> Давление в м вод. ст. и кгс/см2 ?
Michaele68
сообщение 13.8.2017, 19:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.2.2017
Пользователь №: 314603



Добрый день, нужна помощь неопытному пока ещё специалисту..... Получил тех. условия от ТСО на реконструкцию ИТП многоквартирного дома.
в них даны параметры по нагрузкам и температуре, с эти все понятно, но вот там как пишется про давление:

"Фактические давления теплоносителя на вводе теплотрассы в ИТП :

H1=118,0 м вод. ст. (6,8 кгс/см2) H2=100,0 м вод. ст.(5,0 кгс/см2) Hст=90 м вод.ст. "

Вопрос в следующем, какую роль и что вообще обозначают данные указанные в м вод. ст. ?????
буду очень признателен за разъяснения, пожалуйста помогите...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 13.8.2017, 20:17
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



У них уточнитесь. Я не могу понять этих цифр - 100 м.в.ст не равны 5 килограмм. 100 м = 10 кгс/см2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.8.2017, 21:02
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Может быть, у ввода геодезическая отметка - "50 метров"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Michaele68
сообщение 14.8.2017, 10:05
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.2.2017
Пользователь №: 314603



Может быть... а как у Вас получилось именно 50 м? позвонил , сказали что эти данные для по их словам "пьезометрической высоты", и эти данные надо отобразить в принципиальной схеме по потерям давления. Я не понимаю как данные в м вод. ст. зависят от кгс/см2 или наоборот?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.8.2017, 10:17
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50436
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Michaele68 @ 14.8.2017, 10:05) *
Может быть... а как у Вас получилось именно 50 м? позвонил , сказали что эти данные для по их словам "пьезометрической высоты", и эти данные надо отобразить в принципиальной схеме по потерям давления. Я не понимаю как данные в м вод. ст. зависят от кгс/см2 или наоборот?
10 метров водяного столба это приблизительно 1 кгс/см2. Просто когда надо отобразить давления с учётом гидростатической разности, тогда удобно напор в метрах давать. А когда речь именно о точке подлючения, то тогда удобнее к килограммах на см2.
Т.е. в Вашем случае явно какая-то мощная пересечёнка, т.е. источник находится на 50 метров ниже объекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 30.8.2017, 9:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



Сокрее всего, в м вод.ст. указаны полные напоры в подающем и обратном трубопроводе (сумма геодезической высоты земной поверхности в месте расположения здания относительно уровня поверхности Балтийского моря и пьезометрического напора подающего и обратного трубопровода). То же - и относительно Нст. - статического напора. Лучше все подробности досконально узнать в ЭСО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 30.8.2017, 9:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



А в скобочках - пьезометрический напор в подающем и в обратном трубопроводе на вводе в здание, только почему-то в единицах давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 30.8.2017, 19:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1677
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(Michaele68 @ 14.8.2017, 11:05) *
Я не понимаю как данные в м вод. ст. зависят от кгс/см2 или наоборот?

Это школьный курс физики, 7 класс. Там еще картинка была, как Блез Паскаль выливал с балкона стакан воды в тоненькую трубочку, а присоединенная снизу бочка пропускала по швам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 13:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных