Господа, вот в коттедже котельная 19 кв.м, а в ней газовый котел конденсационный, (с турбиной, с коаксиальным дымоходом - приток и выхлоп - на крышу), и резервный дровяной котел на 60 кВт.
И вот - вопросы по вентиляции в этой котельной:
1.Приток очевидно нужен для работы дровяного котла. Какой делать диаметр приточной трубы?
2.Для газового конденсационника ничего не нужно, - ни притока не вытяжки?
3.Нужен ли ещё приток для чего-то?
4.Нужна ли вытяжка из котельной?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 3.10.2017, 8:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(N_Alexey @ 2.10.2017, 23:56) *
1.Приток очевидно нужен для работы дровяного котла. Какой делать диаметр приточной трубы?
Практически любой, но желательно не менее выходного патрубка котла. Эта система саморегулируемая: воздуха зайдет столько, сколько попросит котел. Если приток не пережать. А больше - можно.
Цитата(N_Alexey @ 2.10.2017, 23:56) *
2.Для газового конденсационника ничего не нужно, - ни притока не вытяжки?
Вентиляция.
Цитата(N_Alexey @ 2.10.2017, 23:56) *
3.Нужен ли ещё приток для чего-то?
Для вентиляции и котла.
Цитата(N_Alexey @ 2.10.2017, 23:56) *
4.Нужна ли вытяжка из котельной?

При наличии газа - обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_Alexey
сообщение 3.10.2017, 14:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 6.7.2016
Пользователь №: 300740



1.Выходной диаметр = 330 мм. Вот хотелось бы вход сделать потоньше, заплатив увеличенной скоростью протока воздуха. Но насколько допустимо? 200 мм можно? 160 - ??

2-4.Вентиляция = приток+вытяжка.
С притоком - понятно, когда работает закрытый газовый котел, то будет использован приток от резервного дровяного котла. Наверное его хватит.
А вот вытяжку - какую делать, как её посчитать? Тупо трехкратный воздухообмен? Но зачем он нужен, если газовый котел замкнутый?
Естественной вытяжки хватит, или ставить вентилятор?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 3.10.2017, 15:49
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



ключевое слово газ
поэтому 3 крата и ни как ни ВЕ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_Alexey
сообщение 3.10.2017, 16:11
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 6.7.2016
Пользователь №: 300740



Цитата(ivan-l-ing @ 3.10.2017, 15:49) *
ключевое слово газ
поэтому 3 крата и ни как ни ВЕ

Ничего не понял, простите...
Трех-кратный воздухообмен - понял.
Остальное - поясните, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 3.10.2017, 16:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



не менее однократного.

Но вапще как местные газовики скажут. По СПшкам что котельных что теплогенераторных 1 кратный минимальный. По тепловыделениям вапще. Для теплогенераторных Ве рекомендуемый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 3.10.2017, 16:19
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



был такой сп 41-104
13.4 Для помещений встроенных котельных, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 3.10.2017, 17:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Щас СП 281 ввели. Там в п.п. 14.3 однократный написан. (он у меня в пдф копипастить неполучается, а перепечатывать лень.)
и помоему верно потому что в коттеджах сплошь и рядом Ве с решеткой в двери. И врядли трехкратный воздухообмен там есть.
А в сп 89(свыше 360 кВт)
17.11 Расчетный воздухообмен в котельных должен определяться с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, а также расхода воздуха, необходимого для горения, при заборе его из помещения. При этом воздухообмен должен быть не менее однократного в час.

Но все равно лучше уточнить у местных газовиков. Потому что встречались требования и 1 и 2 и 3 кратного воздухообмена, в зависимости от региона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N_Alexey
сообщение 3.10.2017, 18:16
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 6.7.2016
Пользователь №: 300740



Господа, нащёт воздухообмена я всё понял, фиг бы с ним...
Вот реальная непонятка - какой делать диаметр входной трубы, чтоб мог работать дровяной котёл 60 кВт??

И да, на высос из котельной - ставить вентилятор или обойтись естественной тягой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 4.10.2017, 8:54
Сообщение #10


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



всё просто мощность котла есть, дрова есть, посчитай необходимое кол-во воздуха на горение
аэродинамику считать умеешь, значит ду подберешь
заодно проверишь эту дыру на приток к тому воздухообмену о котором ты всё понял на предмет вымораживания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 15.12.2022, 20:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



подскажите, где сказано, что механическая вытяжка из встроенной котельной в коттедже должна быть обязательно с выходом на кровлю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.12.2022, 21:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12666
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



СП 60.13330.2020:
Цитата
7.6.11 Вентиляционные выбросы из помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должны быть организованы выше кровли, на высоту, обеспечивающую безопасные условия рассеивания, но не меньше, чем 0,5 м от уровня прилегающей кровли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 16.12.2022, 4:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(ИОВ @ 15.12.2022, 21:42) *
СП 60.13330.2020:

+++
А вАще... Раз уж "крутой" дом, то котельня вне дома.. Это Бомба... даже если вы секете в оборудовании/газе.. То домашние/семья/дети? Уровень сервиса/ТО не тот...
Сильно дороже проходы через кровлю
У нас (РФ) оптимально котел в отдельной постройке/сараюшке

Сообщение отредактировал Бойко - 16.12.2022, 5:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 21.12.2022, 10:03
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(ИОВ @ 15.12.2022, 21:42) *
СП 60.13330.2020:

Но можно и через стену, главное, чтобы труба была выше кровли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 0:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных