Помехи от датчиков давления 4-20ма при работе оборудования, при пуске асинхронных мотор возникают помехи |
|
|
|
|
12.11.2017, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900

|
Добрый день. Столкнулся с такой ситуацией, есть емкости высотой 1,5 в низу емкости- боковая стенка, врезаны датчики 4-20ма диапазон работы 0-0,4 кг так высота столба не более 1,5 получим максимальный сигнал от датчика примерно 9,9-10ма. Когда моторы на этой установке остановлены, помех на датчики нет никаких. Когда мы включаем моторы то от датчив идет сигнал с помехами и на мониторе мы видим что значения очень сильно изменяются. Заземление всей машины есть как от внешней гзш так и по кабелю приходит проводник PEN. Все мероприятия по помехозащите выполнены. Моторы работают напрямую от магнитных пускателей. Плк дельта серия sx 2 аналоговый модуль внешний левосторонний скоростной DVP04-DA SL в программе есть фильтра,- все как положенно. Если мы подключаем гстп( эмулятор токовых сигналов, то помехи при вкл моторах на много меньше), но они есть. Могут ли китайские моторы вносить такие искажения в питающую сеть? Возможно ли это от вибраций емкостей и завихрений воды? Первый раз сталкиваюсь с таким эффектом. Обычно 4-20ма прокладывали рядом с силовыми кабелями и не было никаких проблем.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
12.11.2017, 20:20
|
Guest Forum

|
Модуль DVP04-DA SL? Т.е. Вы датчики подключаете через модуль аналоговых выходов?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2017, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900

|
Да датчики подключаем через модуль. Изначально использовали аналоговые входа на цпу, но пришлось отказаться, так как точность хромает. Хотя нтп1 через который подключен датчик температуры работает идеально. Помех нет и не наблюдается. У меня такое ощущение создается что это совокупная помеха которая возникает при работе моторов. 1. Электрическая составляющая. 2. Механическая, вибрации и кавитация.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2017, 10:38
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10945
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
проверьте, а не искрят ли подшипники из-за пч...
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2017, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900

|
пч нету, прямой пуск от контакторов. В том то и дело что пч отсутствуют. разве что на соседних машинах есть пч, там на соседних машинах нет проблем с аналогом.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
13.11.2017, 13:39
|
Guest Forum

|
Цитата(MASTAK @ 13.11.2017, 9:59)  Да датчики подключаем через модуль. Изначально использовали аналоговые входа на цпу, но пришлось отказаться, так как точность хромает... Вы указали DVP04-DA SL - это аналоговые вЫхода, я поэтому спросил.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2017, 13:41
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10945
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(MASTAK @ 13.11.2017, 14:45)  пч нету, прямой пуск от контакторов. В том то и дело что пч отсутствуют. разве что на соседних машинах есть пч, там на соседних машинах нет проблем с аналогом. о.. ну тогда вообще интересно. м.б. утечки где-то или петля на земля? прицепить что-нить другое заведомо изолированное от всего и поглядеть осциллом
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
13.11.2017, 16:32
|
Guest Forum

|
Что Вы хотите, применяя продукцию компании Delta? Ведь сертификационный орган "СЕРКОНС" устверждает что модули для контроллеров Delta не явлются продукцией, которая может сертифицироваться на соответствие Техническому Регламенту Таможенного Союза "Электромагнитная совместимость технических среств" ТР ТС 020/2011.
Delta.jpg ( 100,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24  Переходи на оранжевый
IMG_20171030_125829_1_.jpg ( 2,29 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 46
B_R_TRTS.jpg ( 85,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 30
Сообщение отредактировал wild - 13.11.2017, 16:40
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2017, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900

|
что это за оранжевый? Хорошо тогда почему нтп1 преобразуя от датчика температуры сигнал, работает хорошо.....
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2017, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900

|
Я понимаю что есть заказчики которые могут позволить себе швейцарское оборудование, австрийское, немецкое. А есть те кто по беднее. Как бы оранжевый ничем тут не поможет.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
13.11.2017, 17:47
|
Guest Forum

|
Вы схему своей установки разместить на форум, может чего дельного подскажут. А так можно долго гадать. Датчики то исправные?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2017, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900

|
Цитата(wild @ 13.11.2017, 17:47)  Вы схему своей установки разместить на форум, может чего дельного подскажут. А так можно долго гадать. Датчики то исправные? Не поверишь все исправное..... Хорошо размещу.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2017, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Цитата(wild @ 13.11.2017, 16:32)  Что Вы хотите, применяя продукцию компании Delta? Ведь сертификационный орган "СЕРКОНС" устверждает что модули для контроллеров Delta не явлются продукцией, которая может сертифицироваться на соответствие Техническому Регламенту Таможенного Союза "Электромагнитная совместимость технических среств" ТР ТС 020/2011.
Delta.jpg ( 100,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24  Они хотят, чтобы было приблизительно как у нас - на контроллерах и приводах Дельты работают десятки систем управления на разных типах оборудования. И нет никаких проблем ни с аналоговыми, ни с дискретными сигналами. И с надежностью - тоже нет проблем, некоторые из систем проработали уже почти 10 лет, и есть не просят.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2017, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900

|
Цитата(Alexander_I @ 13.11.2017, 19:47)  Они хотят, чтобы было приблизительно как у нас - на контроллерах и приводах Дельты работают десятки систем управления на разных типах оборудования. И нет никаких проблем ни с аналоговыми, ни с дискретными сигналами. И с надежностью - тоже нет проблем, некоторые из систем проработали уже почти 10 лет, и есть не просят. Как у вас это у кого???? В том то и дело никогда не встречал такую проблему... Если есть мысли озвучьте????
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2017, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3075
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
ТС - проверьте всё-таки заземление больших железяк, желательно не доверяя никому. Если туда идёт экранированный кабель, вторые концы экрана не должны быть заземлены. Но между вторым концом экрана и железкой удобно проверить сопротивление. Оно должно быть не более 5 ом и пищалка не должна издавать прерывистый звук. Возможен также пробой конденсатора между первичной и вторичной обмоткой в источнике вторичного питания. Проверьте напряжение вторичных цепей относительно земли и на мегаомах сопротивление между первичными и вторичными цепями. Не должно быть более 50 вольт (а может и меньше, тут хз) постоянного или переменного напряжения. Сопротивление должно быть хотя бы 500 кОм. Движки тоже могут пробивать на массу.
Источник питания не должен сильно фонить по 24 вольтам. померьте переменку на выходе +24. Не должно быть более 1 вольта.
Но даже без экранированного экрана всё должно работать. Где-то косяк в монтаже или в проекте.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 13.11.2017, 21:16
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2017, 23:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496

|
Цитата(MASTAK @ 13.11.2017, 9:59)  Да датчики подключаем через модуль. Изначально использовали аналоговые входа на цпу, но пришлось отказаться, так как точность хромает. Хотя нтп1 через который подключен датчик температуры работает идеально. Помех нет и не наблюдается. У меня такое ощущение создается что это совокупная помеха которая возникает при работе моторов. 1. Электрическая составляющая. 2. Механическая, вибрации и кавитация. Кабель от датчиков экранированный (бронированный), экран заземлен с двух концов? Резервные (не задействованные в схеме) жилы кабеля подключены к "земле"? Контрольный кабель от датчиков лежит не в одной кабельной конструкции (параллельно) с силовым кабелем, идущим от ПЧ к двигателю? Если на все вопросы ответ "да", то смотрите подключение блока питания датчиков. Помеха может быть по сети 220В из-за работы ПЧ. Ложный сигнал от датчика уровня у нас был из-за близости к датчику трубы на всас насоса. Датчик погрузили в обсадную трубу - открытую с дна и небольшими отверстиями в верхней части.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2017, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900

|
Цитата(Аспект @ 13.11.2017, 23:37)  Кабель от датчиков экранированный (бронированный), экран заземлен с двух концов? Резервные (не задействованные в схеме) жилы кабеля подключены к "земле"? Контрольный кабель от датчиков лежит не в одной кабельной конструкции (параллельно) с силовым кабелем, идущим от ПЧ к двигателю? Если на все вопросы ответ "да", то смотрите подключение блока питания датчиков. Помеха может быть по сети 220В из-за работы ПЧ. Ложный сигнал от датчика уровня у нас был из-за близости к датчику трубы на всас насоса. Датчик погрузили в обсадную трубу - открытую с дна и небольшими отверстиями в верхней части. Кабель экранированный был и не экранированный был... разный пробовал. Датчики давления пробовал тоже разные, в последних вообще нет клеммы для заземления только сигнал. Кабели лежат в лотках по разные стороны, лотка, расстояние между кабелями 100мм. Нет никаких пч в конструкции машины , смотри первый пост. Пч есть на других машинах которые рядом. Длина каблей сигнальных силовых, очень маленькая не более 5-7метров. Подключал гст(генератор токовой петли) все работает прекрасно. Да и сколько собирал конструкций с датчиками 4-20 никогда такого не было. Действительно если установить что типа патрубка на бок емкости, то получим типа защиты, возможно показания от датчиков станут более точнее.
Сообщение отредактировал MASTAK - 14.11.2017, 9:57
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2017, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Да это я к тому, что не надо бестолково наезжать на чью-либо продукцию, в данном случае - на Дельту. Зуб даю, что проблема не в том, есть сертификат на контроллер, или его нет. Нужно просто искать источник проблемы. А предприятие у нас - металлургия.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
14.11.2017, 12:47
|
Guest Forum

|
Цитата(Alexander_I @ 14.11.2017, 12:14)  Да это я к тому, что не надо бестолково наезжать на чью-либо продукцию, в данном случае - на Дельту. Зуб даю, что проблема не в том, есть сертификат на контроллер, или его нет. Нужно просто искать источник проблемы. А предприятие у нас - металлургия. Дело не в наезде на производителя, а в хитрожопости его представителей в РФ. Есть принятая практика сертификации изделий, исходя из которой строится бизнес-процесс проектировщиков, изгтотовителей шкафов и строителей. В результате представители Delta пытаются въехать на чужом горбу в рай. Не имеете вы права применять для изготовления шкафов управления контроллеры не сертифицированные по электромагнитную совместимост. Покупать можете "для себя" на основаниии отказного письма, а проектировать и продвать изделия на их основе - не можете.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2017, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
- Выкрутите датчики из бака, сохранится ли помеха при включении моторов? Может все-таки из за вибрации. - Посмотрите осциллографом сигналы. В том числе питание на датчике. В токовых датчиков используется схема регулирования тока на операционном усилителе с обратной связью, она может раскачиваться при значительных помехах по питанию.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2017, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Цитата(wild @ 14.11.2017, 12:47)  Дело не в наезде на производителя, а в хитрожопости его представителей в РФ. Есть принятая практика сертификации изделий, исходя из которой строится бизнес-процесс проектировщиков, изгтотовителей шкафов и строителей. В результате представители Delta пытаются въехать на чужом горбу в рай. Не имеете вы права применять для изготовления шкафов управления контроллеры не сертифицированные по электромагнитную совместимост. Покупать можете "для себя" на основаниии отказного письма, а проектировать и продвать изделия на их основе - не можете. Хм... А почему они в Украине не хитрожопые, а в России - хитрожопые? Может кто-то другой этот самый хитрый? Почему они у всех - совместимые, а у вас - нет?
Сообщение отредактировал Alexander_I - 14.11.2017, 13:20
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
14.11.2017, 15:19
|
Guest Forum

|
Сертификация контроллера "в круг" в РФ стоит около 900 т.р. (сертификат ТР ТС на безопасность и электромагнитную совместимость, утверждение тип средства измерения, заключение ростехнадзора на примение для ОПО). Подозреваю что отказное письмо "стоит" дешевле. В итоге если Вы планируете производить и продавать на базе этих контроллеров шкафы управления, можете сами сертифицировать изделие на их базе заложив 1 млн. в себестоимость партии.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2017, 23:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3075
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
На худой конец можно другой тип контроллера подключить, проверить быстренько. Даже взять со входом 0-10 вольт и резистор на 500 ом присобачить.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 14.11.2017, 23:15
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2017, 23:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
вы чего из предложенного здесь или на схем.нет (или не вы там?) делали? чего получилось? чего нет?
Сообщение отредактировал Ka3ax - 15.11.2017, 23:48
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Тут проблема в датчике. Надо поменять на другой - другой фирмы.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3714
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Вот типовая схема внутренностей датчика давления с токовым выходом 4...20мА. Видно, что приход любой дифференциальной помехи по проводам питания, вызывает кратковременное протекание дополнительного тока, той или иной полярности через канал полевого транзистора, конденсатор 0,1мкФ и резисторы 100Ом и 47Ом. Таким образом для защиты входов приемника, требуется установка емкости, примерно той же величины, непосредственно на клеммах аналогового входа контроллера.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Если датчики Овен, то никакие меры могут не помочь. Хотя то-же самое относится и к датчикам Сигнал.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2017, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.2.2011
Из: Тольятти
Пользователь №: 93254

|
Добрый день! На сайте Стоик ЛТД, (www.deltronics.ru), есть такой документ.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2017, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3714
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(andrey67 @ 17.11.2017, 7:43)  Добрый день! На сайте Стоик ЛТД, (www.deltronics.ru), есть такой документ. А как какая-то бумажка может защитить от помех? Смешно! ТС! Посмотрите Шевкопляса «Микропроцессорные структуры. Инженерные решения.» Москва, издательство «Радио», 1990 год. Глава 4 Рекомендации по обеспечению помехозащищенности цифровых устройств. Там разбирается двойное экранирование.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
21.11.2017, 20:01
|
Guest Forum

|
Цитата(Alexander_I @ 16.11.2017, 20:08)  Если датчики Овен, то никакие меры могут не помочь. Хотя то-же самое относится и к датчикам Сигнал. Да прекратите, причем здесь Овен? Ставли ПД100 и они отлично справлялись на "коммуналке" наравне с E+H PMC 131 на насосных станциях, блоках ультрафильтрации и обратном осмосе. Я уже ранее предлагал автору топика "Вы схему своей установки разместить на форум, может чего дельного подскажут". Нет схемы - нет нормальных ответов. А по поводу свидетельства Delta об утверждении типа средства измерения любопытный факт. Смотрю модуль аналогового ввода DVP06XA-S - разрядность АЦП 12 бит, но предел основной погрешности указан 0,5%. Это много. Нет, даже так - ОЧЕНЬ МНОГО! Буквально сегодня считал очередную систему поэтому цифры погрешности удивили - для модуля аналоговых входов серии X20 артикул X20AI8321 с разрядностью 12 бит указан предел основной погрешности 0,08% т.е. в 6 раз меньше!!! А ведь это самый бюджетный из всех модулей у B+R Industrial Automation. Т.е. МЗР для 12 битного АЦП при шкале 0-20 мА составляет около 5 мкА. Погрешность 0,08% это около 15 мкА, т.е три МЗР. Это нормально с точки зрения метрологии. Но при погрешности 0,5% это уже 100 мкА или 20 МЗР или ЧЕТЫРЕ младших значащих разряда. А это уже АХТУНГ Что-то не нормально с сертификатами у представителя Delta.
Сообщение отредактировал wild - 21.11.2017, 20:17
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2017, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Это у вас ненормально просто с восприятием информации. Модули с 12 битами могут иметь и 1%, и 0.01%. Все зависит от обработки методов измерений. Заодно и сравните цены у озвученного оборудования, они сравнимы? Или может Дельта не влазит в озвученную точность? О чем речь?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
21.11.2017, 21:34
|
Guest Forum

|
Цитата(Alexander_I @ 21.11.2017, 22:11)  Это у вас ненормально просто с восприятием информации. Модули с 12 битами могут иметь и 1%, и 0.01%. Все зависит от обработки методов измерений. Слабо подкрепить фактами? Заодно подучите матчасть Предел основной погрешности АЦП выбирается из ряда 1/16; 1/8; 1/4; 1/2; 3/4; 1; 2; 4; 8 единицы младшего значащего разряда. Это ГОСТ!
Сообщение отредактировал wild - 21.11.2017, 21:48
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2017, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Если учесть, что максимальная точность резисторов 0,1% не совсем понятно откуда может взяться более высокая точность при измерениях. Это как минимум требуется персональная калибровка каждого входа, что довольно затруднительно да и нужна ли точность выше.
По поводу соотношения битности и процентности, если входной сигнал имеет размах максимальный для используемого АЦП, например 10В, то при 10 битах получаем 1024 уровня измерения, т.е. 0.1% точности, а если входной сигнал 5В, то вот вам уже 0.2%. В любом случае, точность в процентах для АЦП имеет смысл только при измерении максимально возможного уровня сигнала и не корректна при измерении малых уровней. Тут лучше использовать значение точности в измеряемых единицах (милливольтах, миллиамперах, градусах и т.д.)
Сообщение отредактировал stscat - 22.11.2017, 10:08
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2017, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Цитата(wild @ 21.11.2017, 21:34)  Слабо подкрепить фактами? Заодно подучите матчасть
Предел основной погрешности АЦП выбирается из ряда 1/16; 1/8; 1/4; 1/2; 3/4; 1; 2; 4; 8 единицы младшего значащего разряда. Это ГОСТ! Слабо. Поищите факты сами, их будет валом. Как говорится, нищий слуг не ищет, а делает все сам.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
22.11.2017, 18:01
|
Guest Forum

|
Цитата(stscat @ 22.11.2017, 11:07)  Если учесть, что максимальная точность резисторов 0,1% не совсем понятно откуда может взяться более высокая точность при измерениях. Это как минимум требуется персональная калибровка каждого входа, что довольно затруднительно да и нужна ли точность выше. Извиняюсь, я не ошибся ресурсом? Здесь нет вывески "Овощебаза"? Какие резисторы, Вы все еще думаете что в схемотехнике АЦП для ПЛК используются R-2R цепочки? Вы многое пропустили в жизни.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2017, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3714
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(wild @ 22.11.2017, 18:01)  Извиняюсь, я не ошибся ресурсом? Здесь нет вывески "Овощебаза"? Какие резисторы, Вы все еще думаете что в схемотехнике АЦП для ПЛК используются R-2R цепочки? Вы многое пропустили в жизни. На "овощебазе" может и не нужны. ПЛК строятся в основном на пользование с унифицированными сигналами тока и напряжения. А вот сделать сигнал унифицированным и с данной точностью преобразования от исходного - еще ой как надо постараться. Уровень выходного сигнала с датчика может быть очень низким или очень высоким, в этих случаях требуется установка соответственно каскада усиления или ослабления для максимального использования динамического входного диапазона АЦП. Предварительные каскады обычно реализуют на усилителях с программируемым коэффициентом усиления или на дискретных операционных усилителях и прецизионных резистивных делителях напряжения.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
22.11.2017, 20:01
|
Guest Forum

|
Цитата(Alexander_I @ 22.11.2017, 14:43)  Слабо. Поищите факты сами, их будет валом. Как говорится, нищий слуг не ищет, а делает все сам. Я учился в советском/российском ВУЗе 25 лет назад и даже тогда нам преподавали микроэлектронику, схемотехнику и метрологию. В ГОСТ-ах о единстве средств измерений сказано что точность аналого-цифровых преобразователей при производстве измерительных систем устанавливается дробно/кратно степеням двойки от размера младшего значащего разряда (т.е. из ряда 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8). Кстати писали эти ГОСТы в Киевском институте кибернетики и в то время еще Черное море не начали копать. У иностранных производителей современных контроллеров практически всегда используются референсные схемы включения мультиплексоров, усилителей с программируемым коэф. усиления и АЦП, если речь не идет о радиолюбительских поделках. Нелинейность тракта мультиплексор + усилитель современных изделий редко превышает 0,01%. Ошибка коэф. усиления устраняется на стадии изготовления фабричной калибровкой. Точность современных импортных АЦП привязана к разрядности, и хотя это может удивлять кого-либо из декоммунизаторов, повторяет уforum.abok.ruго доброго ГОСТа. РСУ и ПАЗ для нефтедобычи и переработки не делают на радиолюбительских поделках, а используют просто нормальные контроллеры. Системы на несколько тысяч аналоговых сигналов запускают несколько ПНР-щиков, которые подключив исправный прибор КИП к кроссовому шкафу не думают как сигнал пройдет через активные барьеры искробезопасности с гальванической развязкой, HART-мультиплексоры, мультиплексоры многоканальных карт и попадет в АЦП. Они просто подключают ИКСУ-200Ex с точностью +/- 3 мкА по сигналу тока к кроссу и в расчетной таблице значение полученное с экрана операторского интерфейса должно уложится в 0,2% для всего измерительного тракта при использовании 12-битных АЦП. Для 16-битных это значение меньше. К сведению точность датчика давления серии 3051S от Челябинского Метрана широко применяемого в российской нефтехимии ±0,025 %.
Сообщение отредактировал wild - 22.11.2017, 20:17
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2017, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
О, ответ в стиле "Советские микрокалькуляторы самые большие калькуляторы в мире. А приведите, уважаемый wild, хоть какую-нибудь схему, в которой входной сигнал, например 0-10В попадает на вход микросхемы АЦП. Чтобы точность преобразования была 0.01%.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
22.11.2017, 20:35
|
Guest Forum

|
Типовая схемотехника AI
AI_DESIGN.jpg ( 191,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23Типовой набор усилителей
AMP_Range.jpg ( 157,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23Типовой набор АЦП
ADC_Range.jpg ( 377,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12Типовое ТЗ из нефтянки
__.jpg ( 351,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2017, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Это не схемы, это какие-то нормативные акты, электроника, к сожалению, так не работает. Приведите конкретную схему, где с одной стороны сигнал 0-10В, с другой вход микросхемы АЦП. Посередине радиодетальки.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
22.11.2017, 21:07
|
Guest Forum

|
Цитата(stscat @ 22.11.2017, 20:45)  Это не схемы, это какие-то нормативные акты, электроника, к сожалению, так не работает. Приведите конкретную схему, где с одной стороны сигнал 0-10В, с другой вход микросхемы АЦП. Посередине радиодетальки. Вы эксперт в электронике, раз можете дипломированному инженеру с 25 годами стажа новое что-то рассказать? Повторяю медленно, для экспертов: усилитель, первый попавшийся из списка
1112.jpg ( 178,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17Диапазон рабочих напряжений из datasheet-а (их обычно на сайте производителя смотрят)
1111.jpg ( 161,95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5Схема из datasheet
PGA281.jpg ( 42,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2017, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3714
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Чтобы предметно спорить, надо знать схемотехнику тех или иных устройств сбора и обработки информации, а частности - ПЛК. Такой выбор вряд ли кто предложит. Вместе с тем есть хорошая, на мой взгляд, книга "Управление и автоматизация. Руководство разработчика". Книга создана в компании Maxim. Цитата Каждая из пяти глав руководства посвящена одной конкретной функции или типу промышленного оборудования. В первой главе обсуждаются программируемые логические контроллеры (ПЛК), которые обеспечивают высокий уровень воспроизводимости при управлении станками. В главе, посвященной датчикам, показано, как оптимизированные сенсорные схемы помогают решать разнообразные сложные задачи, гарантируя эффективную работу ПЛК. В главе по автоматизации зданий представлены схемы для управления и мониторинга жилых и производствен‑ ных помещений. В главе «Управление двигателями» обсуждаются проблемы плавного и эффективного запуска, ускорения, замедления и остановки крупных промышленных двигателей большой мощности. И наконец, в главе о калибровке рассказывается, как заводская калибровка и калибровка на месте экс‑ плуатации позволяют создавать недорогое безопасное и точное промышленное оборудование. Скачайте и почитайте на досуге!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
22.11.2017, 21:26
|
Guest Forum

|
Спасибо, почитаю на досуге. От Maxim еще не изучал, т.к. пользуюсь продукцией TI.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2017, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(wild @ 22.11.2017, 20:35)  Типовой набор усилителей
AMP_Range.jpg ( 157,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23А на кой выделена нелинейность? Как то больше интересна ошибка усиления. Цитата(wild @ 22.11.2017, 21:07)  Схема из datasheet
PGA281.jpg ( 42,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29А что это там между усилителем и конвертером? Не резисторы ли с "овощебазы"?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2017, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014

|
Если полистать описание на PGA281 дальше первой страницы, то обнаружатся типовые схемы включения. И везде, естественно, присутствуют многострадальные резисторы Преобразование напряжения и тока  Напряжение на термосопротивлении  В принципе, с помощью PGA281, стоимостью между прочим от 300р и двухполярным питанием, можно задать коэффициент преобразования с помощью встроенного селектора, избежав использования внешних резисторов как обычно делается на операционных усилителях и с высокой точностью преобразовать входное напряжение к напряжению в диапазоне измерения АЦП, но что делать с токовыми сигналами и термосопротивлениями?
Сообщение отредактировал stscat - 22.11.2017, 22:08
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
22.11.2017, 22:16
|
Guest Forum

|
Цитата(cauto @ 22.11.2017, 21:47)  А на кой выделена нелинейность? Как то больше интересна ошибка усиления. Уже писал что ошибка усиления компенсируется за счет калибровки на фабрике. Статическая составляющая потому как. Остается нелинейность, тепловые шумы и нестабильность. Цитата(cauto @ 22.11.2017, 21:47)  А что это там между усилителем и конвертером? Не резисторы ли с "овощебазы"? И что дальше, думаете это МЛТ ,25 с радиорынка? Там дальше дельта-сигма АЦП с дифференциальным входом с входным сопротивлением 120 кОм на плечо. Этому АЦП не нужны точные резисторы, актуальнее точный кварц, а с этим проблем на современном этапе развития нет.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
22.11.2017, 22:37
|
Guest Forum

|
Цитата(stscat @ 22.11.2017, 22:06)  Если полистать описание на PGA281 дальше первой страницы, то обнаружатся типовые схемы включения. И везде, естественно, присутствуют многострадальные резисторы Еще раз. Фабричная калибровка готовых модулей. Несмотря на то что прецизионные SMD резисторы выпускают с допусками 0,1% это все статика которая калибруется. Главное обеспечить стабильность, поэтому при покупке выбираем модули Coated. Есть такие у Delta? Должны быть, надо делать системы на контроллерах Delta для АСУТП типа AS300, а не на программируемых реле с аналоговыми входами. На эту серию и сертификат сразу нашелся
EAC.jpg ( 379,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9
Сообщение отредактировал wild - 22.11.2017, 22:49
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2017, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(wild @ 21.11.2017, 20:01)  По моему вас Дельта чем-то обидела.  Иначе ничего не понимаю: овеновские датчики давления с их 0,5-1% погрешности вас вполне устраивают, Цитата(wild @ 21.11.2017, 20:01)  Да прекратите, причем здесь Овен? Ставли ПД100 и они отлично справлялись а модуль применённый ТС с его 0,3% прям ужас-ужас.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
23.11.2017, 5:02
|
Guest Forum

|
Цитата(cauto @ 23.11.2017, 0:26)  Иначе ничего не понимаю: овеновские датчики давления с их 0,5-1% погрешности вас вполне устраивают, Вы тоже путаете теплое с мягким? Погрешности приборов КИП мы не обсуждали. Речь шла о погрешности +/-0,5% для 12-ти битного модуля AI. Для таких модулей должна быть погрешность +/-0,1% при 25С и предел погрешности в полном диапазоне рабочих температур +/-0,25%. Погрешность +/-0,5% является типичной для 10-ти битных модулей AI. Я давно уже разобрался почему обсуждаемый модуль Delta имеет столь низкие метрологические характеристики. Систем с ПД100 это была водоподготовка, для таких систем погрешность КИП +/-0,5% вполне допустима. Кстати с датчиками Овен мы использовали контроллеры National Instruments серии CompactRIO. Догадайтесь какие метрологические характеристики имели каналы AI.
Сообщение отредактировал wild - 23.11.2017, 5:03
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2017, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(wild @ 23.11.2017, 5:02)  Я давно уже разобрался почему обсуждаемый модуль Delta имеет столь низкие метрологические характеристики. Это как то поможет решить проблему ТС?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
23.11.2017, 11:54
|
Guest Forum

|
Никак не поможет. Нужно заниматься проектированием комплексно, вчитываться в ТЗ, обращать внимание на нюансы, а не выбирать контроллеры по принципу у соседа в гараже 10 лет работает. Тогда не нужно будет искать сложные ответы на простые вопросы по форумам.
P.S. Сегодня пишу вопросы по продукции B+R которые будут обсуждаться на следующей неделе на выставке SPS IDC Drives Нюренберге. Даже к такой технике есть много замечаний по архитектуре и схемотехнике от системных интеграторов.
Сообщение отредактировал wild - 23.11.2017, 12:00
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2017, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(wild @ 23.11.2017, 11:54)  Сегодня пишу вопросы по продукции B+R которые будут обсуждаться на следующей неделе на выставке SPS IDC Drives Нюренберге. Думаю, что ТС совсем не интересно что и зачем вы пишите по B+R
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2017, 13:43
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10945
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
господа, давайте уже заканчивайте ненужный холивар
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2017, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900

|
Всем спасибо за участие и предложенные варианты решений. Все банально просто. На датчики влияет вибрация, волнение воды, неправильно врезанные трубы полдачи и циркуляции. И китайские моторы Да у дельты не много своеобразно работают модули аналоговой группы, но вполне пригодно для не дорогих проектов. В серии 300-500 проблем вообще нет никаких. Я очень рад тому что кто то может пользоваться B+R или еще какими то мега системами, но у большинства заказчики это не оборона и не миллиардные проекты, а простые и не замысловатые изделия. Ваши предложения использовать дорогие плк и прочее очень дорогое железо ну не уместно. У сельхоз производителей не такие огромные деньги в отличии от нефтяников, металлургов и газовиков. Стоимость этого изделия(машины целиком) из-за границы составляет 2,5-2,8 млн рублей. Причем в оригинале 6 летней давности стоит лого и ломпочки с мнемосхемой, проблем практически не наблюдалось. Решено было выполнить машину в комплексе, сделав улучшенную копию с оригинала, естественно за меньшие деньги макксимум 1,8 млн рублей. Увы механическая часть подкачала, не правильно сделали, но это уже не к нам.
Вопрос на кой тогда использовать дорогие плк, если все прекрасно работает и на дешевом железе??? Как всегда упираемся в отсутствие хороших инженеров механиков и квалифицированных проектировщиков. Если туда поставить митсубиси например FX5U или симатик 1200, проблема возможно, но цена подымется.
Вот сейчас стоит вопрос изготовления электродигидратора для нефтянки... опять же какое бы мы не применили железо не спасет ситуацию если будут сделаны не правильно расчеты.
Сообщение отредактировал MASTAK - 25.11.2017, 9:59
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2017, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900

|
Причем мы только делам следующее: шкаф, пишем по для плк и панели( лампочки и терморегуляторы заменили на панель плюс плк), монтаж и пнр. Сварка нержавейки-бочек, катание донышек, монтаж на объекте механики и все расчеты это делает ген подрядчик. Насчет тз, не поверите, сами написали, так как ничего путнего не смогли получить от владельцев машины.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
25.11.2017, 22:40
|
Guest Forum

|
Цитата(MASTAK @ 25.11.2017, 10:54)  Я очень рад тому что кто то может пользоваться B+R или еще какими то мега системами, но у большинства заказчики это не оборона и не миллиардные проекты, а простые и не замысловатые изделия. Ваши предложения использовать дорогие плк и прочее очень дорогое железо ну не уместно. Могу посчитать конфигурацию к ПТК проекту на контроллерах B+R или других подходящих. Из практических соображений. Не забывайте, что на западе принято давать существенные скидки своим системным интеграторам, когда речь заходит о конкурентах и необходимо выиграть конкурс на поставку. Скидки в 50% и более в зависимости от вендора, дают возможность придушить многих попсовых китайцев. Далее делаете электродегидратор для нефтяников, не удивляйтесь если в конце своего проекта уже на стадии испытаний Вас попросят заменить ПТК. Обычно если на месторождении уже есть система РСУ, придется подстраиваться под узкий перечень совместимых контроллеров для блочных установок. Да, возможно допустят интеграцию на уровне Modbus, но как правило, требуют поддержки телемеханических протоколов для выкачивания архивов. Поэтому если на месторождении DeltaV значит в блочках могут запросить контроллеры ROC и ControlWave, если Experion PKS значит контроллеры MasterLogic, HC900 или ControlEdge и т.д. Не забывайте, что так же должна быть бумага от Ростехнадзора на применение для объектов ОПО, а так же сертификация по SIL2 SIL3 если речь идет о противоаварийных функциях для блоков I и II класса взрывоопасности.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|