Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Естественный приток в офисы!, Да или нет?
matan87
сообщение 18.10.2017, 15:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 15.6.2011
Пользователь №: 111933



Собственно, просветите, как на данный момент Мособлэкспертиза относится к естественному круглогодичному притоку в офисные помещения и механической вытяжке.
Прекрасно понимаю что на данный момент нормативка не дает единого ответа,поэтому и интересно мнение ваше и экспертизы...
Здание офисное 3 этажа. по 8-10 офисов на этаже+санузлы+конферец зал.
Спасибо!

Сообщение отредактировал matan87 - 18.10.2017, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 18.10.2017, 15:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Сложно сказать как к этому отнесется экспертиза, наверное зависит от степени компетентности эксперта.
Но как вы это сможете выполнить конструктивно в разделе ОВ, чтобы обеспечить круглогодичное поступление приточного воздуха в рабочую зону с требуемыми параметрами ?
Ведь офис это нахождение в помещении более двух часов из чего можете посчитать требуемый расход воздуха на человека.
Также следует не забывать, что нагрев данного количества воздуха в зимний период при ПЕ ляжет на систему отопления здания, т.е от требуемой тепловой нагрузки на вентиляцию вы все равно не уйдете.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.10.2017, 16:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



сп 60 не запрещает но есть определенные условия
Цитата
7.1.9. В помещениях с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях, с объемом на каждого работающего 40 или 30 м3 (для общественных или производственных помещений соответственно) допускается при обосновании использовать периодическое проветривание через фрамуги и форточки.
7.1.10. Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных, административных и бытовых помещений следует рассчитывать на разность плотностей наружного воздуха при температуре 5 °C и внутреннего воздуха при температуре в холодный период года. Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах. Для квартир и помещений, в которых при температуре наружного воздуха 5 °C не обеспечивается удаление нормируемого расхода воздуха, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию.
Естественную вентиляцию для производственных помещений следует рассчитывать:
а) на разность плотностей наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходного периода года - для отапливаемых помещений без избытков теплоты; при расчетных параметрах теплого периода года - для помещений с избытками теплоты;
б) на действие ветра при скорости, равной 1 м/с в теплый период года, - для помещений без избытка теплоты.

и соответственно должны быть открываемые окна

Сообщение отредактировал Composter - 18.10.2017, 16:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных