l-nikolaev
сообщение 18.4.2017, 13:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Добрый день. столкнулся с задачей:
Необходимо отрегулировать перепад давления на тепловом вводе, используя КЗР. Изначально, по проекту установлен КЗР, который управляется "трансформером" по сигналу от 2-х "корундов" 0-10В, которые установлены до и после клапана. Но "трансформер" доживает последние дни.

1. Ставить регулятор "после себя" -небюджетно (на мой диаметр 100-150 тр).
2. Прикинул вариант Сименс RWD + РПД QBE = 5+25=30тр (по минимуму).

но жаба давит... 2 корунда-то установлены.

Может быть, кто посоветует, как БЮДЖЕТНО сгородить конструкцию с использованием программируемого реле (или ПЛК), 2-х корундов 0-10В (до и после клапана), КЗР 3-х позиционнного (220в)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 18.4.2017, 21:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



ТРМ 212 + два делителя напряжения ОВЕН РД10. Итого - 5787руб

Сообщение отредактировал LUCHNICK - 18.4.2017, 21:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 18.4.2017, 21:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(l-nikolaev @ 18.4.2017, 13:54) *
по проекту установлен КЗР, который управляется "трансформером" по сигналу от 2-х "корундов" 0-10В, которые установлены до и после клапана.

По проекту клапан поддерживает постоянный перепад давления на самом себе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 18.4.2017, 22:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(LUCHNICK @ 18.4.2017, 21:21) *
ТРМ 212 + два делителя напряжения ОВЕН РД10. Итого - 5787руб

А разве ТРМ212 способен вычислять разность? На это, насколько я знаю, способен 2ТРМ1. Но он не ПИД для КЗР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 19.4.2017, 0:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(Kotlovoy @ 18.4.2017, 22:00) *
А разве ТРМ212 способен вычислять разность? На это, насколько я знаю, способен 2ТРМ1. Но он не ПИД для КЗР.

Конечно, да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 20.4.2017, 17:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(kosmos440o @ 20.4.2017, 10:00) *
Если уж очень бюджетно, до 10-ки

Можно попытаться сделать 3-позиционное регулирование со стоимостью комплектующих в пределах 5 тыс. руб.:

"сердцем" этой российско-китайской "солянки" стал 2ТРМ1

Вопрос только в том, какие покупать преобразователи "давление - сила тока 4-20 мА"...

P.S. С ТРМ212 я бы не связывался: мне не нравится, как он регулирует.

Сообщение отредактировал Смит - 20.4.2017, 17:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 20.4.2017, 20:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(Смит @ 20.4.2017, 17:19) *
P.S. С ТРМ212 я бы не связывался: мне не нравится, как он регулирует.


А может ему (ТРМ212) не понравилось, как Вы его настроили?)) Непосредственно, с ТРМ212 дела не имел, только ТРМ12, но не думаю, что их алгоритм управления сильно отличается. Для систем с относительно стабильными параметрами вполне себе адекватно регулирует. Лучший, на мой взгляд, алгоритм у ТРМ32, но тут он не применим.
Если хочется непременно программировать, создать свой алгоритм управления, то следует обратить внимание на ПР200-220.2.0.0. - 5 782,00 руб и всё удовольствие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 20.4.2017, 20:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959




Тут есть тема 2013 года: Вопрос про ТРМ12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 14:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных