регулировка атмосферной газовой горелки котла |
|
|
|
8.10.2017, 6:22
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.10.2017
Пользователь №: 329399

|
Здравствуйте,вопрос такой. На одной из трех горелок в процессе работы временами пламя переходит на сопло. Тяга отличная, пламя на основной горелке голубое,другие не вижу в окошко..в общем работой котла доволен .Только вот нюанс ,,,Может кто сталкивался ,,,,
|
|
|
|
|
8.10.2017, 10:29
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Проскок пламени? Может быть, со временем увеличились газовыпускные отверстия на огневых трубах?
|
|
|
|
|
8.10.2017, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 8.10.2017, 10:29)  Проскок пламени? Может быть, со временем увеличились газовыпускные отверстия на огневых трубах? А я подумал о пеллетных горелках...
|
|
|
|
|
8.10.2017, 12:51
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Приветствую. Если котёл газовый, бытовой, атмосферный, то это недостаток вторичного воздуха. Я бы прочистил и продул саму горелку (там уже наверняка сажа скопилась), прочистил и продул форсунку. Заслонку вторичного воздуха отвернул бы побольше. А если бы не был слесарем газового хозяйства, то вызвал бы на эти работы слесаря из газовой службы.
|
|
|
|
|
8.10.2017, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Бабай @ 8.10.2017, 12:51)  А если бы не был слесарем газового хозяйства, то вызвал бы на эти работы слесаря из газовой службы. У нас в Мордовии, слесари газового хозяйства знают, что форсунка - это устройство для распыла жидкого топлива.
|
|
|
|
|
8.10.2017, 14:36
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 8.10.2017, 14:13)  форсунка - это устройство для распыла жидкого топлива. Газогорелочные устройства для городского газоснабжения. 1957
______________________________1957.png ( 76,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
|
|
|
|
|
8.10.2017, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6415
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Бабай @ 8.10.2017, 12:51)  Приветствую. Если котёл газовый, бытовой, атмосферный, то это недостаток вторичного воздуха. Если пламя голубое значит избыток воздуха. наверно вторичного. А мало первичного раз проскок.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.10.2017, 14:49
|
|
|
|
|
8.10.2017, 15:31
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Цитата(CNFHSQ @ 8.10.2017, 14:46)  Если пламя голубое значит избыток воздуха. наверно вторичного. А мало первичного раз проскок. Да, виноват, попутал. В любом случае заслонку у форсунки надо отвернуть, а горелку прочистить.
|
|
|
|
|
8.10.2017, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tiptop @ 8.10.2017, 14:36)  Газогорелочные устройства для городского газоснабжения. 1957 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%...%BD%D0%BA%D0%B0Цитата(CNFHSQ @ 8.10.2017, 14:46)  Если пламя голубое значит избыток воздуха. наверно вторичного. А мало первичного раз проскок. При избытке воздуха пламя зеленое.
|
|
|
|
|
8.10.2017, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6415
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Зеленое пламя когда наладчик зеленый  " При сгорании медь ионизируется и окрашивает в зеленый цвет пламя. Также может окрашивать в зеленый цвет пламя ртуть."
|
|
|
|
|
8.10.2017, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(CNFHSQ @ 8.10.2017, 16:52)  Зеленое пламя когда наладчик зеленый  " При сгорании медь ионизируется и окрашивает в зеленый цвет пламя. Также может окрашивать в зеленый цвет пламя ртуть." Вы здря иронизируете, регулировку инжекционной горелки по цвету факела мне преподавали в учебном комбинате на курсах "оператора газифицированной котельной" в далеких 90-х, тогда была еще сильная база профподготовки, не то, что сейчас. Взято отседа: http://gardenweb.ru/protsess-goreniya-gaza"Кроме того, при значительном избытке воздуха также происходит неполное сгорание газа. При этом наблюдается конец факела желтоватого цвета, не вполне прозрачный, с расплывчатым голубовато- зеленым ядром; пламя неустойчиво и отрывается от горелки."
Сообщение отредактировал Галиев - 8.10.2017, 17:27
|
|
|
|
|
8.10.2017, 18:00
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Цитата(Галиев @ 8.10.2017, 17:26)  Вы здря иронизируете, регулировку инжекционной горелки по цвету факела мне преподавали в учебном комбинате на курсах "оператора газифицированной котельной" в далеких 90-х, тогда была еще сильная база профподготовки, не то, что сейчас. Взято отседа: http://gardenweb.ru/protsess-goreniya-gaza"Кроме того, при значительном избытке воздуха также происходит неполное сгорание газа. При этом наблюдается конец факела желтоватого цвета, не вполне прозрачный, с расплывчатым голубовато- зеленым ядром; пламя неустойчиво и отрывается от горелки." Не сочтите меня за иронизирующего подростка, но жёлтое пламя - признак наличия углерода. Который выделяется аккурат при недостатке воздуха. Как первичного, так и вторичного. И чем желтее пламя, чем ближе его форма к луковичной, тем меньше воздуха. Повторю своё резюме по ситуации. 1. Форсунка засорена, отсюда мало газа и проскок. 2. Жёлтое пламя и проскок - от недожёга газа. Лечение - форсунку и горелку прочистить и продуть. Количество первичного воздуха воздушной заслонкой на горелку увеличить.
|
|
|
|
|
8.10.2017, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Бабай @ 8.10.2017, 18:00)  Не сочтите меня за иронизирующего подростка, но жёлтое пламя - признак наличия углерода. Который выделяется аккурат при недостатке воздуха. Как первичного, так и вторичного. И чем желтее пламя, чем ближе его форма к луковичной, тем меньше воздуха.
Повторю своё резюме по ситуации. 1. Форсунка засорена, отсюда мало газа и проскок. 2. Жёлтое пламя и проскок - от недожёга газа.
Лечение - форсунку и горелку прочистить и продуть. Количество первичного воздуха воздушной заслонкой на горелку увеличить. Мы тут за зеленый цвет факела спорим, а вы про желтый говорите. Соломенный цвет факела обусловлен светящимися, раскаленными частичками сажи (углерода), появление которых происходит при не полном смешении газа с воздухом, а причин тому две. У газовых горелок нужно чистить сопла, от слова "сопло".
|
|
|
|
|
9.10.2017, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6415
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
В далеком 91м году, отработав 10 лет директором пр. "Теплосеть" был на курсах где преп. нес ахинею про голубое пламя. Голубое это на варочной плите , где избыток 10. На варочной главное безопасность. А на цвет пламени насмотрелся за более чем за 20 лет работы наладчиком. В котлах голубое не допускаем. Говорят про прозрачное желтле. В реальности всех цветов. Кроме зеленого.
|
|
|
|
|
9.10.2017, 8:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(CNFHSQ @ 9.10.2017, 8:20)  В котлах голубое не допускаем. Говорят про прозрачное желтле. "Прозрачное жёлтое" - это у каких-нибудь ГМГ, ГМГБ... Мне, в частности у дутьевых горелок, при небольшом избытке чаще встречается сиреневое.
Сообщение отредактировал tiptop - 9.10.2017, 8:43
|
|
|
|
|
9.10.2017, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6415
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Точно и сиреневое. Желтое в учебниках.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 9.10.2017, 18:23
|
|
|
|
|
9.10.2017, 20:29
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Я прошу прощения, но судя по описанию - котёл не промышленный, а бытовой. Посему голубое пламя - вполне нормальное. А по описанию - проскок напоминает проскок у какого-нибудь "Дона" или его аналога.
|
|
|
|
|
9.10.2017, 20:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Бабай @ 9.10.2017, 20:29)  бытовой. Посему голубое пламя - вполне нормальное. Да.
|
|
|
|
|
10.10.2017, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6415
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Пусть горелку поменяет. У меня котел наподобие, пламя фиолетовое. Перед этим была горелка проскакивало. Голубое избыток. Даже в бытовом ничего хорошего.
|
|
|
|
|
10.10.2017, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6415
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(CNFHSQ @ 10.10.2017, 8:15)  Пусть горелку поменяет. У меня котел наподобие, пламя фиолетовое. Перед этим была горелка проскакивало. Голубое избыток. Даже в бытовом ничего хорошего. Дополню, чтобы не проскакивало я отключал одну горелку из трех. Т.к. 3 горелки излишне мощные и скорость газа на сопле недостаточна чтобы предотвратить проскок. Но в моем случае регулировка газа на котел была плавная.(краном на стояке.)
|
|
|
|
|
  |