> Патрубок переходной со 110 на 50 утапливается в крестовине торцом за манжету
LookingBal
сообщение 23.7.2017, 11:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.1.2016
Пользователь №: 286809



Доброго времени суток! Прошу помочь разобраться. Вопрос по патрубку переходному со 110 на 50. Он вставлен в крестовину на 110. Как он должен быть вставлен? До упора, или-же не до упора? Дело в том, что если вставить его до упора, то его торец на 110 (на фото обозначил его волнистой линией) утапливается за манжету и через манжету начинает просачиваться вода. Значит скорее всего нужно вставлять его не до упора, чтобы торец выступал из крестовины и манжета максимально плотно прилегала между переходником и крестовиной?
Место установки у меня под ванной, могу подлезть только одной рукой, поэтому когда начинаю в этот переходник вставлять уголок, то переходник утапливается своим торцом в крестовине за манжету. Нет возможности одной рукой придерживать переходник, а другой вставлять в него уголок. Может существует какая-то стопорная втулка, которую можно вставить в крестовину на 110, и чтобы она не давала переходнику утапливаться своим торцом за манжету? или сами переходники большей длины, чтобы если их утапливаешь в крестовину, они утапливались не до торца?
Я понятно изложил суть ситуации? Если непонятно, то прошу задать уточняющие вопросы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________50____________110.jpg ( 523,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LookingBal
сообщение 23.7.2017, 14:45
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.1.2016
Пользователь №: 286809



в сантехническом нашелся переходник другой конструкции, с бортиком. сейчас буду пробовать его ставить, главное, чтобы по посадке совпал и вошел в крестовину, а с остальным бортик поможет.
Прикрепленный файл  ____________50____________110__________________.jpg ( 226,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.7.2017, 20:07
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(LookingBal @ 23.7.2017, 11:45) *
Как он должен быть вставлен? До упора, или-же не до упора?

Не до упора. Как и любое раструбное соединение.
Алгоритма два:
- Втыкаете до упора, потом на сантиметр-полтора назад.
- Замеряете глубину "до упора", на гладком конце делаете риску маркером "минус сантиметр-полтора", впихиваете гладкий конец до риски.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных