сообщение 22.4.2017, 13:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.4.2013
Пользователь №: 188222



Имею вытяжной канал из нержавейки 0.7-ой диаметр 400 и длиной 12 метров. Задача стоит следующая, не уменьшая диаметр забрать по всей длине 2000 кубов лишь насверлив отверстий( знаю что их будет огромное количество) диаметром 10мм. Возможно ли рассчитать так что бы вся эта конструкция работала, какими формулами пользоваться при этом. Если исключить сарказм, и попытки убедить меня что необходимо уменьшать диаметр, то я это понимаю, убедить заказчика не могу, вот хочется ему перфорированный воздуховод из нержавейки одного диаметра.
исходник вент установки на входе : 2000 кубов 200 паскалей 4.42 м/с врезка в установку с завода 250х500
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.4.2017, 14:23
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Задача выполнима. Считайте и делайте, проблема-то в чём?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladproektant
сообщение 25.4.2017, 15:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.4.2013
Пользователь №: 188222



по какой формуле считать, никнейм не мой, я не имею ничего общего с проектировщиками)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 25.4.2017, 15:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



гуглите аэродинамический расчет. только замучаетесь сверлить, количество отверстий будет измерятся тысячами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladproektant
сообщение 25.4.2017, 15:28
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.4.2013
Пользователь №: 188222



та гуглил, там вообще черт ногу сломит, у меня получилось 324 на метр трубы. думал может есть какая то упрощенная формула, заодно и проверил бы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 25.4.2017, 17:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну если 324 отверстия на 1 п.м. то норм.

тут надо в целом рассматривать систему. наружноую решетку переходы, еслить ли ответвление.
Цитата(Vladproektant @ 25.4.2017, 15:28) *
та гуглил, там вообще черт ногу сломит

если было бы все так просто то люди бы не учились на это годами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladproektant
сообщение 25.4.2017, 19:54
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.4.2013
Пользователь №: 188222



ответвлений нет, переход есть с 400 на 25х500, прямая труба 12 метров, отвод метр прямого переход с 400 на 250х500, собственно и все, дальше ПВУ с рекуператором и осушителем, это бассейн.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.4.2017, 21:47
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Как вариант, считать как воздуховод равномерного всасывания постоянного сечения с отверстиями разной площади - Талиев, Аэродинамика вентиляции, за отверстия приняв перфорированные участки. Участки считать как перфорацию - справочник Староверова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladproektant
сообщение 26.4.2017, 7:34
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.4.2013
Пользователь №: 188222



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных