Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расход
Shalatonin
сообщение 27.9.2017, 13:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603



Добрый день, подскажите что значит расход воды на внутреннее пожаротушение 2х2,5+4 л/с, 2х2,5 понятно а вот +4 что значит? первый раз такое вижу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 27.9.2017, 14:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



что то подобное было в старом СНиП 2.04.01-87 (ВК) , там было +5л/с, на форуме обсуждалось давненько, попробуйте найти пункт в снип и поиском по форуму
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 27.9.2017, 14:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
что значит расход воды на внутреннее пожаротушение 2х2,5+4 л/с

Вы контекст-то укажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shalatonin
сообщение 28.9.2017, 5:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603



Цитата(Sindarkon @ 27.9.2017, 14:39) *
Вы контекст-то укажите.

Есть сводная таблица от стороннего проектировщика, и вот в этой таблице так
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2017.09.28_09_18_06.jpg ( 76,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 28.9.2017, 11:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



В СП10 пункты 4.1.2-4.1.3 предусматривают различные условия для повышения расхода, но все эти повышения кратны пяти. У вас, почему-то, всё кратно четырём.
Надо трясти проектировщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shalatonin
сообщение 11.10.2017, 4:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.3.2017
Пользователь №: 317603



Цитата(Sindarkon @ 28.9.2017, 12:57) *
В СП10 пункты 4.1.2-4.1.3 предусматривают различные условия для повышения расхода, но все эти повышения кратны пяти. У вас, почему-то, всё кратно четырём.
Надо трясти проектировщика.

Может будет интересно другим, это расход на дренчерную завесу 1 л/с на 1м ширины проема.(для удобства писали плюсом к расходу по внутреннему противопожарному водопроводу)

Сообщение отредактировал Shalatonin - 11.10.2017, 4:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 11.10.2017, 12:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Shalatonin @ 11.10.2017, 4:39) *
Может будет интересно другим, это расход на дренчерную завесу 1 л/с на 1м ширины проема.(для удобства писали плюсом к расходу по внутреннему противопожарному водопроводу)

Некорректно писали. Человек со стороны не поймёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных