				Здравствуйте всем! Заказчик требует обогреть лотки (но не электрообогревом) для слива вакуумного газойля, температура застывания газойля +16 град.
 Если по лотку проложить паропровод (Р=0,6 МПа, Т=181 градус, перегретый пар),то компенсация трубы обязательна? плохо представляю, как будет лежать труба на опорах на дне лотка и плюс с компенсаторами...А если компенсацию не сделать, труба начнет двигаться, изгибаться...
 Потом, на конечных участках необходимо установить конденсатоотводчики и куда то сливать конденсат. Как рассчитать объем продувочного колодца. И вообще загадка, как рассчитать количество пара , необходимого на подогрев продукта в лотке? даже не подогрев, а чтоб он не застыл, чтоб его можно было слить...
 Еще вопрос, какой температуры и давления должен быть пар? Может подойти к этому вопросу, как к отоплению здания паром? Тогда пар должен иметь Т не выше 130 градусов, где то Р =2 ати. Т.е надо проектировать редукционную установку
 
 Может кто то сталкивался именно с обогревом паром? Подскажете что-то дельное? Спасибо заранее
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.8.2017, 10:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Покажите лотки, их протяженность, уклон.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.8.2017, 11:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2421
 Регистрация: 1.7.2004
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 26
 
 
 
  
 | 
				Да, лотки греют паром и достаточно часто. Я встречал не более 4 бар по всей длине лотка. Расход там относительно небольшой. Ду трубы зависит от длин веток. Да, конденсатоотводчики на хвостах веток.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.8.2017, 11:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 352
 Регистрация: 9.10.2012
 Пользователь №: 166011
 
 
 
  
 | 
				Длина лотка где то 220 м. Уклоны сделаны к приямкам, которых штуки 4 по всей длинеи далее по из приямка по лотку все сливается в подземную емкость Это ж/д эстакада. Я понимаю, что паропроводами греют лотки, но мы же проектировщики и нужно правильно сделать..А как правильно? Ведь не кинешь просто трубу на дно лотка. Она будет ерзать по бетону от тепловых удлинений
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.8.2017, 17:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2421
 Регистрация: 1.7.2004
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 26
 
 
 
  
 | 
				Два вопроса: механический и теплотехнический.Тепловые расширения компенсируются сильфонными компенсаторами или традиционными петлями. Ду трубы в лотке определяется тепловым расчетом, путем определения требуемого теплового потока для поддержания текучести продукта и теплопотерь с оголенной трубы с паром. Что вас тут смущает ?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				   2.8.2017, 19:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 352
 Регистрация: 9.10.2012
 Пользователь №: 166011
 
 
 
  
 | 
				Меня смущает куда девать П-образные компенсаторы, их же выводить за предел лотка придется, а лоток расположен не по краю бетонированного прохода около рельс, а посередине. И опоры скользящие и неподвижные для паропровода:1. как их крепят в этом лотке и 2. если продукт сольется в лоток, как эти опоры будут работать, т.е. скользить, ведь, там в лотке, будет все в вакуумном газойле
				
 Сообщение отредактировал marysiy - 2.8.2017, 19:26
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.8.2017, 19:34 |  
		| 
 техник ОВ
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3827
 Регистрация: 17.4.2007
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 7201
 
 
 
  
 | 
				делал такую херню, на мазут ща поищу креплю схему  1.dwg  ( 598,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26 суть расчета проста у спиракса есть табличка или програмка по истечению пара из отверстия под определенным давлением посчитаете нужное вам кол-во тепла от него и спляшете имея пар с компенсацией придется повозится))) в общем не претендую ни на что, но знайте что такой ересью страдаете не только вы))) я вообще извращался внутри трубы и п-образники городил в колодцах
				Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 2.8.2017, 19:46 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.8.2017, 19:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 352
 Регистрация: 9.10.2012
 Пользователь №: 166011
 
 
 
  
 | 
				А про сильфонные компенсаторы в СП 124 "Тепловые сети" написано10.29 При надземной прокладке следует предусматривать металлические кожухи,
 исключающие доступ к осевым (сильфонным и линзовым) компенсаторам посторонних
 лиц и защищающие их от атмосферных осадков.
 Значит сильфонный компенсатор не может "плавать" в ГАЗОЙЛЕ?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.8.2017, 19:57 |  
		| 
 техник ОВ
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3827
 Регистрация: 17.4.2007
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 7201
 
 
 
  
 | 
				во нашелhttp://www.spiraxsarco.com/global/ru/Resou...rs/orifice.aspx расчет отверстий фиксированного сечения... прога спиракса онлайн а у вас вообще все просто, лишь нагреть, тогда вам нужно просто посчитать аккуратненько
				Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 2.8.2017, 20:07 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.8.2017, 20:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 352
 Регистрация: 9.10.2012
 Пользователь №: 166011
 
 
 
  
 | 
				Ого!!Так сложно! значит у Вас паропровод проложен в трубе большего диаметра..и вопросы1. для чего отверстия в паропроводе? 3 мм..
 2. Почему в таблице  опор,их количество так мало? И заложены подвески..т.е. паропровод внутри трубы лежит без опор?
 и я так понимаю колодцы для П-образных компенсаторов стоят непосредственно на лотках?
 
 Сообщение отредактировал marysiy - 2.8.2017, 20:19
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.8.2017, 20:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 352
 Регистрация: 9.10.2012
 Пользователь №: 166011
 
 
 
  
 | 
				А куда Вы сливаете конденсат, который через отверстия 3 мм оказывается в трубе большего диаметра? Может я не то поняла?. Может кто то сталкивался с электрообогревом таких лотков?наверное, это полегче будет воплотить в жизнь  А Вам ivan-l-ing спасибо большое за идею в этом направлении
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.8.2017, 20:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2421
 Регистрация: 1.7.2004
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 26
 
 
 
  
 | 
				Ни сильфонные компенсаторы, ни конденсатоотводчики, ни запорка не должны плавать в продукте, это верно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				   2.8.2017, 21:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 300
 Регистрация: 2.9.2010
 Из: Украина, Харьков
 Пользователь №: 70542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(marysiy @ 2.8.2017, 20:30)  А куда Вы сливаете конденсат, который через отверстия 3 мм оказывается в трубе большего диаметра? Может я не то поняла?. Может кто то сталкивался с электрообогревом таких лотков?наверное, это полегче будет воплотить в жизнь  А Вам ivan-l-ing спасибо большое за идею в этом направленииЕсли с таким проектом не сталкивались раньше, советую для начала посмотреть Типовой проект мазутоснабжения, например, 903-2-2/71 http://www.gostrf.com/normadata/1/4293797/4293797579.htm Альбомы: - Альбом II/2. Общеплощадочные устройства и узлы (технологическая, сантехническая, электротехническая части) - Альбом III. Односторонняя железнодорожная эстакада мазутослива на 2, 4 и 8 вагон-цистерн (технологическая часть).  Там есть интересующая вас информация: лотки, прокладка, опоры, компенсации и т.д.    .
				Сообщение отредактировал Nemesis - 2.8.2017, 21:30 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.8.2017, 21:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 352
 Регистрация: 9.10.2012
 Пользователь №: 166011
 
 
 
  
 | 
				Посмотрела, спасибо большое. Вывод такой по этому типовому проекту:1. лоток достаточно глубокий, чтобы установить паропровод и конденсатопровод на опорах, которые располагаются на некой перемычке, закрепленной на боковых стенках лотка, у нас лоток максимум глубиной 40 см 2. никакой компенсации, кроме того, что паропровод идет до конца лотка и делает петлю, превращаясь в конденсатопровод, 3. Никаких конденсатоотводчиков нет.  Может это и правильно, паропровод то голый, может по расчету и получится на конечных участках водичка, хотя все это мне не очень нравится.А кстати нашла в документе , что в теплообменники для нефтяных резервуаров при нагреве паром , последний (пар) должен иметь Р не выше 0,4 МПа(изб). Видимо и здесь придется снижать параметры
 
 Сообщение отредактировал marysiy - 2.8.2017, 22:08
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2017, 8:53 |  
		| 
 техник ОВ
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3827
 Регистрация: 17.4.2007
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 7201
 
 
 
  
 | 
				начните считать, чтобы было понимание хотябы о требуемом кол-ве тепла
 у меня была по сути пропарка т.е. весь сконденсировавшийся пар уходил в пропариваемый трубопровод, речь там шла о замазученных стоках и больших объемах проливов
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				   3.8.2017, 15:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 300
 Регистрация: 2.9.2010
 Из: Украина, Харьков
 Пользователь №: 70542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(marysiy @ 2.8.2017, 21:58)  Посмотрела, спасибо большое. Вывод такой по этому типовому проекту:1. лоток достаточно глубокий, чтобы установить паропровод и конденсатопровод на опорах, которые располагаются на некой перемычке, закрепленной на боковых стенках лотка, у нас лоток максимум глубиной 40 см 2. никакой компенсации, кроме того, что паропровод идет до конца лотка и делает петлю, превращаясь в конденсатопровод, 3. Никаких конденсатоотводчиков нет.  Может это и правильно, паропровод то голый, может по расчету и получится на конечных участках водичка, хотя все это мне не очень нравится.А кстати нашла в документе , что в теплообменники для нефтяных резервуаров при нагреве паром , последний (пар) должен иметь Р не выше 0,4 МПа(изб). Видимо и здесь придется снижать параметры
 Кондесатоотводчики есть в Альбом II/2 на схеме, я же не зря написал "для примера" есть другие типовые с маленькими лотками, где трубопровод просто закольцован, тут же в альбоме Альбом II/2 есть участки где трубопроводы пара и конденсата установлены на скользящих опорах в лотках. Вы бы посчитали тепловые расширения и посмотрели, что самокомпенации трубы скорее всего хватит и так. Редуцировать пар или нет это вопрос энергоэффективности и наличия, этого самого пара   .
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |