				Добрый день!
 Для керамической мастерской требуется подобрать мощность системы кондиционирования, для поддержания внутреннего воздуха в диапазоне 20-22 гр.ц.
 Исходные данные:
 - температура внутреннего воздуха в теплый период года достигает 35 гр.ц;
 - площадь помещения 89,55 м2;
 - высота потолка 3,5м.
 
 Т.к. нет информации по тепловыделению печей в свободном доступе, можно ли рассчитать производительность по теплоемкости воздуха?
 Q = c · m · Δt = 1,005 · 376,08 · 15 = 5669,4 кДж = 1,6 кВт,
 где
 с - теплоемкость воздуха, 1,005кДж/(кг·°С);
 m = p · v= (353 / (273 + 20)) · (89,55 · 3,5) = 376,08 - масса воздуха;
 Δt = 35 - 20 = 15 °С - разность температур внутреннего воздуха.
 
 Дело в том, что уже приобретено LS-HE18KLA2/LU-HE18KLA2 холодопроизводительностью 5,27 кВт в кол-ве 4 шт.
 И нужно определить мин. необходимое кол-во, которое требуется установить.
 Я придерживаюсь к 2 шт, 1 кондиционер будет как резервный.
 
 Сообщение отредактировал DOlegM - 21.7.2017, 14:06
 |