Добрый день!!! Есть воздушная компрессорная установка с двумя тандемными поршневыми компрессорами, алгоритм работы такой: когда ресивер пустой то включается оба компрессора (с задержкой между включениями 10-15 сек) затем один накачивает до 8-9 атм. и останавливается второй до 12 атм. и в последствии поддерживает давление в рабочем диапазоне. Заказчик хочет поставить автоматику для равномерного износа оборудования.... в принципе можно поставить недельное или суточное реле времени но есть одно НО.... это цех по деревообработки и арендодатель заказчика в категоричной форме требует обесточивать помещение по уходу последнего человека с производства!!! У кого какие предложения?
Сообщение отредактировал sku-ter - 22.1.2018, 10:57
|
|
|
|
|
23.1.2018, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
ИБП поставить. Не слышали?
|
|
|
|
|
23.1.2018, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Программируемое реле ПР200, с питанием от 220В. Есть всё, что вам потребуется: таймеры, счетчики, входы на 220В, релейные выходы, часы реального времени, табло двухстрочное, цена низкая. Все уставки, переменные со счетчиков-таймеров сохраняются при пропаже питания.
|
|
|
|
|
23.1.2018, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
а зачем наработка заку одновременная? что б кидрык пришел к обоим типа одновременно? а разбежку в дате прихода "кирдыка" на "срок поставки" не лучше ли иметь? Реализовывать то все одно почти одинаково.
|
|
|
|
|
24.1.2018, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(инж323 @ 23.1.2018, 19:19)  а зачем наработка заку одновременная? что б кидрык пришел к обоим типа одновременно? а разбежку в дате прихода "кирдыка" на "срок поставки" не лучше ли иметь? Реализовывать то все одно почти одинаково. Мда! Вы тоже зак? Зачем по вашему существуют целые дисциплины? - Надёжность при проектировании систем автоматики- Резервирование при проектировании систем автоматикиПочитайте на досуге..
|
|
|
|
|
24.1.2018, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
Пр-200 - овно? Там надёжности вообще нет.
|
|
|
|
|
24.1.2018, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(Andrew_2610 @ 24.1.2018, 10:20)  Пр-200 - овно? Там надёжности вообще нет. Запросите у них ТУ 4252-009-46526536-2015, потом и болтайте про надежность По крайней мере, из инструкции: Средний срок службы, лет - 8 ... ... Электрический ресурс реле, циклов, не менее - 100000, при 5А, 250в переменного тока;
|
|
|
|
|
24.1.2018, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
Цитата(По самые по... @ 24.1.2018, 14:59)  Электрический ресурс реле, циклов, не менее - 100000, при 5А, 250в переменного тока; обычный ресурс нормального обычного реле от Finder, ни чего удивительного, но только гложут сомнения что в овне нормальные реле в трмках каюх приходит за 1-2года очень насильственной работы
|
|
|
|
|
24.1.2018, 18:02
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(По самые по... @ 24.1.2018, 10:59)  Запросите у них ТУ 4252-009-46526536-2015, потом и болтайте про надежность
По крайней мере, из инструкции: Средний срок службы, лет - 8 ... ... Электрический ресурс реле, циклов, не менее - 100000, при 5А, 250в переменного тока; А какого класса эти 5А? Индуктивного или резистивного? Это две прям очень большие разницы.
|
|
|
|
|
24.1.2018, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483

|
У Овна только ту и бумажки. А в реальности брак сплошной. Что мне этими ту тыкать? Они на подтирку только и годятся.
|
|
|
|
|
24.1.2018, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(Ashihara @ 24.1.2018, 18:02)  А какого класса эти 5А? Индуктивного или резистивного? Это две прям очень большие разницы. Не поленился, вскрыл..
P1030638.JPG ( 1,62 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 17Омрон, G5NB-1A4-EL-HA, High-capacity, с маодзедунии.. Из Actual Load Life (Reference Values), для моторов и ламп - 0,5А, 250,000 operations min. (at 23°C) Но я, например, никогда напрямую катушки контакторов с ПР200 не коммутирую, только через отдельные промежуточные реле, которые в свою очередь защищаю RC-цепью.
|
|
|
|
|
25.1.2018, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Вспомнил, ещё у Овна есть СУНА-121, за 7600 вечнодеревянных, налаживал одну, вроде замечаний нет, за исключением - маловато функций для диспетчеризации.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 25.1.2018, 15:14
|
|
|
|
|
25.1.2018, 16:05
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099

|
Цитата(По самые по... @ 25.1.2018, 11:22)  Я хоть и хаю овец на их форуме, но тут заступлюсь.. Смотрю в характеристики программируемого контроллера пихель и удивляюсь! Ну что можно сотворить на таком КОНТРОЛЛЕРЕ!!!, имея ДВА (2) дискретных выхода? Наращивать? А цена? ПР200 на голову превосходит любой из предлагаемых на рынке по цене, ресурсам и возможностям! Хотя и не контроллер, а всего-то ПРОГРАММИРУЕМОЕ РЕЛЕ. Их манагеры мне пояснили, что этот контроллер затачивался в одиночку тянуть малагабаритную вентиляшку коттеджную. И я весьма согласен, для этого у него хватает железа, само железо достаточно мощное, чтобы запустить типичные для коттеджей агрегаты без пром реле или пускателей. Но мы с вами отвлеклись. Для прославления и тех и других есть совсем другие темы на форуме, а здесь у человека компрессоры)
|
|
|
|
|
25.1.2018, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(По самые по... @ 24.1.2018, 10:10)  и что из этого упомянутого относится к компрессорам( насосы)? когда они стали автоматикой? При их применении на стадии ПИР в строительстве только наработку можно как то пользовать( дать некоторую разбежку по её увеличению, что б не одновременно ресурс закончился), условия работы же будут в пределах "рабочих" и одинаковые. остальное по книжке " проектирование автоматики" можно отнести лишь стадии проектирования самого компрессора.
|
|
|
|
|
25.1.2018, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(инж323 @ 25.1.2018, 16:30)  и что из этого упомянутого относится к компрессорам( насосы)? когда они стали автоматикой? При их применении на стадии ПИР в строительстве только наработку можно как то пользовать( дать некоторую разбежку по её увеличению, что б не одновременно ресурс закончился), условия работы же будут в пределах "рабочих" и одинаковые. остальное по книжке " проектирование автоматики" можно отнести лишь стадии проектирования самого компрессора. Да причем здесь компрессоры? Пусть хоть унитазы! Человек просит: Цитата Заказчик хочет поставить автоматику для равномерного износа оборудования.... А вот равномерный износ - одно из условий критериев надежности для долговечной работы
|
|
|
|
|
25.1.2018, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Теперь медленно по буквам- мной предложено, что б это мехоборудование работало с небольшой дольтой по наработке моторесурса . что наработка эта была с дельтой по времени примерно на сроки поставки нового оборудования. т.е. один компрессор вылетает, мы заказываем новый и пока сидим с одним обеспечивая работу системы временно без резерва( верней, заказываем сразу оба, ибо второй через Х часов той дельты тоже выйдет из строя), хотя по своим же бумагам пишем , что плановая замена будет дожидаясь выработки полной всех моточасов оборудования( и катаем старое пока реально не сломается имея уже на складе замену). а автоматика обеспечивающая равную наработку оборудованию не отличимо от автоматики позволяющей иметь постоянную дельту в обеспечении наработки. хоть насос, хоть компрессор.
Сообщение отредактировал инж323 - 25.1.2018, 18:02
|
|
|
|
|
25.1.2018, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117

|
Цитата(инж323 @ 25.1.2018, 17:59)  Теперь медленно по буквам- мной предложено,... т.е. один компрессор вылетает, мы заказываем новый и пока сидим с одним обеспечивая работу системы временно без резерва... Если так будете хозяйничать - то прогорите! Вы ведь ГРМ-ремень не ждете, когда порвется, а ПЛАНОВО меняете. Так и с компрессорами. Равномерно - не означает ОДНОВРЕМЕННО. Ждать, когда отвалится компрессор - глупо. Автоматика равномерного износа для того и служит и предупредит вас, когда ресурс (наработка на отказ) вышел и пора менять калоши.
|
|
|
|
|
25.1.2018, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(По самые по... @ 25.1.2018, 18:08)  Если так будете хозяйничать - то прогорите! Вы ведь ГРМ-ремень не ждете, когда порвется, а ПЛАНОВО меняете. Так и с компрессорами. Равномерно - не означает ОДНОВРЕМЕННО. Ждать, когда отвалится компрессор - глупо. Автоматика равномерного износа для того и служит и предупредит вас, когда ресурс (наработка на отказ) вышел и пора менять калоши. точно, открою ПУЭ или бумажку про автоматику и гляну- когда менять ремень ГРМ(насос, компрессор).
|
|
|
|
|
26.1.2018, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Да, не будем мы жить хорошо с таким народцем...
Давайте по другому. Согласно отметки в формуляре и показаниях автоматики составляется акт о плановой замене компрессора. Рано или поздно сбои начнутся и эта тема получит продолжение. Заказываете два компрессора, меняете, списываете и один условно исправный к себе на дачу. Так нормально будет?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 26.1.2018, 9:06
|
|
|
|
|
  |