Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подбор оборудования для обработки импульсного сигнала
Sealov
сообщение 13.10.2017, 14:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.10.2017
Пользователь №: 329778



Добрый день, имеется 4 датчика для измерения скорости вращения, на выходе импульсный сигнал. Посоветуйте оборудование для обработки этого сигнала.
Пока что остановился на двух вариантах:
1) Вторичный прибор обрабатывает импульсный сигнал и по протоколу Modbus RTU отправляет на ПЛК;
2) ПЛК со импульсным входом на борту.

Оборудование должно быть обязательно сертифицировано в Реестре средств измерений (именно в плане измерений импульсных сигналов, с указанием погрешности измерений и т.п.), а ПЛК желательно иметь Web-интерфейс для отладки ПО.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 13.10.2017, 16:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



частота импульсов ?

СИ30 у Овен, сертифицирован . Modbus

Сообщение отредактировал manjey73 - 13.10.2017, 16:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.10.2017, 16:53
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Sealov @ 13.10.2017, 14:37) *
Добрый день, имеется 4 датчика для измерения скорости вращения, на выходе импульсный сигнал. Посоветуйте оборудование для обработки этого сигнала.

У "Овена" есть "счётчики импульсов".

А, уже ответили... tomato.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 13.10.2017, 16:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sealov
сообщение 16.10.2017, 8:43
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.10.2017
Пользователь №: 329778



Да, СИ30 подходит и по частоте и по сертификации, спасибо большое.
Хотел бы еще рассмотреть вариант с ПЛК. Нашел ПЛК "Арбитр", у него и сертифицированные входа и Web-интерфейс есть, но о нем мало информации в интернете, может кто-то знает аналогичные ПЛК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sealov
сообщение 16.10.2017, 15:42
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.10.2017
Пользователь №: 329778



Цитата(manjey73 @ 13.10.2017, 17:38) *
СИ30 у Овен, сертифицирован . Modbus


В описании указано, что он сертифицирован именно как счетчик. Со временем он никак не работает.

Это подтверждается и по ссылке http://www.owen.ru/catalog/schetchik_impul...n_si30/48048900
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 16.10.2017, 16:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



а где у автора сказано про время ?
ПЛК вряд ли будут иметь сертификат как средства измерения счета, так как оно зависит часто от цикла ПЛК, то есть от программы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 17.10.2017, 5:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(manjey73 @ 16.10.2017, 18:13) *
ПЛК вряд ли будут иметь сертификат как средства измерения счета, так как оно зависит часто от цикла ПЛК, то есть от программы.

Неправда. У ПЛК есть так называемые "быстрые входы" - там стоит специальная микросхема высокоскоростного счетчика. Работа этого счетчика никак не привязана к работе основного процессора ПЛК, так как частота импульсов может достигать одного мегагерца. Счетчик выдает готовый и точный результат процессору.

Что за web-интерфейс для отладки ПО? Интерфейс для программирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sealov
сообщение 17.10.2017, 7:22
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.10.2017
Пользователь №: 329778



Цитата(Михайло @ 17.10.2017, 6:09) *
Что за web-интерфейс для отладки ПО? Интерфейс для программирования?


Наверное точнее будет сказать Web-сервер. Для создания странички с параметрами, элементами управления; диагностика ПЛК, состояния входов.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 17.10.2017, 14:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Михайло, И? это дает право сертифицировать ПЛК как средство измерения ? ну есть быстрые входы, дальше то что ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sealov
сообщение 17.10.2017, 15:18
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.10.2017
Пользователь №: 329778



Цитата(manjey73 @ 17.10.2017, 15:44) *
Михайло, И? это дает право сертифицировать ПЛК как средство измерения ? ну есть быстрые входы, дальше то что ?


http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/...um=jHmUxEnTaCnT

Подскажите, я правильно понял, что этот ПЛК сертифицирован именно на обработку частотного сигнала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 18.10.2017, 10:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Страница открывается пустой.
з.ы. все зависит от задачи, если нужен регистратор импульсов и только, то зачем там ПЛК ? ну и у Овен регистратор без АКБ если не ошибаюсь, чтобы счет не прерывал при потери питания. У Пульсара есть регистраторы с АКБ и Modbus по запросу, но вот сертификации не в курсе, ну и по частоте устроит или нет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sealov
сообщение 18.10.2017, 10:22
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.10.2017
Пользователь №: 329778



По ссылке ПЛК "Арбитр", единственный, который я нашел с сертификацией на обработку частотного сигнала.
Сейчас в проекте 4 датчика измерения скорости вращения, неизвестно как будет проект расширятся дальше, возможно потребуется визуализация, для этого и нужен ПЛК.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 18.10.2017, 12:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



так если у вас датчик измерения скорости, то просто регистратор импульсов вам и не подойдет, они же тупо увеличивают счет и все....
вам точно либо ПЛК с быстрыми входами нужен, либо если существуют регистраторы для измерения скорости

Визуализация может быть сделана и без ПЛК на scada системе

Вам нужен тахометр а не счетчик импульсов. http://www.owen.ru/catalog/tahometr_oven_th01/opisanie

Но он без протокола, нужно на что-то заводить и выбрать либо с 4-20 мА либо с 0-10В.

Сообщение отредактировал manjey73 - 18.10.2017, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 19.10.2017, 4:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(manjey73 @ 17.10.2017, 16:44) *
Михайло, И? это дает право сертифицировать ПЛК как средство измерения ? ну есть быстрые входы, дальше то что ?

Можно хоть что сертифицировать, главное составить необходимый пакет документов, подать заявку. Чем в этом плане ПЛК отличается от счетчика импульсов (там аналогичные микросхемы счета)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 19.10.2017, 10:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2134
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Михайло, это должен делать производитель, а оно им надо ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных