Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Система удаления теплоизбытков
Игорь (ВСМ)
сообщение 19.10.2017, 10:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102



Добрый день!

Проектируем насосную станцию перекачки нефтегазовой эмульсии. Насосная будет изготавливаться в блочно-модульном исполнении. Всего будет три помещения: помещение технологического оборудования, помещение вент. камеры и помещении электрощитовой. Согласно ПУЭ п.7.3.86 в помещении электрощитовой и вент. камеры предусматривается постоянный пятикратный подпор, обеспечивающий избыточное давление в этих помещениях для исключения возможности попадания в них взрывоопасной смеси (снаружи категория В1-г, в помещении технологического оборудования категория В1-а). Производительность приточной установки для поддержания избыточного давления предполагалась 1000м3/ч.
В помещении электрощитовой будет установлены четыре частотно-регулирующих привода (частотника по народному). При работе этих частотников будет выделяться такой объем тепла, для удаления которого в помещении электрощитовой необходимо обеспечить вентиляцию объемом 5000 м3/ч. Удаление тепла планируется производить осевым вентилятором (-ами). Минимальная температура наружного воздуха зимой -53град, температура наиболее холодной 5-ти дневки -42 град.
Подскажите как лучше компенсировать удаляемый воздух ( 5000м3) в помещении электрощитовой. Прошу принять во внимание, что забор воздуха в помещения осуществляется с высоты 15 метров (с вент. шахты)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.10.2017, 11:00
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



При рабочей разности примерно в 60 градусов Вам будет нужно 5000 кубов? Не ошиблись, спутав летний и зимний режимы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь (ВСМ)
сообщение 19.10.2017, 11:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102



Не совсем понял касательно 60 градусов. Откуда?
А так вообще летом получается абсолютно максимальная температура наружного воздуха +34 град.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 19.10.2017, 11:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Не совсем понял касательно 60 градусов. Откуда?

Температура внутреннего воздуха в помещении щитовой какая должна быть зима/лето ?

Сообщение отредактировал Wiz - 19.10.2017, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь (ВСМ)
сообщение 19.10.2017, 11:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102



Внутри помещения зимой не менее +5 град. летом не более 40 град.

Сообщение отредактировал Игорь (ВСМ) - 19.10.2017, 11:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.10.2017, 11:17
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Игорь (ВСМ) @ 19.10.2017, 12:12) *
Внутри помещения зимой не менее +5 град. летом не более 40 град.

Цитата
Минимальная температура наружного воздуха зимой -53град, температура наиболее холодной 5-ти дневки -42 град.

Цитата
Не совсем понял касательно 60 градусов. Откуда?


По прежнему не понятно? У Вас два различных режима работы. И 5000 удаляемого полностью - для лета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 19.10.2017, 11:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Вот вам дельта 53+5=58 для зимнего периода, если вы на нее ориентируетесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь (ВСМ)
сообщение 19.10.2017, 11:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102



Все понял, про что вы)) В тех требовании прописано для расчета вентиляции и отопления принять -42 град.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.10.2017, 11:21
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это пиковая. 47 по наиболее холодной пятидневке. И посмотрите ещё среднюю за отопительный период.
Напрашивается вариант со смесительной камерой и переменным расходом наружного воздуха. Делал подобное на компрессорных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь (ВСМ)
сообщение 19.10.2017, 11:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102



Цитата(Skaramush @ 19.10.2017, 11:17) *
По прежнему не понятно? У Вас два различных режима работы. И 5000 удаляемого полностью - для лета.


Все , понятно. Для Зимы объем меньше будет однозначно - 2500 м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 19.10.2017, 11:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
В тех требовании прописано для расчета вентиляции и отопления принять -42 град.

Воздухообмен в размере 5000 м3/ч у вас посчитан по какому периоду ? Если это для зимнего, то что же у вас будет для летнего ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.10.2017, 11:24
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И зимой, при смесительной камере, можно тепло внутреннего использовать для догрева приточного до нужной температуры. Не очень сложная задача.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь (ВСМ)
сообщение 19.10.2017, 11:28
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102



Цитата(Wiz @ 19.10.2017, 11:23) *
Воздухообмен в размере 5000 м3/ч у вас посчитан по какому периоду ? Если это для зимнего, то что же у вас будет для летнего ?


rolleyes.gif Зимой - 2500м3/ч, летом 5000 м3/ч.

Цитата(Skaramush @ 19.10.2017, 11:24) *
И зимой, при смесительной камере, можно тепло внутреннего использовать для догрева приточного до нужной температуры. Не очень сложная задача.


А есть у вас структурная схема такой системы чтоб понимать как это работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 19.10.2017, 11:31
Сообщение #14


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



почитал всн 21-77 и сп60, не нашел запрета рециркуляции. Получается необходимо сделать воздухозабор на 5000м3/ч и переменную вытяжку. Подпор допустим до 10крат по всн. Нагреватель подбирается на минимальный расход воздуха для поддержания давления 1000м3/ч. Обычные калориферы расчитаны для работы до -40, надо преднагрев до -40 электро или весь нагрев на гликоле. Бывают какие то незамерзающие калориферы, но незнаю подробности.

Обычно в холодных регионах эл-ва нехватает делаю гликолиевые установки в каждой венткамере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.10.2017, 11:34
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Под рукой нет. Но если на пальцах и с осевиком на вытяжке + забор через высокую шахту (осевик не поставить) на притоке то:

- На напорной стороне вытяжного осевика "тройник" с перекидным клапаном, расход по "тройнику" для вентилятора постоянен, меняется соотношение между выбрасываемым наружу и возвращаемым в помещение.
- На всасывающей стороне приточного вентилятора такой же "тройник". Так же постоянен расход для вентилятора, изменяется соотношение "наружный/рециркуляционный".
- Для Вашего помещения - алгоритмом регулирования предусмотреть обязательное обеспечение подпора.

Сообщение отредактировал Skaramush - 19.10.2017, 11:36
Причина редактирования: условие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь (ВСМ)
сообщение 19.10.2017, 11:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102



Цитата(Skaramush @ 19.10.2017, 11:34) *
Под рукой нет. Но если на пальцах и с осевиком на вытяжке + забор через высокую шахту (осевик не поставить) на притоке то:

- На напорной стороне вытяжного осевика "тройник" с перекидным клапаном, расход по "тройнику" для вентилятора постоянен, меняется соотношение между выбрасываемым наружу и возвращаемым в помещение.
- На всасывающей стороне приточного вентилятора такой же "тройник". Так же постоянен расход для вентилятора, изменяется соотношение "наружный/рециркуляционный".
- Для Вашего помещения - алгоритмом регулирования предусмотреть обязательное обеспечение подпора.


Не совсем понятно unsure.gif
Вентилятор притока - это вентилятор приточной установки, которая обеспечивает 5-ти кратный подпор в электрощитовую, или отдельный вентилятор , устанавливаемый в электрощитовой?

Цитата(SP_ @ 19.10.2017, 11:31) *
почитал всн 21-77 и сп60, не нашел запрета рециркуляции. Получается необходимо сделать воздухозабор на 5000м3/ч и переменную вытяжку. Подпор допустим до 10крат по всн. Нагреватель подбирается на минимальный расход воздуха для поддержания давления 1000м3/ч. Обычные калориферы расчитаны для работы до -40, надо преднагрев до -40 электро или весь нагрев на гликоле. Бывают какие то незамерзающие калориферы, но незнаю подробности.

Обычно в холодных регионах эл-ва нехватает делаю гликолиевые установки в каждой венткамере.


Можем использовать только эл. калориферы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.10.2017, 11:52
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не нужен Вам отдельный. Начните с того, что посчитайте теплоизбытки и достаточность их для обогрева помещения до минимально допустимой температуры и нагрева 5* подпора до той же температуры.
И почему 5* превышения притока а не 3*?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 19.10.2017, 12:17
Сообщение #18


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



всн 21-77 п7.2 требуется не менее 5кр, тоже самое в пуэ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь (ВСМ)
сообщение 19.10.2017, 13:03
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102



Цитата(SP_ @ 19.10.2017, 12:17) *
всн 21-77 п7.2 требуется не менее 5кр, тоже самое в пуэ.


Совершенно верно.

Цитата(Skaramush @ 19.10.2017, 11:52) *
Не нужен Вам отдельный. Начните с того, что посчитайте теплоизбытки и достаточность их для обогрева помещения до минимально допустимой температуры и нагрева 5* подпора до той же температуры.
И почему 5* превышения притока а не 3*?


Теплоизбытки посчитали, получается 25,3 кВт в помещении электрощитовой. Для обогрева помещения электрощитовой необходимо 5 кВт.

Сообщение отредактировал Игорь (ВСМ) - 19.10.2017, 13:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.10.2017, 13:14
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Да, посмотрел не тот пункт. Хорошо, 5* принимаем как данность. 20 кВт теплоизбытков имеете на подогрев приточного воздуха.
Проверяйте, сможете нагреть требуемый минимум до минимально допустимой температуры. Людей нет, так что она равна минимально допустимой в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь (ВСМ)
сообщение 19.10.2017, 13:21
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102



Цитата(Skaramush @ 19.10.2017, 13:14) *
Да, посмотрел не тот пункт. Хорошо, 5* принимаем как данность. 20 кВт теплоизбытков имеете на подогрев приточного воздуха.
Проверяйте, сможете нагреть требуемый минимум до минимально допустимой температуры. Людей нет, так что она равна минимально допустимой в помещении.


Касательно подогрева приточного воздуха. Мы обычно покупаем приточную установку с электрокалориферами, обеспечивающие на выходе приточной установке температуру 5-10 градусов. То есть берем наружную температуру ( например -42) и поставщик приточной установки нам рассчитывает мощность электрокалориферов под эту температуру. Там получается обычно 3-4 ступени нагрева.

Сообщение отредактировал Игорь (ВСМ) - 19.10.2017, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.10.2017, 13:23
Сообщение #22


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Для того, чтобы ещё 20 кВт электроэнергии выбросить наружу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь (ВСМ)
сообщение 19.10.2017, 13:25
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102



Цитата(Skaramush @ 19.10.2017, 13:23) *
Для того, чтобы ещё 20 кВт электроэнергии выбросить наружу?


Если частотные преобразователи не включены, то теплоизбытков нету, соответственно необходимо обогревать приточной воздух с помощью электрокалориферов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.10.2017, 13:28
Сообщение #24


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вот как бывает, когда условия озвучиваются частями и их надо выцарапывать. cool.gif

Это не отменяет возможности использовать тепловыделения, вместо их выброса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь (ВСМ)
сообщение 19.10.2017, 13:36
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102



НУ да, это условия надо было озвучить сразу rolleyes.gif
Ну а в процессе работы, да конечно можно использовать для нагрева приточного воздуха

Теперь по порядку чтобы мне было понятно))
У нас есть приточная установка модульного типа, обеспечивающая 5-ти кратный подпор в помещения вент. камеры и электрощитовой, а так же обеспечивающая подогрев приточного воздуха до необходимой температуры))

И есть 24,3 кВт тепла в помещение электрошитовой, которые надо выкидывать.

Опустим вариант с подачей тепла на подогрев приточной установки. Рассматриваем что она независимая))

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.10.2017, 13:49
Сообщение #26


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не вопрос.
Установка у Вас будет с вентилятором, рассчитанным на пиковый расход (лето, все частотники работают). Но с переменным расходом наружного воздуха. Минимальный объём которого равен 5* превышению над вытяжкой, которая ... вплоть до выключена и естественная с регулированием (зима, пиковые условия).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь (ВСМ)
сообщение 19.10.2017, 13:59
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102



Цитата(Skaramush @ 19.10.2017, 13:49) *
Не вопрос.
Установка у Вас будет с вентилятором, рассчитанным на пиковый расход (лето, все частотники работают). Но с переменным расходом наружного воздуха. Минимальный объём которого равен 5* превышению над вытяжкой, которая ... вплоть до выключена и естественная с регулированием (зима, пиковые условия).

... которая ... вплоть до выключена и естественная с регулированием (зима, пиковые условия).... не понял этот)) вплоть до чего она выключена))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.10.2017, 14:04
Сообщение #28


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Пардон.
Имел в виду, что механическая система при пиковых условиях и 5* подпоре в помещении может оказаться вообще не нужной (не требующей включения).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь (ВСМ)
сообщение 19.10.2017, 15:15
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102



Цитата(Skaramush @ 19.10.2017, 14:04) *
Пардон.
Имел в виду, что механическая система при пиковых условиях и 5* подпоре в помещении может оказаться вообще не нужной (не требующей включения).


вот такую схему предлагают коллеги)) Прикрепленный файл  ______1.pdf ( 46,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.10.2017, 15:18
Сообщение #30


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



На радиальный вентилятор и стрелки направлений посмотрите внимательно.
Ничего не смущает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь (ВСМ)
сообщение 19.10.2017, 15:28
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102



Да это схематично))) возможно не совсем корректно изображено. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.10.2017, 15:29
Сообщение #32


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Хорошо. Но что тогда с расходами? 5000 никак не могут быть равны 2000.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь (ВСМ)
сообщение 19.10.2017, 15:31
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102



какие 2000?)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.10.2017, 15:40
Сообщение #34


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Тем более, 5000 не равны 1000, если имеется в виду на схеме не "и", а "или".
Вопрос - схему нарисовали, чтобы максимально запутать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь (ВСМ)
сообщение 19.10.2017, 15:45
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102



Почему или?
Наоборот когда мне объясняли, это выглядело как "и". То есть приточная установка работает всегда сама по себе. А остальная система уже в зависимости от температуры помещения huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 19.10.2017, 16:42
Сообщение #36


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Подкорректировал схему в моем понимании. С улицы поступает от 1000 до 5000м3/ч, уходит на улицу от 0 до 4000м3/ч, остальное в смесительную камеру приточки. Нагрев 1000м3/ч = 16кВт. Еще напоминаю что установка постоянно действующая, т.е. приточных вентиляторов 2шт сблокированных между собой или 2 приточки по 1й категории (всн 21-77). Сколько вытяжных незнаю, надо читать, вполне возможно тоже 2шт.

еще случайно увидел что в венткамеру тоже написано 1000м3/ч, туда по-моему надо 3крата, нехочу искать.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.pdf ( 111,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.10.2017, 16:48
Сообщение #37


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



На улицу не может уходить 0. Хотя нет, может. Но при выключенном притоке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь (ВСМ)
сообщение 24.10.2017, 8:20
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102



Цитата(SP_ @ 19.10.2017, 16:42) *
Подкорректировал схему в моем понимании. С улицы поступает от 1000 до 5000м3/ч, уходит на улицу от 0 до 4000м3/ч, остальное в смесительную камеру приточки. Нагрев 1000м3/ч = 16кВт. Еще напоминаю что установка постоянно действующая, т.е. приточных вентиляторов 2шт сблокированных между собой или 2 приточки по 1й категории (всн 21-77). Сколько вытяжных незнаю, надо читать, вполне возможно тоже 2шт.

еще случайно увидел что в венткамеру тоже написано 1000м3/ч, туда по-моему надо 3крата, нехочу искать.


Все верно. предусматривается 2 приточных установки. При отказе первой автоматический запуск второй rolleyes.gif По поводу 3-х крат в вент. камере. Дело в том, что в помещение вент. камеры будут размещаться силовые шкафы и шкафы управления приточным установками. И ПУЭ по этому поводу в пункте 7.3.91 говорит нам, что к помещениям щитов и пультов управления КИПиА, примыкающим одной и более стенами к взрывоопасной зоне или отдельно стоящим, предъявляются те же требования, что и к аналогично размещаемым помещениям РУ. Поэтому в это помещения надо нам тоже 5-ти кратный подпор обеспечивать согласно того же ПУЭ пункта 7.3.85. rolleyes.gif
Касательно Вашей схемы. Опишите, пожалуйста, принцип работы электроприводных клапанов которые вы показали на схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 24.10.2017, 11:07
Сообщение #39


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Клапана меняют количество наружного, рециркуляционного и уходящего воздуха в такой пропорции чтобы в помещении была требуемая(заданная) температура с учетом дисбаланса по подпору. Это нужно прописать в ТЗ на подбор оборудования.

Лично я всегда в подобных объектах делал требуемый подпор 5крат, но не более 10 крат без компенсации вытяжкой. А если воздухообмен выше 10 крат дополнительно вытяжка. Четко по ВСН.

В вашем случае так же сделал бы дисбаланс притока и вытяжки на 10крат.

По поводу венткамеры мы ее всегда рассматривали как не эл.помещение и делали 3 крата, не было замечаний никогда.

п.7.3.91 о ситуации когда за стеной помещение категории А или Б. Взрывоопасная зона это 5ти метровая зона вокруг оборудования. Другими словами если ваше здание размещено в зоне В1-г, что врядли то да.

Нефтью давно не занимаюсь, могу ошибаться, но делали всегда 3крат в венткамера, кроме случапе если за стеной помещение категории А или Б. Но в этом случае и еще 5% от притока в эти помещения надо сверху 5 крат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь (ВСМ)
сообщение 24.10.2017, 13:20
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102



Цитата(SP_ @ 24.10.2017, 11:07) *
Клапана меняют количество наружного, рециркуляционного и уходящего воздуха в такой пропорции чтобы в помещении была требуемая(заданная) температура с учетом дисбаланса по подпору. Это нужно прописать в ТЗ на подбор оборудования.

Лично я всегда в подобных объектах делал требуемый подпор 5крат, но не более 10 крат без компенсации вытяжкой. А если воздухообмен выше 10 крат дополнительно вытяжка. Четко по ВСН.

В вашем случае так же сделал бы дисбаланс притока и вытяжки на 10крат.

По поводу венткамеры мы ее всегда рассматривали как не эл.помещение и делали 3 крата, не было замечаний никогда.

п.7.3.91 о ситуации когда за стеной помещение категории А или Б. Взрывоопасная зона это 5ти метровая зона вокруг оборудования. Другими словами если ваше здание размещено в зоне В1-г, что врядли то да.

Нефтью давно не занимаюсь, могу ошибаться, но делали всегда 3крат в венткамера, кроме случапе если за стеной помещение категории А или Б. Но в этом случае и еще 5% от притока в эти помещения надо сверху 5 крат.


Помещение вент. камеры смежно со помещением категории А. А вот про дополнительные 5% от притока не слышал. Что за норма это?

И можно про дисбаланс объяснить. Дело в том что я вентиляцией плотно до этого не занимался. Я инженер КИПиА. В основном занимаюсь автоматизации насосных станцией и всего прочего, в том числе и вентиляцией. У нас специалисты очень слабенькие в вентиляции. Я решил сам один раз разобраться в этом)) А то вечно проблемы с вентиляцией на объекте, а отладкой я занимаюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 24.10.2017, 13:42
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Цитата(Игорь (ВСМ) @ 24.10.2017, 13:20) *
Помещение вент. камеры смежно со помещением категории А. А вот про дополнительные 5% от притока не слышал. Что за норма это?

ВСН 21-77 п.10.5
У Вас здание на нефтеперерабатывающем производстве?
Ширина венткамеры какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь (ВСМ)
сообщение 24.10.2017, 13:46
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102



Цитата(vadimk @ 24.10.2017, 13:42) *
ВСН 21-77 п.10.5
У Вас здание на нефтеперерабатывающем производстве?
Ширина венткамеры какая?

Здание насосной станции на площадке нефтедобывающего производства располагаться будет.
Ширина вент. камеры по внутреннем размерам 2,9 м с копейками почти 3 вообщем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 24.10.2017, 13:56
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Цитата(Игорь (ВСМ) @ 24.10.2017, 13:46) *
Здание насосной станции на площадке нефтедобывающего производства располагаться будет.
Ширина вент. камеры по внутреннем размерам 2,9 м с копейками почти 3 вообщем

Просто по нефтепереработке есть требование по ширине вставки 6м, например, в старом ВУПП-88
"2.21. Помещения ТП, РУ, РП,как правило, не должны располагаться в зданиях со взрывопожароопаснымипроцессами. Размещение их в указанных зданиях возможно только в торцах и через разделяющую их вставку шириной не менее 6 метров, в которой должны располагаться невзрывопожароопасныепомещения без постоянного пребывания в них производственного и ремонтногоперсонала...."

По этому пункту венткамера должна быть категории Д и иметь ширину 6м. Т.е. вытяжку из электропомещения туда заводить нельзя.

Касательно нефтедобычи поищите. Может с архитекторами пообщайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь (ВСМ)
сообщение 24.10.2017, 14:08
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102



Цитата(vadimk @ 24.10.2017, 13:56) *
Просто по нефтепереработке есть требование по ширине вставки 6м, например, в старом ВУПП-88
"2.21. Помещения ТП, РУ, РП,как правило, не должны располагаться в зданиях со взрывопожароопаснымипроцессами. Размещение их в указанных зданиях возможно только в торцах и через разделяющую их вставку шириной не менее 6 метров, в которой должны располагаться невзрывопожароопасныепомещения без постоянного пребывания в них производственного и ремонтногоперсонала...."

По этому пункту венткамера должна быть категории Д и иметь ширину 6м. Т.е. вытяжку из электропомещения туда заводить нельзя.

Касательно нефтедобычи поищите. Может с архитекторами пообщайтесь.


Мы уже делали похожие объекты, институт вопросов не задавал unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 24.10.2017, 14:54
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Товарищи, ВСН 21-77 не входит в перечень обязательных документов РТН, поэтому не надо его в каждый проект совать. Он просто рекомендация, устаревшая причем и противоречит сам себе, например в главе 7:
" Для обеспечения подпора воздухом в электропомещениях в строительной части проекта должны быть обеспечены специальные мероприятия по герметизации помещения". и "Удаление приточного воздуха осуществляется естественным путем через неплотности строительных ограждений".

А ТС надо было таблицу тепловоздушных балансов сначала сделать для зимы и лета, сразу все стало бы понятно.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 24.10.2017, 14:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 24.10.2017, 15:06
Сообщение #46


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



vadimk всё правильно написал, так же делали со вставкой. А возврат вытяжки сомнителен с точки зрения норм. Но принимал участие в проектировании одного из крупнейших НПЗ, там тоже не было вставок, но ответ был такой - "мы всех купим". Везде бардак.

Дисбалансом называю подпор - превышение притока над вытяжкой.

Про подпор и герметичность это не противоречие. Это важная мера. Даже если всн отменили ему нет замены, а это не в офисе неправильно посчитать воздухообмен. Это безопасность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 24.10.2017, 15:46
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



QUOTE (SP_ @ 24.10.2017, 15:06) *
Про подпор и герметичность это не противоречие. Это важная мера. Даже если всн отменили ему нет замены, а это не в офисе неправильно посчитать воздухообмен. Это безопасность.

Противоречие не про подпор, а про герметичность и вытяжку через неплотности ограждающих конструкций. Какие неплотности могут быть в герметичном помещении? И у меня например большие аппаратные, там 5 крат - это 7000 кубов и через какие неплотности они должны уйти?
Вот безопасностью там вообще не пахнет, я уже об этом в другой теме писала, ибо мне есть с чем сравнить, уже пришлось поработать и с Шелл, и с ВР и со Статойлом. Например любимая 15-ти метровая труба при хорошем выбросе не спасет, нужны газоанализаторы на воздухозаборе и разработка 3 вариантов работы систем при аварийных ситуациях различной тяжести. 5 крат эти тоже никому не нужны, потому что достаточно обеспечить 25 или 50 Па подпор, а не в кратах. Клапаны сброса давления надо использовать, и датчики перепада давления с контроллером, регулирующим работу притока и вытяжки, а не надеяться на "неплотности". Воздушные клапаны должны быть сертифицированными газоплотными, особенно для зданий с пребыванием людей, чтобы при выбросе надежно перекрыть воздухозаборы.
На такие проекты надо писать технические задания на вентиляцию вот с такими требованиями, а не на ВСН этот ссылаться.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 24.10.2017, 15:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь (ВСМ)
сообщение 24.10.2017, 16:25
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102



Цитата(Странная Белка @ 24.10.2017, 15:46) *
Противоречие не про подпор, а про герметичность и вытяжку через неплотности ограждающих конструкций. Какие неплотности могут быть в герметичном помещении? И у меня например большие аппаратные, там 5 крат - это 7000 кубов и через какие неплотности они должны уйти?
Вот безопасностью там вообще не пахнет, я уже об этом в другой теме писала, ибо мне есть с чем сравнить, уже пришлось поработать и с Шелл, и с ВР и со Статойлом. Например любимая 15-ти метровая труба при хорошем выбросе не спасет, нужны газоанализаторы на воздухозаборе и разработка 3 вариантов работы систем при аварийных ситуациях различной тяжести. 5 крат эти тоже никому не нужны, потому что достаточно обеспечить 25 или 50 Па подпор, а не в кратах. Клапаны сброса давления надо использовать, и датчики перепада давления с контроллером, регулирующим работу притока и вытяжки, а не надеяться на "неплотности". Воздушные клапаны должны быть сертифицированными газоплотными, особенно для зданий с пребыванием людей, чтобы при выбросе надежно перекрыть воздухозаборы.
На такие проекты надо писать технические задания на вентиляцию вот с такими требованиями, а не на ВСН этот ссылаться.


ВНТП 3-85 действующие нормы, которые содержит все тоже самое что и ВСН.
Касательно 5-ти кратного подпора и давления 50 Па не соглашусь. Вы не сдадите электрощитовую или аппаратную без выполнения 5-ти кратного подпора. Есть ПУЭ, в котором это написано, то есть обычный тех. надзор по электрике без знаний норм вентиляции знает про этот самый 5-ти кратный подпор.
Касательно газоанализатора вопрос очень спорный. Я могу ошибаться, но нету четких норм по установки газоанализаторов на воздухозаборе. На площадке стоят газоанализаторы, которые должны раньше сработать чем газоанализатор, который стоит в воздуховоде. Соответственно на каждой площадке есть регламент действий если случится выброс. И обычно все просто обесточивается.

И если можно, напишите хоть один вариант работы приточной установки без 15-ти метровой трубы. Откуда воздух брать если снаружи площадка с зоной В1-г?

Сообщение отредактировал Игорь (ВСМ) - 24.10.2017, 16:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 24.10.2017, 17:15
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



ПУЭ и ВНТП, кстати, тоже не обязательные документы, только некоторые главы. Просто и правда на замену ничего нет, поэтому все и проектируют по инерции.

У Газпрома, например, есть свои нормы, и они не делают 15м трубы, а рассчитывают время срабатывания газоанализаторов. Воздухозабор получается с 5-7 метров - достаточно простой воздуховод чуть выше кровли подстанции вывести.
Вы не поняли, я не про нормы у нас, и сдать или не сдать, а про мировую практику и высокие стандарты безопасности. Газоанализаторы безопаснее, чем просто 15-ти метровая труба. 5-ти кратный подпор - это выбрасывание на ветер денег на тепло и электроэнергию.
И сейчас не запрещается применять более надежные решения, чем в нормативах. Нормативы - это минимально допустимые требования.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 24.10.2017, 17:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь (ВСМ)
сообщение 25.10.2017, 9:06
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.10.2017
Пользователь №: 330102



Мы в Роснефть поставляли компрессорные станции и при приемки все ссылаются на какой нибудь норматив. У Роснефть тоже есть свои требования и эти требования все основаны на нормах и стандартах. Единственно мы работали с компанией Тотал у них очень жесткие требования, но опять же я думаю там все построено на европейский стандартах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 25.10.2017, 15:29
Сообщение #51


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



"И сейчас не запрещается применять более надежные решения, чем в нормативах. Нормативы - это минимально допустимые требования. "

Вот мой проектный институт умер по этой причине. Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт поверхностно-активных веществ (ВНИИПАВ) Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, г. Шебекино Белгородской обл., 1959г. Делали слишком хорошо, а значит дорого и долго.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.10.2017, 10:45
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



QUOTE (SP_ @ 25.10.2017, 15:29) *
"И сейчас не запрещается применять более надежные решения, чем в нормативах. Нормативы - это минимально допустимые требования. "

Вот мой проектный институт умер по этой причине. Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт поверхностно-активных веществ (ВНИИПАВ) Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, г. Шебекино Белгородской обл., 1959г. Делали слишком хорошо, а значит дорого и долго.

Угу, с использованием BIM, еще скажите. Не знаю, что дешевле - установка газоанализаторов или установка 15 м труб с фундаментами, расчалками и проч. на каждом воздухозаборе. Сейчас некоторые заказчики требуют и то, и другое.
Оффшорники после пары катастроф типа Piper Alpha и Deep Water Horizon, поняли, что дешевле обставиться газоанализаторами и предохранительными клапанами, чем потом все это расхлебывать. До оншорников еще не очень дошло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.10.2017, 11:07
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Странная Белка @ 26.10.2017, 8:45) *
Не знаю, что дешевле - установка газоанализаторов или установка 15 м труб с фундаментами, расчалками и проч. на каждом воздухозаборе.

Если есть информация - укажите пожалуйста, какие на практике газоанализаторы обычно применяют. У нас эта практика не распространена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 26.10.2017, 11:37
Сообщение #54


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Да, BIM тоже пытались внедрять лет 10 назад.

Про газоанализаторы, помню тоже было у кого то в РД.. газпром или непомню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.10.2017, 12:21
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



QUOTE (испытатель @ 26.10.2017, 12:07) *
Если есть информация - укажите пожалуйста, какие на практике газоанализаторы обычно применяют. У нас эта практика не распространена.

На оффшоре статойловском применяли вот такие например, https://simtronics.eu/combustible-gas-detec...#specifications

На главном воздухозаборе какие-то другие были, надо поискать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.10.2017, 12:47
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Спасибо, но это газовые по метану. О бензольных парах вроде речь шла. Я, по таким датчикам сразу и заинтересовался. У буржуев-то и они, наверное, есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.10.2017, 14:23
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



QUOTE (испытатель @ 26.10.2017, 12:47) *
Спасибо, но это газовые по метану. О бензольных парах вроде речь шла. Я, по таким датчикам сразу и заинтересовался. У буржуев-то и они, наверное, есть.

Да, это с газодобывающей платформы. В нефтепереработке все на H2S

вот такие еще https://www.draeger.com/en_uk/Applications/...s/Polytron-8200
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.10.2017, 14:50
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



На H2S

http://nl.msasafety.com/Fixed-Gas-%26-Flam...mp;pageSize=100
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.10.2017, 16:53
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Thank you smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бу!
сообщение 31.10.2017, 22:55
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.12.2010
Пользователь №: 83774



Я извиняюсь, что за бред про пятикратный подпор? Сегодня услышал этот термин от проектировщика и полез поискать откуда это идет. Ну конечно ВСН!
Кратность воздухообмена выражается в штуках, а подпор в Па. Как вы совмещаете эти две величины?

Я понимаю что русский язык для многих довольно сложный и некоторые им владеют плохо, но вы же ещё и инженеры.

"электропомещения и помещения управления технологическими процессами должны иметь гарантированный подпор воздухом с кратностью обмена приточной вентиляции не менее 5"
Тут два процесса 1 -подпор, 2 -кратность воздухообмена. Всё! никакого пятикратного подпора нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.11.2017, 9:57
Сообщение #61


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22477
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. Если так ратуете за чистоту русского языка, тем паче инженерного, попробуйте объяснить измерение кратности в штуках. Именно в штуках, как соизволили написать.
2. Подпор (избыток) может быть как по давлению, так и по объёму.
3. Обсуждаемым в пункте ВСН может быть разность объёмов притока и вытяжки. Но и тут нет вопросов особых нет. Вытяжка по расчёту, приток с превышением, но не менее 5 крат по объёму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
денис-тех911
сообщение 7.11.2017, 16:04
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2015
Из: Самара
Пользователь №: 271176



приветствую всех.
вопрос про исходные данные:

5000 куб. этот объем перекачивают сами частотники через себя?
частотники на 10кВ или на 0,4кВ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 18:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных