> Дует от кондиционера, Дует от кондиционера - Кассетная модель
Y_Mikhail
сообщение 8.8.2017, 7:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 16.5.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 192489



Добрый день!
Часто сотрудники жаловались на дискомфорт от работающих кондиционеров, что от них сильно дует и т.п. У нас преимущественно используются кассетные модели. Если кому интересно опишу как нам удалось решить данный вопрос.
Значит задавшись этим вопросом, стали искать пути решения, рассматривали варианты с специальными козырьками, и прочими конструкциями. Все это казалось нам не удобным в плане практики эксплуатации (кондиционеры расположены вблизи столов, не дай бог упадет, что нибудь на голову, при чистке нужно заниматься дополнительно демонтажем/монтажом).
Пока не наткнулись в руководстве к Fujitsu на описание специальных заглушек для внутренних блоков кассетных моделей. Из имеющихся под рукой материалов изготовили заглушки из трубной теплоизоляции 40 мм, в виде колец. Вставляются прямо в канал за лопастями. Условие которое должно выполняться - нельзя заглушать более 50 % (можно точное указание посмотреть в руководстве) от общей площади выходящего воздуха, иначе можно получить обмерзание блока.
Сейчас мы приспособились даже не сколько заглушать с той стороны от куда дует, а путем установки колец с некоторым расстоянием, получать завихрения воздуха, тем самым снижая направленный поток.
После применения данного решения в наших офисах, жалоб от сотрудников стало заметно меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan.56ru
сообщение 8.8.2017, 9:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.5.2013
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309



Сильно дует на минимальной скорости? А высота потолков какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bel.anm
сообщение 30.8.2017, 7:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 24.1.2013
Пользователь №: 178567



Добрый день !
Была схожая проблема на швейном производстве, очень большое кол-во людей, решили проблему установкой экрана (оргстекло) под внутренним блоком кассетного кондиционера.

Сообщение отредактировал Bel.anm - 30.8.2017, 7:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  l8Ke3vBunek.jpg ( 61,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  DSCN3889_Fotor_Fotor.jpg ( 183,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  DSCN3889_Fotor_Fotor.jpg ( 183,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 0:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных