> Размещение пульта управления со встроенным датчиком
Qwerty88
сообщение 22.8.2017, 9:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Имеется большое количество офисных помещений. Температура в них регулируется при помощи безвентиляторных доводчиков, в которые подается приточный воздух (четырехтрубная система). Регулируется температура по датчику, встроенному в пульт управления микроклиматом. И вот вопрос - где правльно разместить пульт управления?
Нам больше нравится вариант на стене возле входа. Но тут у заказчика возникают вопросы: Вход самая дальняя точка от доводчиков и у них сомнения по поводу корректности измерения температуры. Мол зимой это будет самая холодная часть а возле доводчиков будет теплее... и при открытии двери его будет обдувать воздух с другой температурой.
Как будет правильнее? Есть ли какие нибудь нормы/снипы/госты на эту тему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 22.8.2017, 10:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Датчик температуры один? На пульте? Эта схема корректно не будет работать, где бы Вы его не поставили. При множестве помещений с общей регулировкой возместить равномерно потери тепла не получится. Выбирайте помещение, которое наиболее усредненное (типичное) со всеми остальными. Зачем такую систему отопления для офиса выбрали?

Лучший вариант - ставить в каждое помещение свой блок управления. Я так понимаю на каждом калорифере есть своя автоматическая регулирующая арматура. Или общая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 22.8.2017, 10:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Цитата(KYV86 @ 22.8.2017, 11:02) *
Датчик температуры один? На пульте? Эта схема корректно не будет работать, где бы Вы его не поставили. При множестве помещений с общей регулировкой возместить равномерно потери тепла не получится. Выбирайте помещение, которое наиболее усредненное (типичное) со всеми остальными. Зачем такую систему отопления для офиса выбрали?

Лучший вариант - ставить в каждое помещение свой блок управления. Я так понимаю на каждом калорифере есть своя автоматическая регулирующая арматура. Или общая?

У меня так и есть - в каждом помещении свой независимый контроллер и пульт на котором можно задать желаемую температару воздуха в помещении, изменить режим работы (тепло/холод) и посмотреть измеряемую температуру в помещении. Да в каждом помещении свой привод на тепло и на холод.

Сообщение отредактировал Qwerty88 - 22.8.2017, 10:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 22.8.2017, 12:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3426
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



на систему охлаждения ставил при входе в каждое помещение электронные термостаты. Температура по помещению отличалась от уставки +/- 2 градуса (в целом вполне комфортно, но заказчиков напрягало).
Теперь в такие системы стараюсь ставить термостаты с выносными датчиками (в вытяжном канале).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 23:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных