, 8:54
|
Инженер-проектировщик ОВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2005
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617

|
держите... размер - 74 кБ.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Вот что имеем_*
|
2.2.2006, 10:26
|
Guest Forum

|
Это вот такая программка, бесплатно скачал с одного ресурса сети...
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.2006, 21:55
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636

|
Вот еще Rockwool (1,35 МБ)
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.2006, 22:23
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636

|
и Армафлекс (3,75Мб)
Прикрепленные файлы
setup.exe ( 3,73 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2402
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_gelikon_*
|
6.2.2006, 0:01
|
Guest Forum

|
Программы это хорошо, а вот хотелось бы формулу: толщина (м)=......??? С плоской стеной проблем нет, а вот трубы???
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Lipton_*
|
6.2.2006, 10:56
|
Guest Forum

|
Если вы внимательно смотрели первую программку (выложил я), то там она считает и трубу и плоскость, думается мне очень удобна, стоит забить сой коэффициент теплопроводности и любой материал считаем
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2007, 16:00
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Вот понадобилось - поискал поисковиком - ничего не нашел. Нашел в инете - выкладываю может кому понадобится. Просстенькая прога - подбирает толщину теплоизоляции чтобы не образовывался конденсат на холодном трубопроводе например. Или считает температуру на поверхности теплоизоляции и тд и тп. 100 К.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2007, 6:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813

|
Кто смотрел программу? Понравилась? Я задаю температуру окружающей среды -7, а температуру среды +18. Она ругается! Говорит пож, введите значения, имеющий смылс! Мож Я что то не понимаю!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_kandela_*
|
15.3.2007, 22:22
|
Guest Forum

|
Подскажите, пожалуйста!! почему программка EnFlex, выложенная тут считает по формулам из СНиП 2.04.14-88, при этом ссылаясь на СНиП 41.03-2003, где этих формул для определения толщины тепловой изоляции по заданному снижению температуры вещества вообще нет..? по этому поводу в СНиП 41.03-2003 есть только Цитата 6.4 Определение толщины тепловой изоляции по заданному снижению температуры вещества, транспортируемого трубопроводами (паропроводами).
Расчетную температуру окружающей среды следует принимать для трубопроводов, расположенных:
- на открытом воздухе и в помещении - в соответствии с 6.3;
- в тоннелях - 40 °С;
- в каналах или при бесканальной прокладке трубопроводов - минимальную среднемесячную температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода.
Расчетную температуру теплоносителя принимают в соответствии с заданием на проектирование. и как правильно рассчитывать ее именно по СНиП 41.03-2003..? подскажите, плз!!! ничего не понимаю....
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2008, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326

|
Цитата(maloi @ 25.1.2007, 6:48) [snapback]79462[/snapback] Кто смотрел программу? Понравилась? Я задаю температуру окружающей среды -7, а температуру среды +18. Она ругается! Говорит пож, введите значения, имеющий смылс! Мож Я что то не понимаю! Думаю, что с такими параметрами, как вы задали нужна прога, чтоб считала на незамерзание тр-да и жидкости внутри него, а не на конденсат.... Вот здесь посмотрите http://www.rockwool.ru/sw55127.asp#
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2008, 23:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Привожу две считалки от производителей.... Думаю, будут полезны...
Расчёт_толщины_изоляции.rar ( 3,69 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 3872
Расчёт_толщины_изоляции_2.rar ( 2,07 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2310
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2013, 9:02
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213568

|
ребята подскажи студенту, можно ли с помощью расчета или формул доказать что водопровод замерзнет( если его утепляют ппу скорлупами, но нет водоразбора, и он попадает в зону промерзания)
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2013, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849

|
Цитата(victor13 @ 19.11.2013, 8:02)  ребята подскажи студенту, можно ли с помощью расчета или формул доказать что водопровод замерзнет( если его утепляют ппу скорлупами, н  о нет водоразбора, и он попадает в зону промерзания) Можно. Ето типовая задача "определение толщины изоляции с целью предотвращения замерзания содержащейся в ней жидкости" Пример расчета есть в книге Хижняков С.В. "Практические расчеты тепловой изоляции" ...они есть и в других книгах и нормативных документах.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2013, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Норматив братьев-белорусов, но формулы "катят", ибо физика одна... ТКП 45-4.02-129-2009 3.10 Определение толщины теплоизоляционного слоя, необходимого для предотвращения замерзания (твердения) вещества в трубопроводе в течение заданного времени в случае приостановки его движения или времени до начала замерзания (твердения) вещества в трубопроводе
П.С. В скачанном мной варианте была ошибка со знаком в 44 формуле, так что расчет есть смысл проверить по 45-й...
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2013, 10:08
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(victor13 @ 19.11.2013, 10:02)  ребята подскажи студенту, можно ли с помощью расчета или формул доказать что водопровод замерзнет( если его утепляют ппу скорлупами, но нет водоразбора, и он попадает в зону промерзания) если нет циркуляции, то от замерзания ничего не спасет. изоляция только увеличит срок выравнивания температуры за пределами изоляции и внутри изоляции. т.е. есть время остывания, которое зависит от толщины изоляции и изначальных параметров системы (температуры и объёма). а далее процесс остывания, который решается диф уравнением. в теории так.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2013, 10:59
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.11.2013
Пользователь №: 213568

|
Цитата(ssn @ 19.11.2013, 10:08)  если нет циркуляции, то от замерзания ничего не спасет. изоляция только увеличит срок выравнивания температуры за пределами изоляции и внутри изоляции. т.е. есть время остывания, которое зависит от толщины изоляции и изначальных параметров системы (температуры и объёма). а далее процесс остывания, который решается диф уравнением. в теории так. с помощью литературы бы так сказать, ну сылку с пунктом на нормативную документацию, а то в ответ мне все говорят докажи,
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2013, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(victor13 @ 19.11.2013, 10:59)  с помощью литературы бы так сказать, ну сылку с пунктом на нормативную документацию, а то в ответ мне все говорят докажи, Я выше норматив давал, ТАМ ЕСТЬ ГОТОВЫЕ ФОРМУЛЫ...
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2013, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1.2017, 7:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 21.5.2016
Пользователь №: 297690

|
Онлайн калькулятор расчёта теплоизоляционных работ. Расчёт объёма теплоизоляции и площади покрытия http://смета38.рф/калькулятор/
Сообщение отредактировал smet-consulting - 22.1.2017, 7:02
|
|
|
|
|
|
|
  |