регулятор температуры, регулятор температуры |
|
|
|
11.5.2017, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072

|
есть электрокалорифер на 18 кВт (2 ступени)..манагер не учел щит управления.. вопрос на каком контроллере сделать дешевле..Как варианты рассматривал PTK-15 (т.к ограничение 15квт) на него садить одну ступень (вопрос можно ли на него в принципе садить 2 ступени??) 2 ступень просто управлять через реле например PT820..ЛИБО ИСПОЛЬЗОВАТЬ EKR-15. c расширением??..какие есть еще варианты? либо неватомовский мрт-25
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
11.5.2017, 11:56
|
Guest Forum

|
Можно сделать на подходящем пид регуляторе с алиэкспресса и тиристорах.
Сообщение отредактировал Blade runner - 11.5.2017, 11:58
|
|
|
|
|
11.5.2017, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072

|
тоже вариант..ждать только долго)))
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
11.5.2017, 12:17
|
Guest Forum

|
Такие регуляторы можно купить у местных поставщиков или компания Овен или сконструировать на Сигнетиксе / Зентеке ......... Для срочного дела контроллер купить с рук.
Сообщение отредактировал Blade runner - 11.5.2017, 12:20
|
|
|
|
|
12.5.2017, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
TTC40 с дополнительной обвязкой - защитой по датчику перепада и термоконтакту ТЭН.
|
|
|
|
|
12.5.2017, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072

|
насколько я понимаю термоконтакт изначально нз..через реле типа РЭК можно отключить обычным пускателем по разрыву этого контакта калорифер..( это так практика минимизации просчетом манагеров)))..датчик перепада вы имеете ввиду давления..его просто вывести на кнопку аварии
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
12.5.2017, 10:47
|
Guest Forum

|
Похоже совсем все печально, и денег заложить забыли и как сделать, тоже не знают.
В цене автоматики еще стоимость кабеля и монтажа будет.
|
|
|
|
|
12.5.2017, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072

|
есстесно)))+ регулятор скорости на канальник 70-40 (в смете 1500р)..
кстати..вы используете твердотельные реле вместо пускателей...
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
12.5.2017, 11:03
|
Guest Forum

|
Цитата(yavent @ 12.5.2017, 8:58)  есстесно)))+ регулятор скорости на канальник 70-40 (в смете 1500р)..
кстати..вы используете твердотельные реле вместо пускателей... Одну ступень обычно, вторую пускателем.
|
|
|
|
|
12.5.2017, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072

|
это логично..сам склоняюсь к такому решению...ну это при контроллере ( с соответсвующими выводами)....вход же надо контролировать..
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
12.5.2017, 11:24
|
Guest Forum

|
Не пойму, что такое "надо вход же контролировать " ?
|
|
|
|
|
12.5.2017, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072

|
это бред сумашедшего)))не обращайте внимание..я сам не спец в автоматизации..учусь на ошибках...ибо спецы просят нереальные деньги за сборку щитов не стандарта..например за щит на 2 вента асинхронника+реле фаз+тепловухи и выкл/выкл с вынесенных кнопок..за сборку просят 25 000 (без материалов)..мы думали ..типа да..это дело такое...в итоге второй аналогичный щит собрал я за 2 дня (+ сигнальные лампы на теплоые и реле фаз). (не гляда как они собирали)..в итоге щиты работают одинаково)))..правильно или нет так поступаем...время покажет
|
|
|
|
|
12.5.2017, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
Цитата(yavent @ 12.5.2017, 16:18)  это бред сумашедшего)))не обращайте внимание..я сам не спец в автоматизации..учусь на ошибках...ибо спецы просят нереальные деньги за сборку щитов не стандарта..например за щит на 2 вента асинхронника+реле фаз+тепловухи и выкл/выкл с вынесенных кнопок..за сборку просят 25 000 (без материалов)..мы думали ..типа да..это дело такое...в итоге второй аналогичный щит собрал я за 2 дня (+ сигнальные лампы на теплоые и реле фаз). (не гляда как они собирали)..в итоге щиты работают одинаково)))..правильно или нет так поступаем...время покажет в каком городе такое? нужно открывать филиал, и захватывать рынок
|
|
|
|
|
12.5.2017, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072

|
иркутск, бля середина земли!!!! наверняка есть и дешевле..но зная обязательность наемников))))
конечно..нужен спец..но реальные спецы уже работают...а х.з кого...нанимать не хочется (ибо ответственность несет фирма)
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
12.5.2017, 12:43
|
Guest Forum

|
Покупайте готовые у кого-нибудь.
|
|
|
|
|
12.5.2017, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072

|
это праильно конечно..)))но что то интрес возник самому прокачать тему..ежели ума схватит..по ходу возникают вопросы и пожелания у заказчиков и по тачскринам и по диспетчеризации..и т.п..хотелось бы предствлять что к чему...)))
|
|
|
|
|
12.5.2017, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
А бюджет то какой? Какой-нибудь шим-регулятор V2V самый дешманский, к нему ТТшку, если мощи не хватит (он до 3кВт вроде бы самый простой) и ПР110 - дешевле только на МК на Си, но это точно не ваш случай. Если есть частотник, то можно сэкономить на ПР-ке ещё, только V2V. Ну или уже ПР200.
|
|
|
|
|
12.5.2017, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2133
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
используйте в качестве мозга например Овен ПР200, дешево, сердито, большое количество датчиков можно прицепить, в отличие от зентека (NTC) например или программируемых реле других производителей (0-10В). тут вам и 0-10В и 4-20ма и термосопротивления, которые укладываются в 4 кОм.
выходы либо 4-20 мА либо 0-10В при заказе, опробуйте какие ТТР больше подойдут.
есть маленький экран, для настройки и инфы для бюджета, захотят больше, цепляете панель любую с Modbus. опять же от задачи - бюджет - без интерфейсов, только панель - 1 интерфейс, и панель и удаленная диспетчеризация и(или) управление - 2 интерфейса...
|
|
|
|
|
12.5.2017, 14:17
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(yavent @ 12.5.2017, 16:39)  иркутск, бля середина земли!!!! наверняка есть и дешевле..но зная обязательность наемников))))
конечно..нужен спец..но реальные спецы уже работают...а х.з кого...нанимать не хочется (ибо ответственность несет фирма) kosmos440o же Ваш земляк. Стучите к нему, полагаю, поможет. Если не конкурент, конечно....
|
|
|
|
|
12.5.2017, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Ну, можем. Быстро, качественно, недорого. Выбирайте любые два пункта)))
|
|
|
|
|
12.5.2017, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
быстро, недорого ))))
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
12.5.2017, 20:27
|
Guest Forum

|
У меня другая теория. Кто умеет рисовать , хоть чем нарисует.
|
|
|
|
|
13.5.2017, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072

|
согласен,кто умеет тот умеет))
|
|
|
|
|
13.5.2017, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Blade runner @ 12.5.2017, 20:27)  У меня другая теория. Кто умеет рисовать , хоть чем нарисует. Ну это и есть: "быстро, недорого", чем попало нарисуем, будет выглядеть красиво и работать хорошо. А если сказать, что это например Энди Ворхл какой-нибудь, то ещё и стоить будет дорого. Гы! Ну а качество критерий очень субъективный: что овену хорошо, то siemens во сне не приснится (перефразируя известный афоризм). ))) Как в фильме "О чем говорят мужчины", я говорит не пойму это туалет не работает или это такая экспозиция "Туалет не работает". Ничего себе мы в туалет сходили... Я ему 700 долларов сэкономил, а он мена на хрен посылает... )) https://m.youtube.com/watch?v=_UG4owIhk4I
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 13.5.2017, 9:47
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
13.5.2017, 12:48
|
Guest Forum

|
Расхожая фаза, если серийное налаженное производство, то все три уживаются. ............. если человек не умеет рисовать, то сколько не плати , все равно не нарисует.
Сообщение отредактировал Blade runner - 13.5.2017, 12:49
|
|
|
|
|
17.5.2017, 4:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072

|
господа).не подскажите как лучше поставить реле времени (задержка) выключения 3-х фазного вентилятора асинхронника..
|
|
|
|
|
17.5.2017, 5:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
|
|
|
|
|
18.5.2017, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072

|
как говорят))) этого парня надо ставить в параллель стоповой кнопки
|
|
|
|
|
22.5.2017, 6:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072

|
вопроС? ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ ТО ИЗНАЧАЛЬНЫЙ КОНТАКТ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ КАЛОРИФЕРА И ВЕНТИЛЯТОРА НЗ?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
22.5.2017, 15:08
|
Guest Forum

|
Обычно нз контакты
|
|
|
|
|
  |