Автопаркинг многоуровневый неотапливаемый. Система водяная спринклерная воздухозаполненная. Согласно СНиП система АПТ должна выполнять функции АПС - т.е. определять адрес возгорания. У кого есть практический опыт как это сделать. Варианты: 1) прокинуть дополнительно извещатели 2) на каждый уровень поставить свой КСК + компрессор знаю. А вот как это сделать, используя 1 КСК для всех уровней (всего менее 800 оросителей)? Есть ли аналог реле потока водозаполненных сетей для воздухозаполненных? Или может сушествуют универсальные?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2007, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Здесь всё просто. Ставите на каждом этаже СПЖ, у Гриннели есть называется VSR-F (уточните), вот как раз и СПЖ будет уточнять адрес возгарания.  . КСК действительно оставляете один, у него другие функции. Удачи в проектировании
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Texa$_*
|
25.1.2007, 10:49
|
Guest Forum

|
ХА-ХА как раз все проектирование до этого просто, поверьте, а вот именно в этом вопросе и заключается все сложность. Вы уверены, что этот СПЖ будет нормально работать в воздухозаполненных спринклерных системах, скиньте описалово что эти СПЖ можно использовать в таких сетях.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Texa$_*
|
25.1.2007, 11:15
|
Guest Forum

|
СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СДУ-М
Назначение и область применения Cигнализатор давления универсальный предназначен для выдачи сигналов о поступлении огнетушащих веществ в питающие трубопроводы установок водяного, пенного или газового пожаротушения при срабатывании узлов управления или рас- пределительных устройств.
Технические характеристики
Диапазон давления рабочей газовой среды под мембраной сигнализатора в пределах, МПа 0,02-12,0 Диапазон давления рабочей водяной или пенной среды под мембраной сигнализатора в пределах, МПа 0,02-1,5 Время срабатывания сигнализатора не более, с 2 Давление срабатывания сигнализатора в пределах, МПа 0,02-0,06 Настраевоемое давление срабатывания, МПа 0,04±0,02
Так вот подобные устройства будут срабатывать, может я ошибаюсь - переубедите, и от давления воздуха нагнетаемого компрессором. Потом рабочее давление воды выше воздуха. Отсюда вопрос при заполнении водой трубопроводов не будут ли срабатывать СДУ на других уровнях ведь воздух в их секциях также будет сжиматься под давлением воды. По крайней мере они элементарно могут выйти из строя, так как не предназначены для этого
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2007, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Да Вы совершенно правы. Я связался с поставщиком Гриннели. VSR-F не подходит, попробуйте все таки найти СПЖ для воздухозаполненных систем. Либо кол-во КСК будет соответствовать кол-ву этажей.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Texa$_*
|
25.1.2007, 11:42
|
Guest Forum

|
В том то вся и фича, что таких устройств нет (если я ошибаюсь поправьте буду счаслив), а ставить отдельный КСК для каждого уровня в моем частном случае мягко выражаясь невыгодно. Размещение насосной крайне неудачное и нет возможности тянуть много стояков. Да и дорого, и помещение маленькое и т.д. Не хочу чтобы мое имя монтажники крыли. У меня есть своя разработка, 2 года назад делал 2 3-х уровневых паркинга с 1 КСК. Эскпертиза бодалась, но сдалась. Но их только построили. Так что в деле еще не проверена. Тушить то будет однозначно, а вот адрес - полной уверенности нет. Я уже давно работаю с АПТ. Объектов выше крыши разной сложности, но как неотапливаемый паркинг так каждый раз голову ломаю. Хочется сделать качественно, а не тупо ставить на каждый уровень отдельный КСК и компрессор.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2007, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557

|
Увы и ах, ставить КСК на каждый уровень. Мне кажется тут без вариантов.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2007, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 938

|
А, почему-то нельзя СПЖ??? да, первые минуты когда система заполнена воздухом, определенно работать будет не важно, но это не навсегда, стоит подождать водичку...и все будет
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Texa$_*
|
25.1.2007, 15:38
|
Guest Forum

|
А, почему-то нельзя СПЖ??? да, первые минуты когда система заполнена воздухом, определенно работать будет не важно, но это не навсегда, стоит подождать водичку...и все будет ПИНДЕЦ. 1)СПЖ выйдет из строя. 2) Они - СПЖ сработают все. И чего мы добились. Пожар фиг его знает где?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2007, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 938

|
Почему выйдет из строя? А, разве работать будет ни тот к которому пойдет вода?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Texa$_*
|
25.1.2007, 16:00
|
Guest Forum

|
Так вода везде пойдет. Рабочее давление воды 10 бар, а воздуха 4.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2007, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 938

|
Вода пойдет туда, где будет выходить воздух, т.е. где вскрылся))спринклер... на всех остальных этажах давление станет 10 атм
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2007, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Цитата(Ёрик @ Jan 25 2007, 15:53 ) Почему выйдет из строя? Я около года назад встречал информацию о СПЖ для воздухозаполненных системах. СПЖ обычные выходят из строя у них потоком воды повреждает листик, который замыкает контакты. Приношу извинения,если неправильно выразился.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Texa$_*
|
26.1.2007, 8:34
|
Guest Forum

|
Вот теперь так сказать вернулись в интересуещее меня русло. 1. Обычные СПЖ не работают в воздухозаполненных сетях - это факт. Не верите мне (мои практическому опыту пуско-наладочных работ обратитесь к поставщикам-производителям как Александр-технолог) 2. Изначально я и интересовался есть ли СПЖ для воздухозаполненных систем. 3. Если они есть как говорит Александр-технолог, то какие. Назовите.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2007, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 414
Регистрация: 3.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2530

|
Искал, к сожалению не нашел.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|