Как обозначить, Дренажній трубопровод |
|
|
|
22.1.2007, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
Добрый день! Прошу подсказки. Рисую подвальные помещения с всем чем можно( насосные, тепловой пункт, баки и т.д) Везде приямки с дренажными насосами, Насосы дренажные воды подают в трубопровод который их самотеком уводит за пределы здания........Ливневой канализации и водостоков нет. Не знаю как назвать этот дренажный трубопровод, в ГОСТе 21.205-93 не нащел, или просто назвать К2 и не мучаться?
|
|
|
|
|
22.1.2007, 14:29
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
К2 это ливнёвка - хотите лишних вопросов к проекту? Раньше обозначали Д
|
|
|
|
|
22.1.2007, 14:41
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Всегда писал К13Н.
|
|
|
|
|
22.1.2007, 14:48
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Мона и так. Тока Н - это напорка. Мосгоргеотрест до сих пор Д пишет, счас посмотрел.
|
|
|
|
|
22.1.2007, 14:56
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Пишем К1 со всякими оговорками типа машин не мыть а принимать только пожаротушение и условно чистые сливы типа с ИТП. Вопрос имею по дренажу фундамента. Куда обычнео сливаем в ливневку или нет и в каком разделе считается.
|
|
|
|
|
22.1.2007, 14:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Нифига не понял  К1 - это фекалка. При чём тут дренажи фундаментов?
|
|
|
|
|
22.1.2007, 15:05
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Мысью разбежался, написал карщелу куда присоединять дренажи На объекте идет дискуссия кому делать прифундаментный дренаж и кто должен получать техусловия у водоканала на дренажные воды. Решил выяснить .Это две разных темы.
|
|
|
|
|
22.1.2007, 15:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ту получать должон заказчик, За отдельную плату - кому поручат. Проектируют дренаж ВКшники (иногда сами конструкторы). Строит подрядчик.  Дренажи в фекалку могут и не принять.
|
|
|
|
|
22.1.2007, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629

|
To Cантехник Насчет дренажа, довадилось делать в разделе НВК , и сброс шел в ливневку. Уровень грунт. вод должен быть дан в геологии, Правда у меня это былл не раздел, а мероприятия против высокого уровня ГВ, которые требовал водоканал в ТУ, поэтому и не считал, а просто на планах зданий вдоль фундамента показал трубу, а на генплане, этот трубопровод показал пунктиром с отводом в К2, ну и в ПЗ чето там написал и все. Рад бы помочь, подсказать, да сам не знаю, пусть более опытные коллеги прольют свет на эту тему Р.S. Я Капчелло
|
|
|
|
|
22.1.2007, 15:43
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(andrey R @ Jan 22 2007, 14:48 ) Мона и так. Тока Н - это напорка. Мосгоргеотрест до сих пор Д пишет, счас посмотрел. А мы с Урала, мы пишем К13. В ГОСТе же обозначения от К1-К12. После К12 мы можем давать любое обозначение канализационной трубе любого назначения. Да хоть К666.
|
|
|
|
|
22.1.2007, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33365
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Михаил I @ Jan 22 2007, 14:41 ) Всегда писал К13Н. Может вы так произодственную от ресторана обозначали?
|
|
|
|
|
22.1.2007, 15:48
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(инж323 @ Jan 22 2007, 15:44 ) Цитата(Михаил I @ Jan 22 2007, 14:41 ) Всегда писал К13Н. Может вы так произодственную от ресторана обозначали? Производственная она и в Африке производственная - К3. По ГОСТ. А дренажной в ГОСТе нет, поэтому она К13.
|
|
|
|
|
22.1.2007, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Вот копчело суть говорит, так все и делают.. Но я как то видел расчет расхода дренажных вод от фундамента, так вот - он нереально сложный и огромный.. Но расчет имперический и погрешность из-за недостатка исходных данных огромная, поэтому никто особо не парится : 1. сказать конструкторам чтоб определили нужен ли он вообще ( это их пререготива). Если нужен, то пусть они сами перестрахуются и у себя в разделе пропишут мероприятия (ну типа глиняный замок или ченить там еще) 2. необходимо определиться с типом дренажа , их там куча разных (полностью кольцевать или только на пути понижения грунт вод. заслонить. ( тут уж к спциалисту надобно). 3. решить каким образом дрен сток в водосточную сеть отправить ( обычно дрен сток имеет приличный расход, равномерность поступления и большую глубину заложения)
|
|
|
|
|
22.1.2007, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33365
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Михаил I @ Jan 22 2007, 15:48 ) Производственная она и в Африке производственная - К3. По ГОСТ. А дренажной в ГОСТе нет, поэтому она К13. Собственно дренаж от сплитов или фэнкойлов это дисцилят(конденсат)- почему же не К2??По составу транспортируемой жидкости. В Африке на наш СНиП не обращают внимание. А если ГОСТа нет -можно и не предусматривать?
|
|
|
|
|
22.1.2007, 17:32
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
По нашему снипу К2 напорная может стоять может быть давление и поболе чем у дренажного насоса может и клапан не удержит. Подобьет каку грязь под резинку а тут и дождик. Не смертельно конечно.
|
|
|
|
|
22.1.2007, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33365
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Сантехник @ Jan 22 2007, 17:32 ) По нашему снипу К2 напорная может стоять может быть давление и поболе чем у дренажного насоса может и клапан не удержит. Подобьет каку грязь под резинку а тут и дождик. Не смертельно конечно. Клапан (отдельный)подальше от врезки, что б грязь с кровли не попала.А для клапана и 7.5 ати не давление.Только при таком Р и засор не всякий устоит.
|
|
|
|
|
23.1.2007, 7:11
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(инж323 @ Jan 22 2007, 17:25 ) Собственно дренаж от сплитов или фэнкойлов это дисцилят(конденсат)- почему же не К2??По составу транспортируемой жидкости. ПРи чем здесь конденсат и ливневая канализация К2? Ну и что, что состав воды почти одинаков. Бывает и хоз-бытовка идет чистой. Не писать же ее В1.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|