> Modicon M251 как подк аналоговый датчик
kvaks
сообщение 17.9.2017, 17:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 17.11.2016
Пользователь №: 309481



Добрый день, имеется контролер Modicon m261 и модуль TM3AI4, подскажите как к нему подключить аналоговый датчик PT100 через преобразователь PRETOP 5333
Прикрепленный файл  111.PNG ( 41,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

в настройках модуля указал 4-20 и всегда получаю 4000.


Хотя с 0-10 все работает.
Подразумеваю что подключение не верно, но подключал по схеме
Прикрепленный файл  222.PNG ( 19,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 17.9.2017, 19:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(kvaks @ 17.9.2017, 21:22) *
Добрый день, имеется контролер Modicon m261 и модуль TM3AI4, подскажите как к нему подключить аналоговый датчик PT100 через преобразователь PRETOP 5333
Прикрепленный файл  111.PNG ( 41,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

в настройках модуля указал 4-20 и всегда получаю 4000.


Хотя с 0-10 все работает.
Подразумеваю что подключение не верно, но подключал по схеме
Прикрепленный файл  222.PNG ( 19,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9

Схема подключения для активных датчиков, т.е. если у вас пасивный датчик/устройство в разрыв цепи нужно БП 24В включать. 24В на преобразователь, 0 на на вход I0-, сигнал измерения с преобразователя на I0+.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvaks
сообщение 17.9.2017, 22:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 17.11.2016
Пользователь №: 309481



Цитата(Se_Sib @ 17.9.2017, 19:46) *
Схема подключения для активных датчиков, т.е. если у вас пасивный датчик/устройство в разрыв цепи нужно БП 24В включать. 24В на преобразователь, 0 на на вход I0-, сигнал измерения с преобразователя на I0+.


Спасибо большое. заработало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 18.9.2017, 5:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(kvaks @ 18.9.2017, 2:51) *
Спасибо большое. заработало.

Пожалуйста. Это проблема документации, там нет никаких примечаний активный/пассивный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 22:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных