> Резервный насос смесительного узла.
QSlavaQ
сообщение 13.12.2017, 9:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199820



Добрый день! Имеется объект с расчетной температурой в зимний период -46 градусов. В проекте теплоснабжения на каждом смесительном узле приточных установок стоит по два циркуляционных насоса. Подскажите пож-та, где в нормативах можно найти данное требование.
Единственное, что нашел - это пункт СП60:

7.2.7 Для систем воздушного отопления и систем приточной вентиляции, совмещенных с воздушным отоплением, следует предусматривать:

резервные циркуляционные насосы для воздухонагревателей и резервные вентиляторы (или электродвигатели для вентиляторов);

не менее двух отопительных агрегатов (или двух систем). При выходе из строя вентилятора одного из двух агрегатов (систем) допускается снижение температуры воздуха в помещении на период проведения ремонтных работ ниже нормируемой, но не ниже допустимой температуры воздуха в нерабочее время согласно 5.2.


Но на объекте нет воздушного отопления.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.JPG ( 58,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 13.12.2017, 11:03
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Не знаю насчёт норм, но если наружка расчётная -46, то экономия на резервном насосе может боком выйти при отказе основного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan.56ru
сообщение 16.12.2017, 20:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 30.5.2013
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309



Возможно, 1 категория по теплоснабжению? Перерывы в работе вентиляции допускаются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 16.12.2017, 21:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Возможно, 1 категория по теплоснабжению?

Это подразумевает под собой два независимых ввода теплоносителя в здание, но не количество насосов в обвязке приточки.
Скорее всего просто подстраховались...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
QSlavaQ
сообщение 21.12.2017, 9:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199820



Спасибо всем за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 21.12.2017, 11:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(Wiz @ 16.12.2017, 22:05) *
Это подразумевает под собой два независимых ввода теплоносителя в здание, но не количество насосов в обвязке приточки.
Скорее всего просто подстраховались...

+1 - у меня только по какому то меду было такое.
В ОВ части ничего такого небыло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных