> Гидравлический расчет системы отопления и приборы
txt
сообщение 12.7.2017, 12:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Участвуют ли приборы отопления в гидравлическом расчете системы отопления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.7.2017, 12:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



да. Чем прибор хуже отвода что вы его вычеркиваете из гидравлики?

Сообщение отредактировал Composter - 12.7.2017, 12:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 12.7.2017, 14:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



есть линейные потери
есть кмс (тройники отводы, расширения)

каким образом учитывается отопительный прибор?

Сообщение отредактировал txt - 12.7.2017, 14:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.7.2017, 15:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



что за вопросы ! newconfus.gif
открывайте любой учебник по отоплению и читайте!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 12.7.2017, 15:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



в сущности, если принимать в среднем сопротивление СО равным 50 кПа, то сопротивление прибора (без регуляторов) оно никакое - 3-5 кПа. И мне кажется вопрос топистартера вполне уместным. Формально все можно свести к расчету трасс с "поджатием" их в нужных местах любым понравившемся способом.
Так что я бы сказал, что учет сопротивления приборов где-то сродни ловле блох. Разумеется не во всех случаях, но наверное в большинстве их.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 12.7.2017, 16:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



ага. если не естественная циркуляция и если приборы не АВО или фанкойлы.

как местное сопротивление его считать надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.7.2017, 16:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(v-david @ 12.7.2017, 15:56) *
то сопротивление прибора (без регуляторов) оно никакое - 3-5 кПа.

наверное вы хотели сказать с регуляторами. без регуляторов не будет столько.

откуда такая категоричность на счет принебречь? автор не указал тип циркуляции, тип прибора, например у внутрипольников нормальное сопротивление. а если топить фанкойлами то сопротивление прибора будет больше чем потери в остальной части сети. а может у него такое чуда как на картинке

потом если человеку нужно считать, то наверняка для того чтобы кому то показать. а как вы себе это рпедставляете, это считаю это не считаю?

Сообщение отредактировал Composter - 12.7.2017, 16:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  x_d7c060b3.jpg ( 64,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 12.7.2017, 16:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



приборы - Алюминиевые секционные радиаторы с терморегуляторами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.7.2017, 16:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну вот открываете каталог приборов производителя и смотрите там , потом открываете каталог терморегуляторов и смотрите там согласно настройке терморегулятора. если терморегулятор встроенный то обычно его характеристики можно найти в каталоге производителя приборов

До этого так тяжело додуматься?

Сообщение отредактировал Composter - 12.7.2017, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 12.7.2017, 16:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



мне кажется так надо считать для однотрубки . в двухтрубке у нас будут кмс тройника (то есть ответвление к прибору) на проход и на ответвление при рассмотрении расчетного участка (самого протяженного) и здесь нужно учесть только сопротивление самого последнего (удаленного) прибора

Сообщение отредактировал txt - 12.7.2017, 16:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 12.7.2017, 16:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



Цитата(txt @ 12.7.2017, 16:51) *
в двухтрубке у нас будут кмс тройника (то есть ответвление к прибору) на проход и на ответвление при рассмотрении расчетного участка (самого протяженного) и здесь нужно учесть только сопротивление самого последнего (удаленного) прибора

.

Сообщение отредактировал sneider - 12.7.2017, 17:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.7.2017, 16:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(txt @ 12.7.2017, 16:51) *
мне кажется так надо считать для однотрубки . в двухтрубке у нас будут кмс тройника (то есть ответвление к прибору) на проход и на ответвление при рассмотрении расчетного участка (самого протяженного) и здесь нужно учесть только сопротивление самого последнего (удаленного) прибора

после таких слов очень рекомендую вначале прочесть книгу по отоплению, потом дальше продолжать. Именно книгу а не каталог производителя. например Староверова. Там расписыватся подробно гидравлический расчет

Сообщение отредактировал Composter - 12.7.2017, 17:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________________1_.djvu ( 6,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 13.7.2017, 10:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



В справочнике на стр.44 есть таблица значений показателей n p c для определения теплового потока отопительных приборов , там нет значений для алюминиевых секционных радиаторов, какие значения брать тогда? в каталогах производителей тоже не нашел.
И если допустим отопительный прибор - тепловентилятор ? то какие значения n p c для него?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.7.2017, 11:17
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а с гидравликой уже разобрались,раз перешли к тепловому потоку?

если вы обратили то эта книга 75 года и она охватывает только определенные марки приборов. Поэтому все остальные приборы и их характеристики нужно искать у производителей, в 95% можно их найти в каталоге оборудования,в остальных случаях нужно сделать запрос производителю

Сообщение отредактировал Composter - 13.7.2017, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 13.7.2017, 12:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Composter, с уважением отношусь ко всему, что Вы написали, все абсолютно верно, даже и то, что встречаются такие вот исключения как глюкало из радиаторов. Но все же в 90% случаев влияние сопротивления прибора на результаты расчетов в разы меньше погрешности вычислений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.7.2017, 12:41
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



v-david , все таки тема сделана в песочнице, поэтому ответ однозначный учитывать надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 13.7.2017, 14:12
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



не посмотрел, действительно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 13.7.2017, 14:46
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(txt @ 13.7.2017, 10:00) *
В справочнике на стр.44 есть таблица значений показателей n p c для определения теплового потока отопительных приборов , там нет значений для алюминиевых секционных радиаторов, какие значения брать тогда? в каталогах производителей тоже не нашел.

В интернете запрос "радиаторы алюминиевые (искомая марка, напримерsmile.gif Global НИИ сантехники Витатерм" и скачиваете Рекомендации по данным отопительным приборам со всеми коэффициентами и номограммами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 17.7.2017, 16:46
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Двухтрубная система. Разбивка на расчетные участки. Расчет начинаем с самого удаленного стояка с прибора нижнего этажа, находящегося в наиболее невыгодном положении (вопрос - почему невыгодном ?)
Почему расчет ведется не от самого удаленного прибора - наиболее удаленного стояка и наиболее высоко расположенного отопительного прибора ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 17.7.2017, 16:59
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



я же уже книгу даже добавил в тему. читайте ее, а не непонятные источники, там все расписывается что такое основное расчетное кольцо,что такое второстепенное и как это все выбирается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 20.7.2017, 17:47
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



в справочнике и пишется что для двухтрубной системы основное циркуляционное кольцо проходит через НИЖНИЙ отопительный прибор наиболее удаленной ветки. Почему нижний и не верхний ??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.7.2017, 18:15
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а почему должен быть верхний?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 20.7.2017, 18:32
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Чтобы посчитать сопротивление до наиболее удаленного прибора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.7.2017, 18:48
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



там нет такого про удаленный прибор. там написано что отношение dp/суммаL должно быть минимальным для расчетного кольца
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 20.7.2017, 18:53
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



я видимо чего то не понимаю, но
я всегда считал что нужно посчитать потери до наиболее удаленного и вышерасположенного прибора относительно насоса. чтобы хватило напора продавить систему до этого прибора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 20.7.2017, 18:54
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Почему нижний и не верхний ??

Даю подсказку.
Если просто рассмотреть приборы в стояке, то какой прибор в более выгодном положении по отношению к источнику теплоснабжения, находящемся в цокольном этаже, нижний на 1м этаже или верхний на 22-м ?
Цитата
я всегда считал что нужно посчитать потери до наиболее удаленного и вышерасположенного прибора относительно насоса

По горизонтали да... но не по вертикали...
Начинать изучение системы отопления нужно с азов, с простых систем с естественной циркуляцией, тогда все станет на свои места.

Сообщение отредактировал Wiz - 20.7.2017, 18:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 20.7.2017, 18:56
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитата(Wiz @ 20.7.2017, 6:54) *
Даю подсказку.
Если просто рассмотреть приборы в стояке, то какой прибор в более выгодном положении по отношению к источнику теплоснабжения, находящемся в цокольном этаже, нижний на 1м этаже или верхний на 22-м ?

здесь может имеется ввиду естественный напор как разница отметок охлаждения и нагрева, тогда верхний в выгодном, но доля такого напора ничтожна и в насосных системах если менее 10 процентов от чего то там, то не учитывается, зато насосу нужно поднять воду до верхнего прибора....

Сообщение отредактировал txt - 20.7.2017, 18:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 20.7.2017, 19:07
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
зато насосу нужно поднять воду до верхнего прибора....

Не с той стороны смотрите. Так ему легче поднять воду как раз за счет силы гравитационного давления.
Цитата
но доля такого напора ничтожна и в насосных системах если менее 10 процентов

В горизонтальных да, но только не в вертикальных.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.7.2017, 19:09
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(txt @ 20.7.2017, 18:56) *
здесь может имеется ввиду естественный напор как разница отметок охлаждения и нагрева, тогда верхний в выгодном, но доля такого напора ничтожна и в насосных системах если менее 10 процентов от чего то там, то не учитывается, зато насосу нужно поднять воду до верхнего прибора....

ага, только почему то куча тем на этом форуме про то что при двухтрубке на верхних этажах жара, а внизу холодно...
конечно, конечно книги ведь дураки одни пишут и читают их видимо тоже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 20.7.2017, 19:13
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
зато насосу нужно поднять воду до верхнего прибора....

Вот после такого заявления остается присоединиться к пожеланию:
Цитата
Начинать изучение системы отопления нужно с азов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 20.7.2017, 19:21
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитата(Wiz @ 20.7.2017, 7:07) *
Не с той стороны смотрите. Так ему легче поднять воду как раз за счет силы гравитационного давления.

В горизонтальных да, но только не в вертикальных.

Спасибо!
именно этого ответа я и ждал



а для однотрубки основное кольцо через дальний и высоко расположенный прибор ?

Цитата(Татьяна Удальцова @ 20.7.2017, 7:13) *
Вот после такого заявления остается присоединиться к пожеланию:

Разделяю ваше негодование, я всего-лишь хочу получить быстрый ответ (как спросить у преподвавателя. однако , не спорю азы надо учить)
но
"Лучше спросить и выглядеть дураком, чем молчать и им являться"

Сообщение отредактировал txt - 20.7.2017, 19:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.7.2017, 19:25
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(txt @ 20.7.2017, 19:21) *
а для однотрубки основное кольцо через дальний и высоко расположенный прибор ?

а вы сможете исключить из кольца наименее расположенный прибор?

блин это все в Староверове написано!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 20.7.2017, 19:28
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
а для однотрубки основное кольцо через дальний и высоко расположенный прибор ?

Ну какое там кольцо через прибор. Там кольцо уже через весь стояк. Весь стояк рассматривается условно как прибор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 20.7.2017, 19:32
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитата(Wiz @ 20.7.2017, 7:28) *
Ну какое там кольцо через прибор. Там кольцо уже через весь стояк. Весь стояк рассматривается условно как прибор.

Мда, точно...

Еще вопрос. я порылся и нашел старую тетрадку с конспектами по отоплению и гидравлическому расчету.
там нашел такое утверждение что :
располагаемое насосное давление:
Рр=100* [суммарная длина расчетного кольца]. в паскалях...

Я пересмотрел справочник проектировщика и не нашел этого))
время ушло у преподавателя уже не спросить откуда это он взял...но может кому-нибудь известно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 20.7.2017, 19:39
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Рр=100* [суммарная длина расчетного кольца]. в паскалях...

100 - это средние удельные потери давления в кольце, Па/м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 20.7.2017, 19:41
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитата(Wiz @ 20.7.2017, 7:39) *
100 - это средние удельные потери давления в кольце, Па/м.

это константа??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 20.7.2017, 19:46
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
это константа??

Величина, которую стараются придерживаться в расчетах при проектировании системы отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 20.7.2017, 19:47
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитата(Wiz @ 20.7.2017, 7:46) *
Величина, которую стараются придерживаться в расчетах при проектировании системы отопления.

почему тогда в справочнике проектировщика об этом не написано...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 20.7.2017, 19:59
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
почему тогда в справочнике проектировщика об этом не написано...

Спросите что по легче...
Хорошо что это еще говорят преподаватели...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.7.2017, 21:17
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(txt @ 20.7.2017, 19:47) *
почему тогда в справочнике проектировщика об этом не написано...

во первых 100 па/м - это не среднее значение для расчетов,а скорее значение для укрупненных расчетов, если надо прикинуть потери в существующей системе. но опять же это значение не учитывает балансировочных клапанов и термостатических вентилей, которые зачастую созддают гораздо большее сопротивления в системе чем потери в трубах и приборах циркуляционного кольца.
во вторых с чего вы взяли что про это не написано, если вы даже не открывали книгу?

я вот не понимаю, за неделю что сложно что ли было прочесть 100 страниц книги про отопление (при непонимании успели бы это сделать и не раз) и не нести чушь на форуме?

Сообщение отредактировал Composter - 20.7.2017, 21:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 26.7.2017, 16:39
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



в справочнике проектировщика описан гидравлический расчет вертикальной двухтрубной системы, но нет примера расчета ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ двухтрубной системы.
В чем разница расчета горизонтальной от вертикальной двухтрубной системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 26.7.2017, 17:01
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



расчет принципиально различается у двухтрубной и однотрубной . у подвидов каждой не различается, разве что в выборе основного кольца

Сообщение отредактировал Composter - 26.7.2017, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 26.7.2017, 17:42
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитата(Composter @ 26.7.2017, 5:01) *
расчет принципиально различается у двухтрубной и однотрубной . у подвидов каждой не различается, разве что в выборе основного кольца


у двухтрубной горизонтальной системы основное циркуляционное кольцо, также через самый удаленный прибор нижнего этажа ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metro_net
сообщение 27.7.2017, 10:04
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921



А какая разница - какое именно кольцо считать главным? Если считать, то всё равно надо все кольца считать - для увязки. Посчитаете, определитесь.
Пробуйте, считайте, сравнивайте, делайте выводы. Так они будут ваши, а не сомнительные "какой-то дядя написал")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 27.7.2017, 11:07
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Metro_net @ 27.7.2017, 10:04) *
А какая разница - какое именно кольцо считать главным? Если считать, то всё равно надо все кольца считать - для увязки. Посчитаете, определитесь.

вы серьезно? т.е. сначала считаете все кольца как основные ,а потом из них выбираете самое основное,а потом опять все остальные пересчитываете???????

для горизонтальной двухтрубки по аналогии с однотрубкой.

Сообщение отредактировал Composter - 27.7.2017, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metro_net
сообщение 28.7.2017, 12:50
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921



Цитата(Composter @ 27.7.2017, 11:07) *
вы серьезно? т.е. сначала считаете все кольца как основные ,а потом из них выбираете самое основное,а потом опять все остальные пересчитываете???????

для горизонтальной двухтрубки по аналогии с однотрубкой.


Да, вполне. Ели есть сомнения, то почему нет? Не вручную же считаем.
Общие участки естественно считаются один раз. А вот параллельные, в которых сомневаешься, полукольца - просчитать, сравнить и увязать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.7.2017, 13:06
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Metro_net @ 27.7.2017, 10:04) *
А какая разница - какое именно кольцо считать главным?

ну во первых есть разница , тут уже автор темы спрашивал про двухтрубку.
Цитата(Metro_net @ 28.7.2017, 12:50) *
Да, вполне. Ели есть сомнения, то почему нет? Не вручную же считаем.

ну одно делао выбрать из 2-3 колец расчетное а другое из 50-100, к тому же когда уже есть опыт поколений зачем изобратать велосипед, потом колец будет в вертикальной двухтрубке очень много.

я знаю людей который вручную делают и довольно быстро. А особенно когда заказчик хочет поставить вместо danfoss какой нибудь Duyar, которого нет ни в одной расчетной программе.

Сообщение отредактировал Composter - 28.7.2017, 13:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 14.8.2017, 14:32
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Подскажите пожалуйста, Верно ли определено главное расчетное циркуляционное кольцо для горизонтальной двухтрубной системы ?
Прикрепленный файл  ___________________14.08.2017.png ( 23,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56


Сообщение отредактировал txt - 14.8.2017, 14:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 15.8.2017, 22:57
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Или это кольцо должно проходить через верхний этаж?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fayst
сообщение 16.8.2017, 7:54
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 16.1.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 136250



Цитата(txt @ 15.8.2017, 23:57) *
Или это кольцо должно проходить через верхний этаж?

Если бы я был онжынер, то в данном случае посчитал бы оба кольца, и выбрал бы главное НА ОСНОВАНИИ РАСЧЕТА.
А, поскольку, я всего лишь менеджер оптово-розничных продаж, посоветую приобрести мое оборудование без подбора но по хорошей скидке
( Сарказм (нет, шучу (нет, не шучу, действительно сарказм)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 16.8.2017, 11:23
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Будь то двухтрубка вертикальная вопросов нет Главная расчетная ветвь- нижний прибор стояка (так как он там один единственный (может быть конечно + еще один прибор на сцепке - в этом случае считаем до этого прибора ?) )
а вот для двухтрубки горизонтальной получается что Главная расчетная ветвь =самая длинная магистраль + горионтальная ветвь самого верхнего этажа (в пределах этой ветви промежуточные приборы считаются только к.м.с тройников на проходе вместе присоединения подводок отопительным приборам к ветви, а последний прибор в этой ветви = к.м.с отводов + кмс. этого последнего прибора) ВЕРНО ?

Сообщение отредактировал txt - 16.8.2017, 11:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 16.8.2017, 12:26
Сообщение #52


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1815
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



не слежу за темой

но по-моему давно можно было
рассчитать в программе Danfoss

или тождественных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 16.8.2017, 13:31
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитата(экспорт @ 15.8.2017, 23:26) *
не слежу за темой

но по-моему давно можно было
рассчитать в программе Danfoss

или тождественных

Посчитать можно, но
Мне нужен ручной расчет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 18:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных