> Давление вытяжного вентилятора
Ogrim
сообщение 3.11.2017, 14:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.11.2017
Пользователь №: 331089



Добрый день,

подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы исправить данную ситуацию:

есть вытяжная система, в которой 7 ответвлений, где установлены соответственно 7 обратных клапанов с ручным управлением. Перед вытяжным вентилятором установлен сенсор перепада давления.
Если клапаны все открыты, то система показывает 600Па, если закрыты абсолютно все, то 615Па, что составляет 3-4% (как будто погрешность устройства). ПРобовали менять размер вентилятора - параметры те же.
Расстояние от сенсора перепада давления до вентилятора больше 1 метра.
В чем может быть проблема?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 3.11.2017, 14:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Похоже на ситуацию :
Система с переменным расходом
И автоматикой поддержания давления
Тогда все ок - так и должно быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 4.11.2017, 13:35
Сообщение #3


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Ogrim @ 3.11.2017, 14:14) *
В чем может быть проблема?


Так а в чём именно проблема? Расход воздуха на ответвлениях обеспечивается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 6.11.2017, 16:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Вот вот - я тоже проблемы не увидел - а просто то что описал выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.11.2017, 17:12
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



проблема проста как три капейки, кто-то запланировал CAV и немножко промахнулся с сетью
и с её динамикой
и с её статикой
и с качеством/плотностью воздуховодов
а теперь у него пригорает в одном месте потому что обещанного нет не было и не будет т.к. надо все переделывать.
а деньги где?
а денег уже нету.
и не будет.
а есть проблемы, которые, есть надежда, перерастут в нечто большее, что отодвинет потенциальных ламеров от этой темы навсегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 7.11.2017, 21:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(LordN @ 6.11.2017, 18:12) *
проблема проста как три капейки, кто-то запланировал CAV и немножко промахнулся с сетью
есть проблемы, которые, есть надежда, перерастут в нечто большее, что отодвинет потенциальных ламеров от этой темы навсегда.

LordN, при всем уважении, "...Тартюфы не умрут..." rolleyes.gif .
Скорей всего тема уйдет в "песочницу".

ТС, видимо речь не об обратных клапанах, а о дроссель - клапанах типа КВК-М с ручкой?
Можете выхожить Q-P характеристику Вашего вентилятора?

Цитата(Ogrim @ 3.11.2017, 15:14) *
ПРобовали менять размер вентилятора - параметры те же.

Если конструкция вентилятора не позволяет развить больший напор, то типо-размер не имеет значения. Если напор, мн...мн... профукали не намного, может спасти последовательная установка двух одинаковых вентиляторов...
Только больше не тыкайте пальцем в небо - сначала просчитайте.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных