Схема водоснабжения пром площадки, помогите разобраться в трассировке сетей водопровода |
|
|
|
6.10.2017, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Друзья здравствуйте. Ситуация следующуя: Есть производственная площадка, примерно 300х300 метров. На ней расположены 3 производственных цеха и модульная котельная. В каждом цехе получается по сан.узлу и 10 пожарных кранов. Для водоснабжения площадки производится врезка в кольцевые городские сети водопровода двумя трубами через разделительную задвижку на кольцевых сетях. Далее в цехе №1 устанавливается общий водомерный узел с электрозадвижками на 3 цеха и котельную. После водомерного узла запитывается тупиковой линией цех №1 и выходят 2 трубы наружными сетями к цехам №2 и №3 и котельной. Я предлагаю заказчику вариант №1, заказчик же предлагает вариант №2( для него дешевле так сделать). Такую схему внутреннего противопожарного и хоз.пит делаю впервые. Запретов такой схемы водоснабжения в нормах я не нашел, может плохо смотрел  . Посмотрите пожалуйста рабочая ли схема с установкой одного водомерного узла на 4 здания? Не противоречит ли она нормам. Какой вариант трассировки лучше №1 или №2?
Прикрепленные файлы
_____.pdf ( 14,47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 51
|
|
|
|
|
6.10.2017, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Зачем двойные вводы? а не заставит водоканал сделать общий водомерный узел ближе к точке присоединения? ПК меньше 10 в каждом здании и если по ТХ не надо бесперебойного водоснабжения, я бы делал по схеме 1 с 1 трубопроводом. и по согласованию с заказчиком в каждом корпусе дополнительно ставил бы счетчики. а наружное пожаротушения как?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 6.10.2017, 11:14
|
|
|
|
|
6.10.2017, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2013
Пользователь №: 177059

|
Цитата(Fisher155 @ 6.10.2017, 8:41)  Друзья здравствуйте. Ситуация следующуя: Есть производственная площадка, примерно 300х300 метров. На ней расположены 3 производственных цеха и модульная котельная. В каждом цехе получается по сан.узлу и 10 пожарных кранов. Для водоснабжения площадки производится врезка в кольцевые городские сети водопровода двумя трубами через разделительную задвижку на кольцевых сетях. Далее в цехе №1 устанавливается общий водомерный узел с электрозадвижками на 3 цеха и котельную. После водомерного узла запитывается тупиковой линией цех №1 и выходят 2 трубы наружными сетями к цехам №2 и №3 и котельной. Я предлагаю заказчику вариант №1, заказчик же предлагает вариант №2( для него дешевле так сделать). Такую схему внутреннего противопожарного и хоз.пит делаю впервые. Запретов такой схемы водоснабжения в нормах я не нашел, может плохо смотрел  . Посмотрите пожалуйста рабочая ли схема с установкой одного водомерного узла на 4 здания? Не противоречит ли она нормам. Какой вариант трассировки лучше №1 или №2? Здравствуйте! А смысл делать 2 ветки если не требуется делать кольцевую сеть внутреннего противопожарного водоснабжения? Нужна ли установка гидрантов? Может тупиковая сеть от места врезки до котельной и от нее (если Заказчик не хочет делать камеру для размещения арматуры) сделать вводы в здания и применить бесколодезную установку арматуры. Сослаться на 7.2.1 и установить счетчики на каждом вводе.
|
|
|
|
|
6.10.2017, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Dima_UA @ 6.10.2017, 11:13)  Зачем двойные вводы? а не заставит водоканал сделать общий водомерный узел ближе к точке присоединения? ПК меньше 10 в каждом здании и если по ТХ не надо бесперебойного водоснабжения, я бы делал по схеме 1 с 1 трубопроводом. и по согласованию с заказчиком в каждом корпусе дополнительно ставил бы счетчики. а наружное пожаротушения как? Я бы тоже сделал в каждое здание свой ввод и поставил в каждом здании ВУ с электрозадвижкой. Но заказчик хочет поставить один водомерный узел на всю площадку сразу, а от него запитать все здания. Двойной ввод сделал в первый цех(где расположен ВУ) потому что получается на всей площадке 30ПК, соответственно нужно кольцевое водоснабжение. Вот теперь вопрос - не нарушаю ли я нормы по такой схеме и какая схема лучше вариант 1 или 2? Наружное пожаротушение осуществляется от существующих гидрантов рядом с площадкой
|
|
|
|
|
6.10.2017, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2013
Пользователь №: 177059

|
Цитата(Fisher155 @ 6.10.2017, 11:22)  Я бы тоже сделал в каждое здание свой ввод и поставил в каждом здании ВУ с электрозадвижкой. Но заказчик хочет поставить один водомерный узел на всю площадку сразу, а от него запитать все здания. Двойной ввод сделал в первый цех(где расположен ВУ) потому что получается на всей площадке 30ПК, соответственно нужно кольцевое водоснабжение. Вот теперь вопрос - не нарушаю ли я нормы по такой схеме и какая схема лучше вариант 1 или 2?
Наружное пожаротушение осуществляется от существующих гидрантов рядом с площадкой То что 30 кранов в сумме не о чем не говорит, у Вас же расчетное количество пожаров равно 1 пожар, даже если в сумме брать то получается 10 ПК на 1 пожар.
|
|
|
|
|
6.10.2017, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Maksim7enov @ 6.10.2017, 11:25)  То что 30 кранов в сумме не о чем не говорит, у Вас же расчетное количество пожаров равно 1 пожар, даже если в сумме брать то получается 10 ПК на 1 пожар. Все понял спасибо, перечертил схему. Вопрос, не противоречит ли нормам вариант №2, как хочет заказчик.
|
|
|
|
|
6.10.2017, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Почитал п 7.2.1 - счетчик на вводе обязателен. Таким образом буду ставить ВУ на каждом вводе для хоз. питьевого водопровода, противопожарный водопровод буду делать раздельно с хоз.пит, чтобы не ставить электрозадвижку в каждом водомерном узле. С водоканалом заказчик будет рассчитыватся по центральному водомерному узлу. Так же на нем будет обводная линия с электрозадвижкой, которая будет открыватся дистанционно от кнопок у ПК
|
|
|
|
|
6.10.2017, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
труба через цех 2 как пойдет?
|
|
|
|
|
6.10.2017, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Dima_UA @ 6.10.2017, 11:49)  труба через цех 2 как пойдет? Ввод до отметки пола - подъем на метр от уровня пола - транзит к ответвлениям на цех №3 и котельную - на ответвлениях задвижки и далее под землей к котельной и цеху №3
|
|
|
|
|
6.10.2017, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
запрета на это в нормах нет
|
|
|
|
|
6.10.2017, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Dima_UA @ 6.10.2017, 12:35)  запрета на это в нормах нет Дмитрий и Максим спасибо огромное
Сообщение отредактировал Fisher155 - 6.10.2017, 13:01
|
|
|
|
|
6.10.2017, 19:23
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Fisher155 @ 6.10.2017, 11:22)  Наружное пожаротушение осуществляется от существующих гидрантов рядом с площадкой Прям всю территорию можно покрыть длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием, пересекая ограждения через ворота? Фантастика) Изобразите пг.
|
|
|
|
|
6.10.2017, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Dmitry_vk @ 6.10.2017, 20:23)  Прям всю территорию можно покрыть длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием, пересекая ограждения через ворота? Фантастика) Изобразите пг. Да, кольцевой водопровод d200 пересекает площадку, на нем стоят гидранты. Не переживайте, справка о ПГ на руках
|
|
|
|
|
6.10.2017, 20:01
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Таки две большие разницы: пересекают и рядо)
|
|
|
|
|
6.10.2017, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Dmitry_vk @ 6.10.2017, 21:01)  Таки две большие разницы: пересекают и рядо) Согласен, не корректно ответил в начале, извиняюсь
|
|
|
|
|
6.10.2017, 23:14
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
А схематично изобразить можно участок и пг? Мне вдиковинку такое Цитата(Fisher155 @ 6.10.2017, 19:55)  справка о ПГ на руках  Справка о том, что пг действуют? Или что рукава от них везде дотянутся? Любопытно)
|
|
|
|
|
6.10.2017, 23:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Файл со схемой на работе остался-в понедельник сделаю)
|
|
|
|
|
9.10.2017, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Dmitry_vk @ 7.10.2017, 0:14)  А схематично изобразить можно участок и пг? Мне вдиковинку такое
Справка о том, что пг действуют? Или что рукава от них везде дотянутся? Любопытно) Устроит шеф? Справку выдал Водоканал, шапку справки я убрал, но сути не меняет
|
|
|
|
|
9.10.2017, 10:06
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Fisher155 @ 9.10.2017, 8:04)  Устроит шеф?  Конечно нет. Где забор 300×300?
|
|
|
|
|
9.10.2017, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Dmitry_vk @ 9.10.2017, 10:06)  Конечно нет. Где забор 300×300? Дмитрий мне кажется это оффтоп
|
|
|
|
|
9.10.2017, 13:01
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Я на полном серьезе. От расположения ограждения и ворот многое зависит.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 9.10.2017, 13:01
|
|
|
|
|
9.10.2017, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Dmitry_vk @ 9.10.2017, 13:01)  От расположения ограждения и ворот многое зависит. Я знаю. Справка есть, гидранты есть, специалиста по ПБ расположение их устраивает, поэтому этот вопрос пока меня не касается
|
|
|
|
|
9.10.2017, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845

|
Может водомер поставить в колодце на подключении???
|
|
|
|
|
9.10.2017, 15:06
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Напрасно. Он даже меня касается, а уж вас и подавно.
|
|
|
|
|
9.10.2017, 22:35
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Fisher155 @ 9.10.2017, 10:18)  Дмитрий мне кажется это оффтоп  Оффтоп - не отвечать на поставленные вопросы прикрываясь оффтопом  Цитата(Dmitry_vk @ 6.10.2017, 19:23)  Прям всю территорию можно покрыть длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием, пересекая ограждения через ворота? Сделал за вас вашу работу
______Model__1_.pdf ( 16,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27Не поленитесь хотя бы ответить, какому контуру наиболее соответствует ваше ограждение: фиолетовому или коричневому? И вдогонку мысли вслух: 1. Заказчик в курсе про ремонт водопровода 12ч и столько же на дезинфекцию? Простой 3 цехов в одни сутки окупает экономию? 2. Какой категории ваша система водоснабжения? Производство какой категории по водо- и электроснабжению? 3. Как вы понимаете пункты и обеспечиваете их выполнение: а)Элементы систем водоснабжения второй категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к первой категории. б)При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе в соответствии с п.9.3.
|
|
|
|
|
10.10.2017, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
А вы настойчивый человек Оффтоп - потому что Ваши сообщения не относятся к теме, но отвечу раз очень нужно Крик души Контур - смотрите прикрепленный файл, 2 очереди строительства. Я делаю первую очередь, по договору с проектной организацией(где я работаю) граница моего проектирования в части водоснабжения - водомерный узел в складе №1. Трубу к ВУ №1 подводит и проектирует Водоканал, так же как и наружное пожаротушение в рамках договора на технологическое присоединение. Меня просто никто не пустит в это и никакой информации мне не предоставит, кроме справки, которую я выложил уже. Отвечаю на вопросы: 1. Заказчик в курсе про ремонт водопровода 12ч и столько же на дезинфекцию? Простой 3 цехов в одни сутки окупает экономию? Вода в производстве не используется, заказчику паралельно, ответственность несет водоканал2. Какой категории ваша система водоснабжения? Производство какой категории по водо- и электроснабжению? Кроме 10ПК и одного сан.узла в здании нет ничего, соответственно как уже решили для ПК нужен один ввод3. Как вы понимаете пункты и обеспечиваете их выполнение: а)Элементы систем водоснабжения второй категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к первой категории. б)При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе в соответствии с п.9.3. Подача воды идет с двух сторон, водопровод кольцевой, отвечает за все это хозяйство МУП водоканал, согласно договора.
Сообщение отредактировал Fisher155 - 10.10.2017, 8:02
|
|
|
|
|
10.10.2017, 8:33
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
И всё бы гладко, но: 1. Водоканал по договору поставляет ровно то, что запросил заказчик. Если заказчик не обеспечил на своем предприятии требуемых противопожарных мероприятий, заключив ущербный договор, он не снимает с себя ответственности. Ответственность проектной организации здесь тоже завязана. 1.1. Водоканал имеет лимит времени на ремонт сетей в соответствии с категорией водоснабжения. В рамках лимита никакой ответственности он не несет. Угадайте кто) 2. Вы не указали категорию водоснабжения вашего объекта. Я спрашивал не о числе вводов. 3. К площадке да. А к каждому цеху нет. Требования а и б не выполнены. Кто отвечает угадайте)
А вообще интересная система: не сталкивался, чтоб водоканал по чужой территории свои сети тянул и эксплуатировал.
|
|
|
|
|
10.10.2017, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(Dmitry_vk @ 10.10.2017, 8:33)  И всё бы гладко, но: 1. Водоканал по договору поставляет ровно то, что запросил заказчик. Если заказчик не обеспечил на своем предприятии требуемых противопожарных мероприятий, заключив ущербный договор, он не снимает с себя ответственности. Ответственность проектной организации здесь тоже завязана. 1.1. Водоканал имеет лимит времени на ремонт сетей в соответствии с категорией водоснабжения. В рамках лимита никакой ответственности он не несет. Угадайте кто) 2. Вы не указали категорию водоснабжения вашего объекта. Я спрашивал не о числе вводов. 3. К площадке да. А к каждому цеху нет. Требования а и б не выполнены. Кто отвечает угадайте)
А вообще интересная система: не сталкивался, чтоб водоканал по чужой территории свои сети тянул и эксплуатировал. Все наружные сети в моем городе водоканал отжал себе года два назад еще. Теперь в ТУ точка подключения по водопроводу - фундамент, по канализации - выпускные колодцы. Не верите? Пишите в личку почту-скину, только если обещаете не публиковать в интернете.
|
|
|
|
|
10.10.2017, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Dmitry_vk @ 9.10.2017, 22:35)  3. Как вы понимаете пункты и обеспечиваете их выполнение: а)Элементы систем водоснабжения второй категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к первой категории. б)При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе в соответствии с п.9.3. Это относится к распределительным, внутриплощадочным, внутриквартальным сетям?
|
|
|
|
|
10.10.2017, 12:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Fisher155 @ 10.10.2017, 8:38)  Не верите? Верю. Нет причин не верить. Цитата(nagger @ 10.10.2017, 10:46)  Это относится к распределительным, внутриплощадочным, внутриквартальным сетям? Это по усмотрению эксперта, инспектора мчс, прокурора)
|
|
|
|