martisvs
сообщение 30.1.2018, 11:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.2.2014
Пользователь №: 224541



Приветствую.

Прошу дать пояснение по следующему вопросу:

Есть ТУ от МОЭКа в котором прописано давление в тепловой сети

Т1 - 81-61 м.в.ст.
Т2 - 39-29 м.в.ст.

Так моэк указывает зимний и летний режим? (т.е. зима: Т1-81 м; Т2-39м. Лето: Т1-61м; Т2-29м) или же это теплосеть работает в таком диапазоне ?
В расчете принципиальной схемы и подборе оборудования отталкиваюсь от минимального давления ? (Т1-61м; Т2-29м)


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 638,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikolas1997
сообщение 31.1.2018, 14:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 18.11.2016
Пользователь №: 309601



Это значит на вводе в здание нужно поставить РД регулирующий в диапазоне от 0 до 20 м. Который зимой будет гасить 20 метров с 81 до 60, а летом пропускать все 60. Так как зимой у вас будет 60/ 40 а летом 60 /30. , То нужно поставить ещё один РД который обеспечит к примеру зимой перепад давления 15 метров . То есть погасит 5 , а летом уже должен будет гасить все 15 . Чтобы обеспечить одинаковый перепад и зимой и летом. Далее двухходовой клапан подбираете на 15 метров перепада. Ставите насосы, принеобходимости сбросника давления на подаче. Если насосы будут шипко мощные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 31.1.2018, 14:23
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ого. 15 метров на рег клапане?
я обычно не более 5 принимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
martisvs
сообщение 1.2.2018, 17:48
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.2.2014
Пользователь №: 224541



Примерно, схемка такая вышла (на цифры можно не обращать внимание,стоят неверные). На вводе поставил АЗТ-87. Далее на каждую систему свой перепадник и регулирующий клапан
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 164,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 2.2.2018, 9:59
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(ssn @ 31.1.2018, 14:23) *
ого. 15 метров на рег клапане?
я обычно не более 5 принимаю.

да ты чё чувак, ты еще скажи что принимаешь в зависимости от потерь на т/о
ты на давление смотри, по нему и подбирай клапан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 2.2.2018, 10:36
Сообщение #6


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



давления конечно не малые, но все же на регулирующем клапане систем терять более 5 метров.... меня не так учили.
есть клапана регуляторы давлений, на них и надо терять перепады.
хотя, конечно, у всех правда своя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274