	   Потери давления на арматуре и трубопроводах на узле регулирования, Сколько можно потерять?  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.7.2017, 6:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 46 
        		Регистрация: 1.4.2016 
        		Из: Новосибирск 
        		Пользователь №: 293974 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Проектирую узлы регулирования, со смешением, двуходовым клапаном и циркуляционным насосом.
  Подбираю арматуру и диаметры трубопроводов. Сначала решил, что можно воспользоваться правилом, что потери на трубопроводах не должны превышать 100 Па/м, но если посмотреть сколько падает на клапане(ставим узлы регулирования напрямую к системе без регуляторов давления - потому что дёшево), это 200-300-400 кПа, что с 100 Па/м, явно не соизмеримо. В следствии этого вопрос - сколько можно потерять давления на арматуре и трубопроводах на регулируемом узле смешения?
				
  Сообщение отредактировал Ra1nevent - 31.7.2017, 6:39
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.7.2017, 8:43
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата Сколько можно потерять? В принципе, на клапане можно "потерять всё".  Но лучше выбрать из условия отсутствия шума (скорее всего, с равнопроцентной характеристикой), остальное - дросселировать.  "Определение максимального перепада на рег.клапане, Чем задаться для подбора клапана, что бы он не зашумел" http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=95571
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.7.2017, 8:48
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 46 
        		Регистрация: 1.4.2016 
        		Из: Новосибирск 
        		Пользователь №: 293974 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Я не имею ввиду потери на клапане как таковом, а потери на всех остальных участниках узла регулирования.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.7.2017, 9:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 46 
        		Регистрация: 1.4.2016 
        		Из: Новосибирск 
        		Пользователь №: 293974 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Наверное надо конкретнее описать. Реконструкция ИТП, выкидываем элеваторы, ставим регулируемые узлы смешения, 2 задвижки до, 2 после узла. Начальник кричит, что большая арматура - дорогая, ставь меньше. Но на сколько возможно ее уменьшить?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.7.2017, 9:35
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 897 
        		Регистрация: 13.11.2011 
        		Из: Бурятия, г. Улан - Удэ 
        		Пользователь №: 129060 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Ra1nevent @ 31.7.2017, 14:18)   Наверное надо конкретнее описать. Реконструкция ИТП, выкидываем элеваторы, ставим регулируемые узлы смешения, 2 задвижки до, 2 после узла. Начальник кричит, что большая арматура - дорогая, ставь меньше. Но на сколько возможно ее уменьшить? Вам же уже ответили Цитата(tiptop @ 31.7.2017, 13:43)   Но лучше выбрать из условия отсутствия шума Ну ещё в СП есть табличка с рекомендуемыми скоростями    .
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.7.2017, 10:03
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Ra1nevent @ 31.7.2017, 8:48)   Я не имею ввиду потери на клапане как таковом, а потери на всех остальных участниках узла регулирования. Что такое "участники узла" - для меня непонятно.  А про напор, при расчёте остающийся в ветви регулирующего клапана, я уже написАл: Цитата(tiptop @ 31.7.2017, 8:43)   остальное - дросселировать 
				Сообщение отредактировал tiptop - 31.7.2017, 10:08
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.7.2017, 12:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4344 
        		Регистрация: 10.3.2010 
        		Из: Зеленоград 
        		Пользователь №: 48108 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Вам известен располагаемый перепад на входе узла. Выбор регулирующего клапана осуществляется таким образом, чтобы обеспечить требуемые коэффициент управления. Коэффициент управления рассчитывается по соотношению перепадов на открытом клапане и располагаемом. Как только Вы выберете устраивающий Вас коэффициент, сразу же определятся допустимые потери на "остальных участниках узла регулирования".  Ra1nevent, или почитайте теорию, или брость заниматься этим делом вообще. Иначе можете где-нибудь попасть... Тему надо в песочнице открывать было. 
				
  Сообщение отредактировал v-david - 31.7.2017, 12:41
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.7.2017, 12:48
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Да, похоже, человек в этом деле - "не копенгаген"...     
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.7.2017, 13:07
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 46 
        		Регистрация: 1.4.2016 
        		Из: Новосибирск 
        		Пользователь №: 293974 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(v-david @ 31.7.2017, 16:39)   Выбор регулирующего клапана осуществляется таким образом, чтобы обеспечить требуемые коэффициент управления. Не очень понятно как вы будете подбирать клапан по авторитету а не квс
				 Сообщение отредактировал Ra1nevent - 31.7.2017, 13:16
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.7.2017, 13:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4344 
        		Регистрация: 10.3.2010 
        		Из: Зеленоград 
        		Пользователь №: 48108 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Отвечу, после переноса темы в песочницу
				 Сообщение отредактировал v-david - 31.7.2017, 13:39
				
				
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.7.2017, 13:41
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 46 
        		Регистрация: 1.4.2016 
        		Из: Новосибирск 
        		Пользователь №: 293974 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Спасибо, почитаю.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.7.2017, 17:45
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Ra1nevent @ 31.7.2017, 13:41)   Спасибо, почитаю. Совет.  Вместо того, чтобы читать всякую белиберду,  лучше познакомьтесь с правилами Кирхгофа и рассчитывайте расходы, как делаю это я:  
 2_hodovoy___bypass.JPG ( 54,07 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 91
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.7.2017, 19:29
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		техник ОВ 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3827 
        		Регистрация: 17.4.2007 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 7201 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				а что за прога? можете поделиться?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.7.2017, 22:08
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(ivan-l-ing @ 31.7.2017, 19:29)   а что за прога? можете поделиться? Просто Excel [attachment=121177:2_hodovoy___bypass.xls]
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   31.7.2017, 23:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4344 
        		Регистрация: 10.3.2010 
        		Из: Зеленоград 
        		Пользователь №: 48108 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Вот как раз про Кирхгофа-то белиберда и будет. Запомните юноши аксиому, законы электрического тока работают при условии постоянства скорости движения носителей. В гидравлике такого нет и близко и не впадайте в эйфорию от "аналогий". tiptop, привсем уважении к Вам, вынужден сказать, что Вы своими графиками без каких-либо вменяемых комментов только вводите в заблуждение. Не надо, пожалуйста. Полная фигня Ваш график. Откуда Вы взяли кривую характеристики теплообменника? Сами придумали? А как тогда результат оценивать?. Еще раз, не вводите в заблуждение малообразованную публику.
				
  Сообщение отредактировал v-david - 31.7.2017, 23:05
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   2.8.2017, 6:16
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Здесь у меня просчитывается только один контур (без узлов).
  А вообще, несложно усвоить: 1 сколько воды втекает в узел, столько же из него вытекает; 2 сумма напоров на участках контура равна напору насоса, стоящему в этом контуре.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |