gorush
сообщение 9.11.2017, 16:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.2.2013
Пользователь №: 182827



Добрый день, не можем разобраться с системой приточной вентиляции в офисе. Водяной нагрев на подаче 70 градусов на обратке 50. Температура наружнего воздуха 0 гр.
На выходе вентилятора температура воздуха всего 21 градус. Нормально ли это при таких параметрах температуры воды и наружнего воздуха? Я думаю, что маловато на выходе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.11.2017, 16:48
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Заданная температура какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 9.11.2017, 16:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Я думаю, что маловато на выходе

А вы сколько хотите +30 ? +21 нормальная офисная температура.
На контроллере какая уставка температуры притока установлена ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorush
сообщение 10.11.2017, 9:03
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.2.2013
Пользователь №: 182827



Уставка температуры стоит 30 градусов, но по всей видимости она не имеет значение, т.к. привод трехходового крана сломан и стоит в полностью открытом положении, т.е. все тепло гонит в нагреватель.
Мне интересно, почему при таких параметрах температуры подачи воды, сразу же после вентилятора температура воздуха 21 градус, это же мало. А пока воздух пройдет по трубам и с дефлектора выйдет в помещение, вообще прохладой дует
Не можем понять где причину искать

Сообщение отредактировал gorush - 10.11.2017, 9:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MehMeg
сообщение 10.11.2017, 9:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.10.2010
Пользователь №: 78278



В идеале - всё указано в бланк-заказе на оборудование. Вариант второй - лист с общими данными проекта. А как самое простое решение по догреву уменьшить частотником объём воздуха.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 76,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.11.2017, 10:16
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Сломан только привод? Насос в схеме есть?

Вообще без схемы обвязки, как минимум, это обсуждение заболевания по описанию фотографии жены знакомого больного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorush
сообщение 10.11.2017, 11:38
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.2.2013
Пользователь №: 182827



Насос есть, работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 10.11.2017, 11:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Насос есть, работает

Исчерпывающе!
Ответ: теплоноситель циркулирует.
Цитата
Мне интересно, почему при таких параметрах температуры подачи воды, сразу же после вентилятора температура воздуха 21 градус

Все зависит от площади теплообмена и расхода воздуха проходящего через калорифер. Если площадь теплообмена при расчетном расходе воздуха подобрана на температуру притока +21 при перепаде температуры теплоносителя dt=20 C, то система и будет выдавать эту температуру.
Тут все взаимосвязано - уличная температура - график системы теплоснабжения - площадь теплообмена - расход теплоносителя - температура притока.
Меняются из этого списка только уличная температура и график системы теплоснабжения, остальные величины остаются неизменными.

Сообщение отредактировал Wiz - 10.11.2017, 11:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorush
сообщение 10.11.2017, 16:15
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.2.2013
Пользователь №: 182827



Замерили сегодня еще раз параметры
1. Температура воздуха до водонагревателям- 4 градуса
2. Температура воздуха после вентилятора - 20 градусов
3. Температура воды подачи - 60 градусов
4. Температура воды обратки - 45 градусов
Исходя из этих условий можно ли расчитать, что если в морозы температуру подачи воды поднимут до 80 гр, то какая температура будет после вентилятора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 10.11.2017, 16:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(gorush @ 10.11.2017, 13:15) *
Замерили сегодня еще раз параметры
1. Температура воздуха до водонагревателям- 4 градуса
2. Температура воздуха после вентилятора - 20 градусов
3. Температура воды подачи - 60 градусов
4. Температура воды обратки - 45 градусов
Исходя из этих условий можно ли расчитать, что если в морозы температуру подачи воды поднимут до 80 гр, то какая температура будет после вентилятора?

диаграмку нагревателя находите и по ней определяете rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 10.11.2017, 17:28
Сообщение #11





Guest Forum






Вентилятор нагревает 1... 2 *С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 13.11.2017, 16:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(gorush @ 10.11.2017, 17:15) *
Замерили сегодня еще раз параметры
1. Температура воздуха до водонагревателям- 4 градуса
2. Температура воздуха после вентилятора - 20 градусов
3. Температура воды подачи - 60 градусов
4. Температура воды обратки - 45 градусов
Исходя из этих условий можно ли расчитать, что если в морозы температуру подачи воды поднимут до 80 гр, то какая температура будет после вентилятора?


Очень тяжело посчитать.
Надо понимать хотя бы следующее :
1) насос внутренней циркуляции рамки может ли менять расход
2) Сейчас он стоит на максимум или нет
3) Наружная температура(максимальная расчетная для региона ( -20 ... -30 .... -40)
4) Это параметры (60/45) датчиков внутренней циркуляции рамки - или сети ( датчики до 3-х ходового или после)
5) Вообще советую 1 - проветсти нормальную пусконаладку системы, желательно средствами специализированной организации 2 - по серийному номеру установки запросить данные подбора установки - и убедится, что он сходится с вашими входящими данными ( установка могла подбираться не на 80/60, а 90/70)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274