Подбор регулятора "после себя" и предохранителя для защиты теплосетей города |
|
|
|
11.5.2017, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109859

|
Вводится новый источник теплоснабжения на город; присоединяемая нагрузка 24 Гкал/ч. Параметры по воде: прямая 4 бар, обратка 2 бар. Сети дырявые от слова совсем, порыв на порыве. Исходя из этого город требует исключить плавание давления на подаче. Давление 4,5 бар сразу приводит к порывам. Т.е. точность поддержания давления довольно высокая: 0,2 бар. Обратка при этом скачет +/-1 бар.
Кроме этого, в период пуско-наладки персонал сильно накосячил, допустив закипание воды в котле (в обход автоматики), и в город давануло 11 бар, порвав там кучу всего. После этого было сказано: "если ещё раз, то...".
Напрашивается установка регулятора "после себя" и предохранителей (для ещё одной "защиты от дурака").
Вопросы: 1. Правильно ли это или есть другое решение? 2. Подскажите простой и надёжный регулятор, а то кроме Манкенберга, стоимостью ого-го, ничего не нашёл на такой Kv. Расход 1000 т/ч. 3. Как правильно подобрать предохранитель в этом случае? На весь расход? Дорого получается.
|
|
|
|
|
11.5.2017, 14:15
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
думается мне, что это решается установкой частотных приводов на сетевые насосы и настройке автоматики. ну или организация перепуска вокруг насоса, менее эфективно по электричеству, но дешевле по кап вложениям. ну и плюс система поддержания давления (подпиточная линия) - тоже самое. закипание воды и 11 бар в сети. системы поддержания давления в сети не установлено вообще что ли?
Сообщение отредактировал ssn - 11.5.2017, 14:16
|
|
|
|
|
11.5.2017, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109859

|
Цитата(ssn @ 11.5.2017, 14:15)  думается мне, что это решается установкой частотных приводов на сетевые насосы и настройке автоматики. ну или организация перепуска вокруг насоса, менее эфективно по электричеству, но дешевле по кап вложениям. ну и плюс система поддержания давления (подпиточная линия) - тоже самое. закипание воды и 11 бар в сети. системы поддержания давления в сети не установлено вообще что ли? Нее, частотники не выход. У нас 6 насосов по 150 кВт. Очень дорого выйдет. Подпитка пока осуществляется в городском ЦТП по принципу "насос включился/насос выключился с амплитудой 2 бар". Мы строим ВПУ у себя с установкой подпиточной насосной станции и поддержанием давления в обратке, но ввод будет через полтора года (оптимистично если). Я ж говорю, в обход автоматики сети раздавили. А систему поддержания давления вот сейчас делаем, в связи с чем и вопрос.
Сообщение отредактировал Jokus - 11.5.2017, 14:26
|
|
|
|
|
11.5.2017, 14:24
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(ssn @ 11.5.2017, 14:15)  думается мне, что это решается установкой частотных приводов на сетевые насосы и настройке автоматики. ну или организация перепуска вокруг насоса, менее эфективно по электричеству, но дешевле по кап вложениям. ну и плюс система поддержания давления (подпиточная линия) - тоже самое. закипание воды и 11 бар в сети. системы поддержания давления в сети не установлено вообще что ли? Про давление обратки еще не думалось? ))
|
|
|
|
|
12.5.2017, 9:58
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(Ludvig @ 11.5.2017, 14:24)  Про давление обратки еще не думалось? )) не поверите, постоянно об этом думаю. интересно, что на таких мощностях нет разделения котлового контура и сетевого через теплообменники. а как у вас сейчас решена схема компенсации температурных расширений?
Сообщение отредактировал ssn - 12.5.2017, 10:08
|
|
|
|
|
12.5.2017, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109859

|
Цитата(ssn @ 12.5.2017, 9:58)  интересно, что на таких мощностях нет разделения котлового контура и сетевого через теплообменники. Проект станции типовой. А разделение контуров ведёт к существенным затратам. Для таких мощностей это десятки миллионов. И всё таки, возвращаясь к исходным вопросам! Неужели никто не защищал теплосеть при зависимой схеме? Поделитесь опытом, плиз! Цитата(ssn @ 12.5.2017, 9:58)  а как у вас сейчас решена схема компенсации температурных расширений? Решена будет на стадии строительства ВПУ. А пока утечки такие, что она решается сама собой.
|
|
|
|
|
12.5.2017, 10:18
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(Jokus @ 12.5.2017, 10:11)  А пока утечки такие, что она решается сама собой. ну, раз котёл смог поднять давление в сети, значит не решается.
|
|
|
|
|
12.5.2017, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109859

|
Цитата(ssn @ 12.5.2017, 10:18)  ну, раз котёл смог поднять давление в сети, значит не решается. Там из-за другого. Долго объяснять и не в рамках этой темы. В двух словах если, то ошибочные действия персонала, отключивших автоматику и осуществивших вручную перевод из аварийного останова в нормальный режим. Произошёл гидроудар, порвавший сети. Это не связано с классическими температурными расширениями.
|
|
|
|
|
12.5.2017, 10:50
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
регулятор давления не спасет от гидравлического удара.
|
|
|
|
|
12.5.2017, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109859

|
Цитата(ssn @ 12.5.2017, 10:50)  регулятор давления не спасет от гидравлического удара. Я знаю. Регулятор давления спасёт от "плавания" давления из-за нестабильной обратки. А вот спасут ли предохранители – в этом заключается один из вопросов. И как правильно их подобрать.
|
|
|
|
|
13.5.2017, 5:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 893
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Jokus @ 11.5.2017, 19:24)  Нее, частотники не выход. У нас 6 насосов по 150 кВт. Очень дорого выйдет. Подпитка пока осуществляется в городском ЦТП по принципу "насос включился/насос выключился с амплитудой 2 бар". Мы строим ВПУ у себя с установкой подпиточной насосной станции и поддержанием давления в обратке, но ввод будет через полтора года (оптимистично если). Я ж говорю, в обход автоматики сети раздавили. А систему поддержания давления вот сейчас делаем, в связи с чем и вопрос. Вот сюда(на подпитку) и ставьте регулятор, на максимальный(фактический) подпиточный расход с учетом "дырявых сетей". Сети от "нового теплоисточника" до городской ЦТП надеюсь новые  .
|
|
|
|
|
13.5.2017, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Частотник на подпитку, естественно. А про поднятие давления котлом во всей сети - это как-это? Задрали температуру всей сети что-ли? Буферная емкость на подпитке есть, или прямо сырой водой подпитка? Если есть буферная емкость, сбросный клапан из сети в нее некотролируемый рост давления должен погасить.
Сообщение отредактировал испытатель - 13.5.2017, 17:04
|
|
|
|
|
15.5.2017, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109859

|
Цитата(awlan @ 13.5.2017, 5:17)  Вот сюда(на подпитку) и ставьте регулятор, на максимальный(фактический) подпиточный расход с учетом "дырявых сетей". Сети от "нового теплоисточника" до городской ЦТП надеюсь новые  . Коллеги, вы меня толкаете в сторону стабилизации обратки через подпитку. Это правильно. Это будет реализовано на стадии строительства ВПУ, где мы поставим собственную подпиточную насосную станцию с частотником и регулятором. Сейчас же мне надо понять: нужно ли на выходе из теплоисточника ставить регулирующий и предохранительный орган! Согласно п. 15.4 СП 124.13330.2012 – нужно. И логика подсказывает, что нужно. Вот в этом и вопрос. Если нужно, то подскажите недорогие и надёжные регуляторы с соответствующим Kv (>1000) и как правильно подобрать предохранитель.
|
|
|
|
|
15.5.2017, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 893
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(Jokus @ 15.5.2017, 13:41)  Коллеги, вы меня толкаете в сторону стабилизации обратки через подпитку. Это правильно. Это будет реализовано на стадии строительства ВПУ, где мы поставим собственную подпиточную насосную станцию с частотником и регулятором.
Сейчас же мне надо понять: нужно ли на выходе из теплоисточника ставить регулирующий и предохранительный орган! Согласно п. 15.4 СП 124.13330.2012 – нужно. И логика подсказывает, что нужно. Вот в этом и вопрос. Если нужно, то подскажите недорогие и надёжные регуляторы с соответствующим Kv (>1000) и как правильно подобрать предохранитель. Ну вот, Вы сами все понимаете. Пока нет своей ВПУ стабильную гидравлику должен поддерживать "городской ЦТП". Гм-м, Вы говорите про теплоисточник, а нормы приводите сетей.
|
|
|
|
|
15.5.2017, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109859

|
Цитата(awlan @ 15.5.2017, 11:18)  Гм-м, Вы говорите про теплоисточник, а нормы приводите сетей. Пункт 4.12.40 ПТЭ ТЭ гласит: «При возможности аварийного изменения давлений сетевой воды с выходом за пределы допустимых значений должна быть предусмотрена защита оборудования источников тепловой энергии, тепловых сетей, систем теплопотребления от повышения давления и гидравлических ударов». Вот по этому пункту и напрашивается регулятор с предохранителем. Дело в том, что и источник теплоснабжения, и ТСК, и тепловые сети – всё наше.
|
|
|
|
|
  |