> Расчет водопотребления (ИВС)
Logira
сообщение 28.7.2017, 17:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2011
Из: Волхов
Пользователь №: 125986



Подскажите пожалуйста к какой группе потребителей можно отнести Изолятор временного содержания (камеры круглосуточного содержания с санузлами и умывальниками, общие душевые, кухня - только мойка посуды) и административная часть с сан узлами. Пока решила применить нормы для инфекционных больниц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 28.7.2017, 19:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Цитата(Logira @ 28.7.2017, 17:01) *
Подскажите пожалуйста к какой группе потребителей можно отнести Изолятор временного содержания (камеры круглосуточного содержания с санузлами и умывальниками, общие душевые, кухня - только мойка посуды) и административная часть с сан узлами. Пока решила применить нормы для инфекционных больниц.

есть вроде нормы или пособие.
попробуйте поиск
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Logira
сообщение 28.7.2017, 23:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2011
Из: Волхов
Пользователь №: 125986



Ест СП 12-95 ИНСТРУКЦИЯ по проектированию объектов органов внутренних дел (милиции) МВД России, в которых только общие фразы, о нормах водопотребления ничего не сказано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vassa
сообщение 29.7.2017, 13:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.12.2006
Пользователь №: 5131



СП 247.1325800.2016
Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Logira
сообщение 30.7.2017, 0:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2011
Из: Волхов
Пользователь №: 125986



Спасибо, прочитала документ, все что нашла в нем это что расход холодной и горячей воды для подозреваемых, обвиняемых и осуждённых в камерах следует принимать руководствуясь СП 30.13330 (приложение А таблица А.3), а также [13]."Рекомендации по удельному водопотреблению и водоотведению для объектов бюджетной сферы учреждений УИС. Утверждены ФСИН России 20 марта 2014 г.. все таки получается что нужно подбирать объект аналог. Второго документа я так и не нашла, может есть у кого нибудь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.7.2017, 1:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



СП17-02-2016

СВОД ПРАВИЛ


НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

ЧАСТЬ 1

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ КОЛОНИИ.
КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ. ЕДИНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ КАМЕРНОГО ТИПА. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ


19.2.2 Расход холодной и горячей воды для осуждённых следует принимать руководствуясь СП 30.13330.2012 (приложение А таблицы А.2, А.3), а также [22].

а {22} эти и есть [22] Рекомендации по удельному водопотреблению и водоотведению для объектов бюджетной сферы учреждений УИС. Утверждены ФСИН России 20 марта 2014 г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Logira
сообщение 30.7.2017, 16:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2011
Из: Волхов
Пользователь №: 125986



Только вот этих рекомендаций и нет ни у заказчика, ни у меня, может есть у вас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.7.2017, 18:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



вчера смотрел, но не их, а в текстах судебных решений только- мол за перерасход воды и переплату начхозчасти судили и ничего не присудили( мол ржавое и не финансировалось по ремонту совсем) и только там были упоминания о суточном водопотреблении общем ( и 216 л\сут и 416 л\сутки). а самого документа не всплывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Logira
сообщение 31.7.2017, 13:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2011
Из: Волхов
Пользователь №: 125986



Спасибо всем, применилась к инфекционным больницам (240 л/сут) , пусть экспертиза поправляют потом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных