55geo
сообщение 10.11.2017, 11:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.1.2015
Пользователь №: 257598



Доброго всем дня!
Скажите, пожалуйста, есть где-нибудь в действующей нормативке четкий запрет соединения газопроводов высокого и среднего давлений перемычкой? Заказчик в ТУ требует выполнить перемычку между газопроводами высокого и среднего давления с установкой двух отключающих устройств и штатной заглушки между ними. Во всех учебниках и следуя здравому смыслу - связь между газопроводами различных давлений осуществляется только через ГРП, а согласно всех СП и ГОСТов по газоснабжению нашёл только п.3.6 СП 42-101-2003 "Между газопроводами различных категорий давления, входящих в систему газораспределения, как правило, следует предусматривать газорегуляторные пункты (установки)." Кто-нибудь встречал жесткий запрет на данное соединение в НОРМАХ (без "как правило"). Заказчика устроит только четкая формулировка! Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 10.11.2017, 14:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Отступление от "как правило" требует обоснования, а не "как хочу, так и ворочу". И Вашим обоснованием должна еще удовлетвориться экспертиза.

Сообщение отредактировал defuser - 10.11.2017, 14:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Coelurus
сообщение 10.11.2017, 16:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292975



ТУ у заказчика есть на подобное действие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
55geo
сообщение 13.11.2017, 7:52
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.1.2015
Пользователь №: 257598



Именно в ТУ заказчик и прописал "перемычку между газопроводами высокого и среднего давления с установкой двух отключающих устройств и штатной заглушки между ними"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 13.11.2017, 9:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



переход одного давления на другое может происходить только с помощью автоматического Регуляторного устройства обеспечивающий получение заданных параметров сети... им не ТУ надо давать, а СТУ

словосочетание КАК ПРАВИЛО означает, что данное решение является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано

СП 62.13330 П 6.1* Общие положения


Для снижения и поддержания давления газа в сетях газораспределения и газопотребления в заданных пределах независимо от расхода газа предусматривают следующие ПРГ: газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ), газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ), подземные пункты редуцирования газа (ПРГП) и газорегуляторные установки (ГРУ), которые соответствуют настоящему разделу и ГОСТ Р 56019, а ГРПБ и ГРПШ - дополнительно ГОСТ Р 54960.

КАК ВИДИТЕ ЗДЕСЬ ДАЖЕ СЛОВО, КАК ПРАВИЛО НЕТ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 13.11.2017, 10:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



А в проектах ГРП, ГРУ, как правило, имеется байпас для работы в ручном режиме при неисправности регулятора. Это, в принципе, и есть перемычка. Но она в системе ГРП (ГРУ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 13.11.2017, 11:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Цитата(KYV86 @ 13.11.2017, 11:45) *
А в проектах ГРП, ГРУ, как правило, имеется байпас для работы в ручном режиме при неисправности регулятора. Это, в принципе, и есть перемычка. Но она в системе ГРП (ГРУ).

С 2010 года, с выходом "Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления", все байпасы вне закона. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 14.11.2017, 9:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Уточните у заказчика для чего нужна эта перемычка. Возможно смысл в ней есть. Все зависит от технологической схемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных