> Danfoss Universe (mcx06d), Автоматизация системы вентиляции
pulse48
сообщение 21.12.2017, 8:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.12.2017
Из: г. Елец
Пользователь №: 334040



Добрый день!
Имеется Danfoss Universe (mcx06d), приложение от Русклимата.
Необходимо сделать диспетчеризацию (визуализацию) вентустановки, но не могу найти адреса переменных.
Руководство вроде есть, но там этого нет.
Можете подсказать? (сразу говорю, что я чайник в этом деле rolleyes.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 21.12.2017, 9:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



попробуйте эти, вроде тоже от них. Но некоторые модификации контроллеров MCX06 у меня отвечали со сбоями, особенно после посылки им команды.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Danfoss_modbus_map.txt ( 3,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pulse48
сообщение 22.12.2017, 7:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.12.2017
Из: г. Елец
Пользователь №: 334040



Цитата(kosmos440o @ 22.12.2017, 0:26) *
Попробуйте это. Но вообще у них генерируется карта переменных при написании программы или после конструктора.


Спасибо, попробую. Заодно отправил запрос изготовителю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pulse48
сообщение 22.12.2017, 17:15
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.12.2017
Из: г. Елец
Пользователь №: 334040



Еще есть такой вопрос по danfoss mcx06d, никак не можем подключиться к контроллеру.
Подцепились через преобразователь с rs485 на usb, настроили opc сервер, всё вроде хорошо, осцилограф показывает, что пакеты от сервера идут, но от контроллера ответа нет.
На контроллере настроили адрес и скорость.
В чем может быть подвох? Может что не так делаем? (этим занимаемся впервые)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 24.12.2017, 15:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Я щас не помню, было 4 года назад, а после этого отбрыкивался от этих контроллеров как мог.

Кажется, тогда все типы данных отвечали на запрос 3. после введения команды (6) контроллер затыкался на несколько минут.

Возможно, надо перезагрузиться после изменения параметров интерфейса.

Скачайте хотя бы лектус, там видно запросы и ответы.

Скачайте модбас сканер, посмотрите на всех адресах и скоростях. После ответа на каком-либо адресе, просканируйте регистры от 1 до 50000.

Обратитесь в Русклимат, если есть свой менеджер, то вам помогут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksB
сообщение 27.12.2017, 22:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 5.3.2009
Пользователь №: 30111



MCX-ы применяют изменения настроек порта только после перезагрузки. В остальном, Modbus RS485 у них работает нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных