Проход трубопровода через стенку колодца, Необходимость гильзы |
|
|
Гость_adept2012_*
|
31.5.2017, 12:26
|
Guest Forum

|
Добрый день. Есть колодец пожарного водопровода. Труба стальная в ВУС. В Проекте про проход труб в колодце указано только для ПНД труб с использованием защитных муфт и стальных гильз. Вопрос: а в случае пожарного стального водопровода в ВУС нужна гильза или нет? В СНИПЕ по НВК что-то не нашёл требований, в проекте не описано. Или допустимо просто замонолитить проход трубы без гильз? Это вообще регламентируется?
|
|
|
|
|
31.5.2017, 13:27
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Сальничек-то неплохо бы поставить
|
|
|
|
|
31.5.2017, 14:21
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 4.9.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 277045

|
см. ТПР 901-09-11.84
|
|
|
|
Гость_adept2012_*
|
31.5.2017, 14:39
|
Guest Forum

|
ТПР это понятно, посмотрю ещё раз (там вроде были варианты без гильз). Правовой статус ТПР не понятен. Я про СНиП, требования и т.д.
|
|
|
|
|
31.5.2017, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
У нас в ТУ водоканал всегда требует гильзы. Для ПНД труб в нормах есть требование
Сообщение отредактировал Aerl - 31.5.2017, 22:54
|
|
|
|
|
31.5.2017, 23:19
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Я для водопроводных колодцев всегда гильзу или муфту закладываю. пример: https://yadi.sk/d/SKuDo7XK3HUZdFВидел проекты где гильзу или муфту закладывают и для канализационной трубы входящей в монолитный лоток колодца, зачем там гильза непонятно.
|
|
|
|
Гость_adept2012_*
|
1.6.2017, 7:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Aerl @ 31.5.2017, 22:46)  У нас в ТУ водоканал всегда требует гильзы. Для ПНД труб в нормах есть требование Согласен что есть, и, как я описал в вопросе, про ПНД есть в проекте. А вот про стальной в ВУС что то пока не нашёл в нормах и в проекте не сказано. Есть ссылка на нормы? (именно нормы)
|
|
|
|
|
1.6.2017, 8:31
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Нет требования гильзовать или ставить сальники. Есть требование по водонепроницаемости прохода через стенку и по учёту передачи усилий от труб на стенки (исключению или уменьшению передачи). То есть, достаточно соблюсти эти требования. Я бы поставил сальник )))
|
|
|
|
Гость_adept2012_*
|
2.6.2017, 13:05
|
Guest Forum

|
Цитата(ngoreyev1990 @ 31.5.2017, 14:21)  см. ТПР 901-09-11.84 Да видел я ТПР. И как сказал правовой статус не понятен... НО да отсылка к этому ТПР в проекте есть. Но так там 3-и варианта узла. 1-й без гильз и пакли, 2- с стальной гильзой и паклей, 3 - + замок из глины. В альбомах нет разъяснения какой когда использовать - и проектировщик озадачился ... Может кто внести ясность в применение узлов? Достаочно ли сказать, что у нас мокрый грунт, есть обмазочная изоляция, значит 1 й узел однозначно нет? Я так понимаю гильза предохранит от передачи нагрузки от труб на стенку колодца, коррозионная защита (хотя труба в ВУС), есть возможность продольного перемещения на случайремонтов, каких то расширений хоть труба пожарная. Я не правильно рассуждаю?
|
|
|
|
|
2.6.2017, 23:16
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Цитата(adept2012 @ 2.6.2017, 13:05)  Да видел я ТПР. И как сказал правовой статус не понятен... НО да отсылка к этому ТПР в проекте есть. Но так там 3-и варианта узла. 1-й без гильз и пакли, 2- с стальной гильзой и паклей, 3 - + замок из глины. В альбомах нет разъяснения какой когда использовать - и проектировщик озадачился ... Может кто внести ясность в применение узлов? Достаочно ли сказать, что у нас мокрый грунт, есть обмазочная изоляция, значит 1 й узел однозначно нет? Я так понимаю гильза предохранит от передачи нагрузки от труб на стенку колодца, коррозионная защита (хотя труба в ВУС), есть возможность продольного перемещения на случайремонтов, каких то расширений хоть труба пожарная. Я не правильно рассуждаю? Разъяснение как раз есть: 1 тип для сухих грунтов, 2 для мокрых (когда грунтовые воды), 3 для мокрых и просадочных грунтов.
|
|
|
|
Гость_adept2012_*
|
5.6.2017, 8:09
|
Guest Forum

|
Цитата(ВКшник @ 2.6.2017, 23:16)  Разъяснение как раз есть: 1 тип для сухих грунтов, 2 для мокрых (когда грунтовые воды), 3 для мокрых и просадочных грунтов. Да так и понял, только с разъяснением проблемы, наверное невнимательно смотрел :-) Дело в том что к авторскому надзору обращался, он тоже не нашёл. Был очень благодарны если подскажите в каком альбоме, на какой странице указано то, что Вы написали.
|
|
|
|
Гость_adept2012_*
|
6.6.2017, 16:40
|
Guest Forum

|
Был очень благодарны если подскажите в каком альбоме, на какой странице указано то, что Вы написали.
|
|
|
|
|
6.6.2017, 17:10
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
На странице с разрезами. АС-1 Например, во втором альбоме
|
|
|
|
|
6.6.2017, 18:44
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Ferdipendoz @ 6.6.2017, 17:10)  во втором альбоме. На странице с разрезами. АС-1 и ссылки на узлы АС-2
|
|
|
|
Гость_adept2012_*
|
7.6.2017, 8:31
|
Guest Forum

|
Всем спасибо!!! Не сразу но заметил, причём не только я, и опытный проектировщик авторского надзора  Вот мож кому нужно будет, чтоб не искать (нумерация в альбоме конечно чумовая  ):
_1____________.JPG ( 150,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 636
|
|
|
|
|
  |