Цитата(Disarming @ 26.4.2017, 4:38)

Знающие люди , подскажите пожалуйста на какой температурный график рассчитывать пластинчастый теплообменник гвс по теплоносителю из системы отопления ?
Например в системе отопления график 80/60. Правильно ли будет считать теплообменник вход 70 / выход 30 ? Нагрузка на ГВС 800кВт. 60/5*С
Неправильно.
От СО ничего подключать нельзя. У Вас получается три элемента системы 1-й Теплоисточник(какой? Вы не указали), 2-й СО и 3-й ГВС. Каждая со своими расчетными(и рабочими) параметрами, поэтому СО и ГВС надо подключать отдельно(независимо) друг от друга. Каждая со своей регулировкой(автоматикой).