Расчет напора вентиляции, определение напора воздуха |
|
|
|
|
25.8.2017, 12:24
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.10.2010
Пользователь №: 76616

|
Добрый день уважаемые коллеги. Прошу Вас помочь. Есть офисное здание здание. Высота здания - 40 м. На кровле установлен световой фонарь. По центру расположен атриум с первого этажа до кровли. Зимой холодный воздух врываясь через тамбур проникает в атриум и тянется вверх. создается некомфортная температура. На кровле установлены приточные установки. Есть вариант выполнить ответвление от приточной установки и подать воздух через решетку в световом окне, тем самым создав избыточное давление. Заказчик просит расчет, подтверждающий эффективность данного решения. Можете подсказать как выполнить расчет?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2017, 12:34
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Чтобы хоть что-то оценивать и советовать, необходимо понимать - а что у Вас с воздушным балансом в здании?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2017, 12:43
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.10.2010
Пользователь №: 76616

|
В здании соблюден баланс между притоком и вытяжкой. Воздух поднимается за счет естественного движения теплого воздуха вверх, так как световой фонарь зимой холодный (температура на стекле -35 С) Давление, принуждающее перемещаться воздух вверх за счет естественной вентиляции определено пo следующей формуле: Ре = (ρн - ρвн) х h х g, где ρн - плотность наружного воздуха, кг/м3; ρвн- плотность воздуха внутри помещения, кг/м3; h - расстояние oт центра приточного проема до центра вытяжного пo вертикали, м; g - ускорение свобoдного падения, равное 9,81 м/с2.
Нужен расчет что подав сверху теплый воздух в объеме двухкрат будет обеспечено избыточное давление, которое не позволит проникать воздуху в помещение
Можете подсказать формулы для расчета избыточного давления или в каком направлении искать?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2017, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
вы как то путаетесь в показаниях Цитата(Alex123 @ 25.8.2017, 12:24)  Зимой холодный воздух врываясь через тамбур проникает в атриум и тянется вверх. создается некомфортная температура. Цитата(Alex123 @ 25.8.2017, 12:43)  В здании соблюден баланс между притоком и вытяжкой. Воздух поднимается за счет естественного движения теплого воздуха вверх, так как световой фонарь зимой холодный (температура на стекле -35 С) так холодный воздух из тамбура не должен подниматься в верх то или у вас своя физика? у вас скорее всего на бумаге баланс ,а по факту явно не баланс. проверяйте фактические расходы очень возможно что еще "своеобразный" баланс, это приток в офисы, а вытяжка из коридоров, а чтобы не городить в коридорах сделали всю вытяжку в атриуме. по бумаге то баланс  а тепловой завесы нет?
Сообщение отредактировал Composter - 25.8.2017, 13:04
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2017, 13:02
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Если есть постоянный прорыв в помещение, то о "соблюдён баланс" речи нет. Циркуляция воздуха в замкнутом объёме не вызовет описанного эффекта. Как ещё "подсказывать направление"? Кстати. Тамбур на входе с завесами? Вопрос к ТС. Кто вы в описываемой ситуации и по специальности? В зависимости от ответа, будет решение о переносе темы. Цитата(Alex123 @ 25.8.2017, 13:43)  В здании соблюден баланс между притоком и вытяжкой. Цитата(Alex123 @ 25.8.2017, 13:24)  Есть вариант выполнить ответвление от приточной установки и подать воздух через решетку в световом окне, тем самым создав избыточное давление. Если при существующей вентиляции верно первое утверждение, то каким образом будет обеспечен выдуманный вариант? Откуда возьмётся избыточный воздух и почему его нет сейчас?
Причина редактирования: Просмотрел, можно сразу задавать второй вопрос
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2017, 13:11
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.10.2010
Пользователь №: 76616

|
Я проектировщик. В тамбуре стоят завесы. Даже при отключенной вентиляции и включенных тепловых завесах, холодный воздух прорывается в атриум и тянет вверх, создавая некомфортную температуру в помещение. Для того чтобы устранить данный эффект и будет создан положительный дисбалланс, путем подачи воздуха в верхнею часть атриума. Требуется расчетные формулы для определения избыточного давления. Уважаемые коллеги может подскажите другое решение чтобы обеспечить комфортнуб температуру в коридорах соединенных с атриумом?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2017, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(Alex123 @ 25.8.2017, 13:11)  Я проектировщик. В тамбуре стоят завесы. Даже при отключенной вентиляции и включенных тепловых завесах, холодный воздух прорывается в атриум и тянет вверх, создавая некомфортную температуру в помещение. не похоже что проектировщик. в физику в школе учили?знаетет что такое конвекция и куда идет холодный воздух? если воздух идет наверх то нужно лезть наверх и искать причину аномалии. какие формулы вы хотите увидеть из неправильного работающего оборудования то? и присоединяюсь в вопросу Цитата(Skaramush @ 25.8.2017, 13:02)  Откуда возьмётся избыточный воздух и почему его нет сейчас?
Сообщение отредактировал Composter - 25.8.2017, 13:23
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2017, 13:41
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Composter @ 25.8.2017, 14:20)  искать причину аномалии. Очень вероятно, что нет никакой аномалии. Если хорошо поискать, окажутся "неучтённые санузлы", либо неплотности. Или банально приоткрываемые окна. А ещё проще - элеменатарный фактический дисбаланс в сторону вытяжки. Не "нарисованный" в паспортах "всё в балансе", а именно "прости, любимая, так получилось". Ну и, чтоб два раза не вставать, присоединюсь к сомнению про проектировщика. Не быть в состоянии посчитать сопротивление открытого проёма при заданной скорости (та самая "нужная величина подпора") для прикидки - это пять. А полагать, что это обеспечит ответвление от СУЩЕСТВУЮЩЕЙ системы - плюсписсот.
Причина редактирования: Дополнение
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2017, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756

|
Не, он же сказал, при выключенной вентиляции типа также тянет) Дырки в кровле ищите.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2017, 13:54
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Я про неплотности написал. При такой высоте и щелей в окнах либо межпанельных хватит. Кстати. НИГДЕ нет ни слова о "тянет и при выключенной". Но есть любопытный момент: Цитата Давление, принуждающее перемещаться воздух вверх за счет естественной вентиляции определено пo следующей формуле: Ре = (ρн - ρвн) х h х g, где ρн - плотность наружного воздуха, кг/м3; ρвн- плотность воздуха внутри помещения, кг/м3; h - расстояние oт центра приточного проема до центра вытяжного пo вертикали, м; g - ускорение свобoдного падения, равное 9,81 м/с2. Вот тут должна была возникнуть мысль о дырявых ограждающих, так как при плотных вся эта формульная выкладка - бессмысленна. ... Вот любопытно, не возникало мысли проверить НАПРАВЛЕНИЕ потока в коридорах, соединяющихся с атриумом? Рискну предположить в дальних концах коридоров те самые "неучтённые санузлы".
|
|
|
|
|
|
|
  |