neonar
сообщение 5.9.2017, 9:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Добрый день, помогите разобраться в следующей теме.

У меня проект дома культуры, где нужно предусматривать внутреннюю кольцевую сеть с пожарными кранами, кроме того нужно подключать эту кольцевую сеть к различным участкам
наружной кольцевой сети. Это по СП 30.13330.2016. А вот в СП 11.5 сказано "Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается."
Получается противоречие или нет? Помогите разобраться, в чем отличие - Закольцованная вводами внутренняя водопроводная сеть и кольцевание наружных сетей внутренними водопроводными сетями?

Если мы подключаемся в одном колодце 2 вводами в между ними устанавливаем задвижку это получается у нас будут уже разные участки наружной кольцевой сети - мой случай картинка г?

Или мне нужно объединить рисунки г и д в одну?

Вот картинка
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.JPG ( 94,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 328
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 5.9.2017, 10:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(neonar @ 5.9.2017, 10:36) *
Если мы подключаемся в одном колодце 2 вводами в между ними устанавливаем задвижку это получается у нас будут уже разные участки наружной кольцевой сети - мой случай картинка г?

Или мне нужно объединить рисунки г и д в одну?

лучше как в Г, но можете по наружке сделать как в Д, а внутрянку по любому как Г
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 5.9.2017, 10:21
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Г, при условии, что наружная сеть кольцевая.
В Д внутрянка не закольцована.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
neonar
сообщение 5.9.2017, 11:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 5.9.2017, 16:17
Сообщение #5


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(neonar @ 5.9.2017, 9:36) *
Получается противоречие или нет? Помогите разобраться, в чем отличие - Закольцованная вводами внутренняя водопроводная сеть и кольцевание наружных сетей внутренними водопроводными сетями?

Противоречия нет. На картинке д закольцованная вводами внутрянка. А кольцевание наружных сетей внутренними не допускается. То есть не допускается питать участки наружных сетей от внутренних, для этого стаят обратный клапан на вводах, чтобы вода обратно не текла.

Цитата(Dmitry_vk @ 5.9.2017, 10:21) *
Д внутрянка не закольцована.

закольцована
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.9.2017, 6:49
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(rinatbay @ 5.9.2017, 16:17) *
закольцована

Это да, закольцованная вводами.
Выражусь точнее: не кольцевая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 6.9.2017, 8:46
Сообщение #7


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Кольцевая не так часто и нужна. Чаще можно тупиковую от двух вводов ( больше 12 кранов, но не на много).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 6.9.2017, 9:55
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Д можно делать. Это сеть с закольцованными вводами. По характеристикам она даёт необходимую надёжность в работе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Samshine
сообщение 30.10.2018, 9:11
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.12.2017
Из: Республика Крым
Пользователь №: 333913



Что делать, если давление в разное в сетях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 30.10.2018, 11:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(Samshine @ 30.10.2018, 9:11) *
Что делать, если давление в разное в сетях?

Обратные клапаны на каждом вводе ставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 31.10.2018, 15:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



в любом случае ставить. Переток при любом раскладе может быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 1:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных