> Обогреваемый павильон на теплотрассе для средств измерения
albunchek
сообщение 7.9.2017, 14:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2016
Из: Минск
Пользователь №: 296001



Требуется ли? Кто ставил? Особенности проектирования для павильона отопления водяного, освещения.
Буду рад любой информации... Спасибо

Сообщение отредактировал albunchek - 7.9.2017, 14:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuMckuu
сообщение 7.9.2017, 17:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2012
Пользователь №: 157253



А какие средства измерения? У каждого СИ есть требования по параметрам окружающего воздуха. Некоторые СИ работают и в -30, а некоторые уже в +1 отказывают.
Самый простой способ - снять изоляцию с труб, предусмотреть монтаж будки (можно короба), как вариант из металлического листа. Утепление по необходимости, вентиляцию (хотя бы окна продуха) - это минимальный набор. Всё остальное по обстоятельствам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
albunchek
сообщение 8.9.2017, 11:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2016
Из: Минск
Пользователь №: 296001



Расходомеры ультразвуковые типа "Взлет" или "Ирвикон". Требования заказчика на установку павильонов обогреваемых(... Мол были случаи некорректной работы датчиков в мороз, они стоят по факту в тепловых ящиках.

В ТЗ указано что, для средств измерения, установленных на трубах вне помещения, требуется предусматривать обогреваемые павильоны. Принимая во внимание расположение трубопроводов (надземная прокладка на высоте 6 м + требование о резервных узлах учета, допустимо ли вместо обогреваемых павильонов использовать утепленные шкафы. Подобные шкафчики на данный момент применяются на эксплуатируемых узлах учета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuMckuu
сообщение 8.9.2017, 13:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2012
Пользователь №: 157253



Цитата(albunchek @ 8.9.2017, 11:08) *
допустимо ли вместо обогреваемых павильонов использовать утепленные шкафы.


Требований по месту расположения узлов учета нет, есть требования по параметрам окружающего воздуха. Каким образом вы добьетесь выполнения этих требований абсолютно не важно, будь то термобокс или отапливаемый павильон.


Цитата(albunchek @ 8.9.2017, 11:08) *
Требования заказчика на установку павильонов обогреваемых(...


Снимите изоляцию с труб, хотя бы с небольшого участка, они будут греть павильон. Если заказчик будет упираться, сделайте врезку на собственные нужды павильона. Утеплите павильон при необходимости.

А что за теплоноситель, если не секрет? Подается круглый год или только зимой? Если круглый год, не боитесь, что в павильоне летом будет парилка? Была аналогичная ситуация с узлом учета на паропроводе. ВКТ-5 сдох за месяц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274