bakshish
сообщение 31.7.2017, 9:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325668



В проекте стоят огнезадерживающий клапана (но) электромеханический привод..Читал что применение этих приводов ограничено..Но в письме МЧС говориться о НЗ..вопрос можно ли ставить такие клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.7.2017, 11:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А почему же нельзя? Вы просто посмотрите на эл. схемы подключения клапанов НО и НЗ - станет понятно, что указание п. 7.19 СП 7 может иметь смысл только для клапанов НЗ, к которым этот пункт и относится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
шима
сообщение 31.7.2017, 15:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.8.2013
Пользователь №: 202376



клапаны с плавкой вставкой ограничены в применении так как нет возможности их испытывать без замены плавкой вставки к остальным клапанам претензий у пожарников нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 31.7.2017, 15:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(шима @ 31.7.2017, 15:01) *
клапаны с плавкой вставкой ограничены в применении так как нет возможности их испытывать без замены плавкой вставки к остальным клапанам претензий у пожарников нет

немного не так . плавкая вставка не удоблетворяет сп 7 п7.19
Цитата
7.19. Исполнительные механизмы противопожарных клапанов, указанные в подпункте "в" пункта 7.11, подпункте "б" пункта 7.13 и подпункте "д" пункта 7.17, должны сохранять заданное положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 31.7.2017, 16:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 31.7.2017, 15:56) *
немного не так . плавкая вставка не удоблетворяет сп 7 п7.19

А Вы не ошибаетесь? Плавкая вставка противоречит п. 7.20 и не имеет отношения к указаниям п. 7.19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bakshish
сообщение 1.8.2017, 11:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 31.7.2017
Пользователь №: 325668




электромех.клапан..
При подаче напряжения на привод, заслонка клапана переводится в нормальное положение (нормально открытый открывается) и удерживается в этом положении. Одновременно взводится возвратная пружина привода. При прекращении подачи электропитания, энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в охранное положение. По сути при отключении питания они идут в исходную?
или я чего то не понимаю??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.8.2017, 11:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А зачем Вы пытаетесь самостоятельно изобрести алгоритм срабатывания клапанов? Прочитайте тут на стр. 3 раздел Механизм аварийного срабатывания клапанов - очень понятно станет для чего возвратная пружина при аварийном отключении электроэнергии. А по сигналу о пожаре отключение эл. питания на клапанах НО, конечно же, не аварийное, а регламентированное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 9:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных