> обеспечение требуемого напора небольшого здания от самотечного трубопровода водоснабжения
Regina84
сообщение 16.11.2017, 19:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32685



Добрый день. Есть небольшое здание (контрольно-пропускной пункт) расход 0,05м3/сут (0,15л/сек), требуемый напор 7м. И есть рядом существующий наружный подземный резервуар чистой вод объемом 180м3, от которого по существующему самотечному трубопроводу подается вода к нижерасположенным потребителям. Планируется поставить колодец на этом самотечном водопроводе и подключить КПП. Подскажите, пожалуйста, какой можно применить насос для установки в колодце на самотечном водопроводе для подачи на хоз-питьевые нужды? Не противоречит ли установка насоса в колодце действующим нормативным документам? Если подобное решение невозможно, есть ли альтернативные варианты обеспечения требуемого напора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 16.11.2017, 22:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



А нибудь-какую картинку можете приложить? Какие потребители на КПП? Как определили напор 7 м? Как определили расход?

Сообщение отредактировал Skorpion - 16.11.2017, 22:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Regina84
сообщение 17.11.2017, 8:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32685



из потребителей только 3 охранника круглосуточно. Напор и расход считала по снипу.

Сообщение отредактировал Regina84 - 17.11.2017, 8:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.pdf ( 9,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 17.11.2017, 12:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Устраивать насос в колодце лучше избегать: оборудование безнадзорное (почти), возможно затопление колодца грунтовыми или поверхностными водами. Если я правильно понял, то вода в водопроводе доходит до кпп, но нехватает напора. Попробуйте поставить встраиваемый насос в трубопровод для водопровода или отопления внутри здания на вводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.11.2017, 13:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а врезаться в трубопровод диаметром 25 мм довести до кпп и там поставить насос, например самовсасивающий Wilo HWJ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 18.11.2017, 21:27
Сообщение #6


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



расстояние до колодца?
перепад по высоте между точкой врезки и КПП ?

наружный насос в КПП - оптимальное решение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 19.11.2017, 19:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(nick2 @ 18.11.2017, 21:27) *
наружный насос в КПП - оптимальное решение

Ничего нет проще - встроить повысительный насос на отметке ввода водопровода в кпп (в приямке). Диаметр патрубков 15 мм, мощность - как для эл. лампочки. На кпп установлено максимум приборов: умывальник и горшок - стоит ли из-за этого ломать копья.Прикрепленный файл  _________19_11_2017_193209.png ( 693,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Regina84
сообщение 21.11.2017, 13:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32685



Все мои копья ломаются о нормативные документы. Как регламентировать подобную установку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 21.11.2017, 18:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Regina84 @ 21.11.2017, 13:41) *
Все мои копья ломаются о нормативные документы. Как регламентировать подобную установку?
А что вас смущает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kkastill
сообщение 28.11.2017, 9:36
Сообщение #10


обними кита


Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 29.5.2012
Пользователь №: 152114



А Вы уверены что вода в резервуаре чистая? и питьевого качества? Все таки в резервуаре водообмен должен быть если она питьевая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 0:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных